| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9577 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 902 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei,
Hva må til for å installere mindre stikkontakter i en leilighet enn nek400 setter som minstekrav?
Mvh
Løst
Hei
Har vært på befaring hos kunde som ønsker å bytte ut innmat i sikringsskapet. Og ønsker å bruke en rehab-ramme for god
avdekking i skapet.
Kunden har et kjøkkenwattmeter montert i skapdøren ettersom
sikringsskapet er montert på kjøkkenet. Ønsker å beholde
eksisterende wattmeter. Mener å ha lest at måleledninger fra
strømtransformatorer skal legges i kortslutningssikker strømpe,
gjelder dette også for eldre strømtransformatorer i boliganlegg?
Bør vel også montere en kapsling på baksiden av wattmeteret på
døren ettersom tilkoblingene er helt åpne?
Løst
Er det noen som har mulighet til å gjennomgå alle utregninger av effekt osv på en stjerne trekant start? Tilført og avgitt.
230/400v
173A/99A
1480 O/min
cos 0,86
n 93%
Løst
I leiligheten min, har jeg funnet ut at det er noen skjulte takpunkt bak himling. Opprinnelig tak er av betong med takbokser av metall. Nå er det lektet ned 10cm med gipshimling og montert 12V downlights.
Spørsmålet mitt er om jeg har noen andre alternativer enn å fjerne alle gipsplatene og montere opp nye?
Jeg har klart å lokalisere takpunktene vha inspeksjonskamera og magnet.
Hva vil regnes som tilgjengelig for vedlikehold/inspeksjon? Er det godt nok å bore et hull i gipshimlingen og feste lokk over? I så fall, hvilke lokk/bokser anbefales?
Elektroinstallatøren jeg brukte i forbindelse med utskifting av sikringsskap mener det vil være ok å plassere en led-downlight under opprinnelige takpunkt, men må det ikke her tas hensyn til korreksjonsfaktor for temperatur?
Løst
Hei
Jeg lurer på om en el installatør er pliktet til å fjerne og rive gammelt eller ubenyttet el installasjon som er berørt eller er konsekvens av ny installasjon? Sier forskrift eller normen noe om dette, eller kan en el installatør la være å fjerne ved å si at dette ikke er medtatt i tilbudet?
På forhånd takk for tilbakemeldingen
Løst
Hei.
Vi har bestilt endring fra 1-fase til 3-fase på inntaket vårt.
Vi har i dag vanlige automater i sikringsskapet (ikke jf-automater)
bedriften som skal utføre sier at vi må skifte alle sikringene til jf-automater i forbindelse med endring til 3-fase. nå har vi snakket med et annet firma, å de sier at det ikke er et krav om skifte når vi kun skal endre til 3-fase. Hva er riktig?
(Vi har tenkt å skifte ut til jf-automater, men ønsker å ta dette senere samtidig som vi skal pusse opp kjøkken)
Løst
Hei.
Jeg har et enfaset TN nett med PEN leder inn. Holder det da med et enpolt overspenningsvern? Har noen el.nr på eksempler? Er det normalt å levere resevre ""patroner"" til kunde, eller er det kun elektriker som skal bytte disse? Takker for evnt svar.
Løst
Hei!
Vi har en case rundt tilgang til våre hovedtavlerom. Disse kommer man inn i utvendig med kun OLH-nøkkel. Dette er jo en nøkkel som mange har i eie, og risikoen for at uvedkomne kan komme seg inn her er godt tilstede. Ved vurdering synes jeg dette er risikofullt slik det er i dag, da det gir en god mulighet for skade på personer og eiendom om noen skulle finne på å komme seg inn.
Hvor i regelverket er dette forklart? Har vi lov å sette inn en sylinder i tillegg, for systemnøkkelen for bygget?
Det er kun lavspenningstavler som vi drifter det er prat om her.
Løst
Hei. Hva slags tverrsnitt må det være på jordledningen på en ny 15A kurs?? Det går jo ikke mer enn 30ma før den faller ut...
Løst
Har et problem med at x-digital slår ut ved ekstern jordfeil... noen som vet hvorfor? har foreløpig 1 stk av denne type installert, men kvier litt for å bruke flere av disse dersom de slår ut når det ikke er jordfeil på min kurs.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn