Noen som har gjordt seg noen tanker om tidsbruk pr punkt i en boliginstallasjon?
Løst
Hei.
Er det opning I tavle normen (61439) for å bruke reduksjonsfaktor på kabler utan å ha overlastbeskyttelse framfor kabelen?
F.eks. Viss vi har 1 gruppe på 10 MCB'er på 10A som har 1 stigekabel med strømføringsevne på 60 A (reduksjonsfaktor på 0,6), kan denne kabelen brukas uten eit OV, eller må vi a) ha OV foran, b) Kabel med strømføringsevne >100A ? Kabel er kortsluttningsikker I alle høve.
MCB'ene blir igjen brukt til diverse utstyr som vi ikkje har oversikt over.
På førehand takk for tilbakemelding.
Løst
Jeg hadde for en måneds tid siden en brann i stua mi. Brannen startet i sofaen etter at en halogenlampe falt ned. Guttungen min på 11 var dagens helt som egenhendig slukket brannen ved å tømme pulverapparatet på brannen. Han var alene hjemme. At han reddet huset vårt har vi gjort han veldig oppmerksom på og det var nok stas for en 11åring å få skryt av brannvesenet for god innsats.
Men nå har vi sanert 1. etasje for pulver og vasket. Men hvordan er det med det elektriske? Bør jeg rive alt og legge opp alt på nytt eller kan jeg stole på koblingene? Jeg måler god kontinuitet i jordledere og faseledere i installasjonen. Men jeg har ikke noe erfaring med elektrisk anlegg etter slukkearbeid og føler ikke helt at jeg kan friskmelde anlegget mitt helt.
Hvordan påvirker slukkepulver elektriske koblinger? Er jeg bare paranoid eller kan det påvirke anlegget negativt? Jeg har hørt at metaller oksiderer i kontakt med pulveret.
Vi er sjeleglad det gikk bra med sønnen vår og vi er veldig stolt av hans innsats. Jeg lovte han at han skulle få en laptop for dette her. Noe han har ønsket seg.
Noen som har erfaring?
Løst
Hei
Litt usikker på dette er riktig kategori.
Men er det noen som kan anbefale et termograferingskamera som fungerer bra til tavler og koblinger?
skal brukes i forbindelse med el.kontroll næring
Løst
Hei, jeg tok fagbrevet som automatiker, mars 2014.
Har jeg da lov til å jobbe på det elektriske anlegget I mitt eget hjem?
Ved en myndighetspålagt EL-sjekk av husstanden ble det av et kvalifisert firma avdekket en del feil. Kan jeg da rette disse feilene selv? Og få en installatør til å godkjenne den jobben som jeg har gjort?
Løst
Hei,
Hvilke godkjennelser trenger man for å godkjenne og verifisere elektroarbeid gjort på HVAC-system?
Gjelder her samme forskrifter som står opplyst i FKE?
Løst
Hei
I en operasjonssal, hvor man har følsomt utstyr har vi et ESD-gulv (gulvbelegg med kobberbånd og ledende lim). Vi har lagt en utjevningsforbindelse til dette.
Hvordan skal sluttkontroll for dette utføres, og hva er forventede måleverdier?
Jeg har datablad for gulvet, og leggeanvisningen er følgt. Vi har målt kontinuitet i selve utjevningsforbindelsen som var tilfredsstillende.
Men må vi måle motstand til selve gulvet med våt klut, metallplate og full pakke? Hvis ja, hvilke måleverdier vil være ok siden man har ikke nødvendigvis JFB her?
Løst
Hei.
Har en installasjon som består av følgende teknisk gjennomførelse:
Skisse i tekstformat :
Rigg 440V (enfase)--Trafo(400/230V enfase)10kVA---UPS-120M--Belastning.
Det er ikke opgitt Korstluttings strømmer fra rigg.
Kan jeg likevell regne ut Kortsluttings Verdier på UPS til belastning i batteridrift samt normalt drift?
Ingen erfaringer med UPS, alle svar mottas med takk
MVH
Montør
Løst
Har fått et pålegg fra tilsynet jeg stusser over, er det ikkje lov å ha beveglig kabel gjennom veggen i samme hull som kabel mellom innedel og utedel går, og det med kontakten skal være på utsiden kan vel ikke stemme den brukes fra innsiden ?
Det som står er: Varmepumpen er tilkoblet med støpsel på innsiden og PMH er trekt ut gjennom vegg, skal tilfarsel komme fra innsiden må det være med fast innstallasjon, skal det brukes støpsel med stikkontakt monteres på utsiden, ref krav om at utstyr som har plugg skal tilkobles idet rom der utsyret er plasserilbrukes.
Løst
Er det noen som vet hvilket årstall det ble ulovlig å bruke jfb med automatisk gjeninnkobling i bolig/hytte?