taklampe i gang med innebygget bevegelsesmelder, må den ha et forankobled bryter eller holder det med sikringen som frakoblingsbryter? Anlegget gjelder for usakkyndig og det blir dokumentert i kursfortegnelsen
Løst
hei.
vet det ligger mye info om kortlsutningsverdier, men er så mange meninger att eg blir forvirret..
har en oppgave der det skal byttes inntak på IT nett.
Har oppgitte verdier på Ik3max og Ik2min fra nettleverandør på 1,09KA og 0,650KA.
Så er mitt spørsmål, dersom det monteres en OV/KV på 3x50A, så er den kortslutningssikker til 10KA, så dette burde går bra ift IK3Maks, men kor skal IK2min beregnes, på inntaksikring eller ute i anlegget? Mener att eg har lest att ved IK2min må strømmen være høyere enn vernets I5, for å ivare utkobling. Men gjelder dette på OV/KV, den har en I5 på 800A. Så hva gjør eg da? Eller er denne verdien ment for forbrukerkursene?
Har også en annen case:
Dersom ett anlegg med to skap, måler og minusmåler skal bygges om til 2.std målere. Hvordan løses dette best? Gitt att inntakskabel tåler f.eks 3x25A og 3x32A går man da med stikkledning i koblingstykke og ut igjen til hvert skap, dersom kabelen er Kortsluttetbeskyttet i skapet til kraftlaget og kabel mellom skap ligger synlig forlagt? Eller sitter man opp begge vernene i samme skap og sitter brytere i tavlene?
Fint med svar slik att eg kommer meg videre med dette skoleprosjektet :)
Løst
Holder på med planleggingsdelen til fagprøven, jeg skal ha rehab av ett sikringsskap bla.
Dette sikringsskapet står i en lavblokk. Vil det være nødvendig å måtte måle overgangsresistansen her?Hvordan ville du ha løst dette isåfall? Jeg kan jo ikke bare fjerne jordingen til hele blokken eller ta av strømmen for alle etasjene for å måle med en trepunktsmåling.
Takk.
Løst
Hei. Jeg bruker sjeldent varmekablene mine på badet. Men noen anbefaler å slå dem på en uke iblant iløpet av året for å få fukt ut av støpen.
Er dette riktig eller kan jeg trygt bare la dem stå avslått?
Løst
Hei,
Vi har et spørsmål til korreksjonsfaktor for kabling til bruk ved intermitterende drift.
Dette står beskrevet i standarden NEK IEC 61892-4 (Cables) som vi har fått fra Standard.no. Det samme står i NEK 410-1 2008 (side 62) og NEK 410-2 2010 (Side 160).
Vi har en RFOU 1x185 mm2 kabel som skal korrigeres opp hvis mulig. Verste tilfelle er 600 kW last i 40 sekunder, og så 40 sekunder med null last. Denne driften vil være gjentakende.
Har gjort beregninger i henhold til formelen på figur 3 i NEK IEC 61892-4 seksjon 4.3.5 . Siden formlene er oppgitt i minutter har vi delt sekundsdriften på 60.
Vi har da til slutt fått en korreksjonsfaktor på 1.39
Men vi er litt usikre på følgende:
Chapter 4.3.5
These correction factors are applicable only if the intermediate periods of rest are longer than the critical duration (which is equal to three times the time constant of the cable), given in Figure 1 as a function of the cable diameter.
Vi synes det er litt vanskelig å tolke standarden her.
Er det som er skrevet over gjeldende også for intermitterende drift som er nevnt i note 2 under, eller gjelder det kun for halvtimes/times-drift?
Siden tidskontstanten til en kabel er oppgitt som (minutes) på figur 1, får vi en kritisk varighet (3xT) på ca 29 minutter for en 185mm2 kabel.Noe som da vil bety at en ikke har lov å korrigere kabelen (uansett hvor kort perioden med last er), dersom ikke hviletiden er minst 29 minutter.Det virker veldig rart.Dette vil også føre til at kurven på "figur 3" ikke kan benyttes for noen tverrsnitt over 16mm2 siden hviletiden for det eksempelet er på 6 minutter, og kritisk varighet for en 25mm2 kabel beregnes til ca 7.6 minutter.
Jeg regner derfor med at det med kritisk varighet ikke er gjeldende for intermitterende drift, og at våre beregninger over kan benyttes.Men det hadde vært godt å få det 100 % bekreftet.
Løst
hei
Jeg har en en EXde koblingsboks. I e-delen av selve koblingsboksen er det allerede en exde-nødstopp og en exde-signalampe montert og dette er sertifisert fra de som laget boksen. Men jeg ønsker en ekstra exde-signallampe installert i e-delen av boksen før den skal installeres i felt.
Jeg mener jeg kan bore et hull og sette inn en ekstra exde signallampe uten at jeg må ha noen ny sertifisering. Men hva sier dere til dette?
Løst
Hvordan er muligheten for å bruke e-verksskap til en elektrisk installasjon, til å ha sikringer o.l. utvendig?
Er det mulig å plasser f.eks måler inni slikt? Hvis man ikke behøver måler, er det da fullt lovlig?
Noe inni meg sier at det ikke er mulig, uten at jeg helt klarer å finne noen god grunn.
Løst
Leser i tavlenormen EN61439-1 og ser på tabell 11 på side 90. Prøvingsledere av kobber for merkestrømmer opp til 400A. Hva betyr det?
Er det tverrsnittet ein kan bruke i tavler?
Feks i fra 0-8 A kan ein bruke 1mm2 og ifra 15 - 20 A kan en bruke 2,5mm2?
Løst
Heisann;)
jeg lurte på om hvis jeg graver ned ett rør i bakken og så trekker en PR kabel i dette røret og kobler til et utelys i enden av kabelen, bryter jeg da noen forskrifter eller normer Ved denne type installasjon? Er det lov å grave ned en PR kabel som ligger i rør?
Det er selvfølgelig 2p brudd og jordfeilbryter foran.
Løst
Vår installatør har sagt opp jobben og jeg skal opp til installatørprøven i oktober. Av praktiske årsaker så ønsker ledelsen å la installatøren gå før tiden og søke til DSB om å om dispensasjon slik at jeg kan stå faglig ansvarlig frem til jeg har tatt prøven.
Det jeg lurer på er om er om dette fortsatt er mulig og om jeg er kvalifisert til å være faglig ansvarlig for alle bedriftens fagområder når jeg har tatt installatørprøven.
Jeg ble utdannet fagtekniker ved Stavanger offshore tekniske skole i fjor etter 2 år på elkraft linjen. Av relevant arbeidserfaring er 9 år som elektriker, 3 år som tecnical officer (automasjonsingeniør) i et oljefirma og nå ett år som elektroingeniør.
Følgende arbeid utfører firmaet:
- Målerbytte og elektroinstallasjon (her er jeg kvalifisert)
- Automasjon først og fremst på industri, men vi leverer også kontrollanlegg(automasjonsstyring osv) til kraftverk.
Trenger jeg mer utdannelse innen automasjon/kraft for å ta på meg jobben som faglig ansvarlig for dette firmaet? Eventuelt, vet dere hvem i DSB jeg kan kontakte?
Løst