Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Definisjon av høyspenningsrom

Vedørøende høyspenningsrom offshore så skal disse utstykkes med utadslående dører som har panikkbeslag montert på innsiden.
Basert på dette lurer jeg på hva definisjonen er på et høyspenningsrom?

Eksempel:
Dersom en høyspenningstrafo er innlåst og inngjerdet inni et lavspenningsrom, uten mulighet for tilfeldig berøring eller betjening. Vil da lavspenningsrommet også være å anses som et høyspenningsrom?



Spurt ${formatDate(1427098260)}
Løst Løst
Varme arbeider
Batteridrevet utstyr

I alle de år jeg har jobbet offshore så har vi alltid vært veldig klare på at en bærbar datamaskin skal være uten batteri og tilkobles plattformens strømforsyning så lenge man er utenfor boligkvarter, dvs. i naturlig ventilerte områder, dette uavhengig av om det er uklassifisert eller sone klassifisert område. Noen mener at de kan ta med en PC med batteri såfremt de har en arbeidstillatelse for varmt arbeid, det samme mener de om batteri drill. Problemet er at man da ikke har tennkildekontroll og nedstengning ved gass deteksjon på platform eller fartøy. Hvor finner man detaljert informasjon om dette? Er ute etter hva regelverket sier om å ta med batteridrevet utstyr I naturlig ventilert område, og om en arbeidstillatelse for varmt arbeid kan tillate dette (noe jeg ikke er vant med).

Spurt ${formatDate(1427101140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN anlegg

lure på om inntaket ( tn-c ) må 4G10mm2 pen leder spilte i første fordeling ( inntaket?) og så blir det tn-c-s
i spilting så bruke man lask med al-cu eller cu-cu med moment kobling ? med ene enso klemme og N leder kan man bruke blå enso klemme? ( vest noe kan beskrive det fra a-å ) så hadde det vært bra

Spurt ${formatDate(1427125380)}
Løst Løst
Automasjon
Magnet

Vet ikke om dette er rette forum.. litt dumt spørsmål for dere som er elektrikere og har peiling, men mitt spørsmål er:

1.Hvorfor har en magnet en nord og sydpol?
2.Hvorfor har ikke en magnet bare en nord eller en sydpol

Ikke le av spørsmålet mitt altså.. føler jeg blir flau her men det er sikkert en logisk forklaring

Spurt ${formatDate(1427314440)}
Løst Løst
Automasjon
Motorvern slår ikke ut etter oppgitt tE Tid

Hei. Skal sjekke tE Tid på ett motorvern som styrer ei avsugsvifte. tE tiden på motoren er 306 sekunder som jeg igjen ganger med 1.3. For å sjekke dette kobler jeg fra den ene fase til forsyningen og trykker deretter på start. i teorien skal vell vernet slå ut innen oppgitt tid. nå har det derimot gått 30 min og denne har fortsatt ikke slått ut, er det noe jeg har gjort galt. har testet det samme med enn annen og der skjer det heller ikke noe?

Har jeg misforstått konseptet eller framgangsmåten?
hvordan feilsøker jeg evt?
Motoren fungerer helt fint med alle 3 faser koblet til.

Takk for bra forum og på forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1427096520)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jording av spares i egensikker installasjon

Vi har fra et barriere skap inne i en overtrykks kontainer offshore ut en BFOU 12 par 0,75(i). Denne går ut i felt og er avsluttet i en exi boks i shaker med tilkoblede sensorer. Videre fra der er det lagt opp en 16 par 0,75(i)til boredekk der flere sensorer er tilkoblet.
Totalt 9 sensorer(loops) går da inn til barriereskapet.

Nordsok Z-010 9.10 sier:
""Spare cores in instrument and Telecom cables shall be Connected to IE Earth in supply end only""

Hvordan jorder man da de fire spare parene i 16 paren i shaker?
Kan man laske sammen spares i boksen og ligge de til en screen i 12 paren som går tilbake i skap og som der er tilkoblet ISE skinne?

Mvh

Frode

Spurt ${formatDate(1426847220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tverrsnitt på ledere i fordelinger

Hva bruker dere for å dimensjonere tilflrselsledere frem til fks effektbrytere i en fordeling? Tavlenorm? Eller Nek 400 og evnt hvilken tabell er riktig å bruke.

Spurt ${formatDate(1426865040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Metrel innstallasjonstester

Hei
Eg har en metrel innstallasjonstester som eg ikke er vant til å bruke. Lurte på om noen har noen erfaringer med bruk av den.

Det går på måling av korslutninstrømmer.
Det eg gjør er at eg setter den på Z-line og måler når eg har spenning på kretsen.
Saken er at eg på en kurs ikke får godkjent resultat, eg ender med Ik:47,2 R:3,70ohm og XL:0,0 på en 16a B-kar. kurs kommer det opp med et forhåndsvalg på 80a på kortslutningsstrøm.

Sånn som eg ser det, er det ikke godkjent, men er det noe eg ikke har tenkt på, pleier 16a b-kar alltid ha en minimum korslutningsstrøm på 80a

Spurt ${formatDate(1426871220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE regelverk

Hei
Jeg er montør i et større elektrofirma, den årlige runden med FSE og førstehjelpskurs er utsatt pga stor arbeidsmengde. Det har godt over 12 måneder siden sist hadde kurs dette gjelder også MANGE andre.

Fagligleder (installatør) sier at det er greit og vente med kursene til vi kommer inn i en roligere fase der vi har mer tid.

1) Dette er et brudd på FSE, er det bare installatøren og bedriften som kan straffes om det skjer noen ulykker?

2) Hvem er det som har tilsynet med at disse lovpålagte kursene blir gjennomført?

3) Kan det sendes anonyme tips til tilsyn om at slike brudd?

takk for alle svar

Spurt ${formatDate(1426804980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automasjons fagbrev og jobb i bedrift

Hei, har vært lærling i en bedrift i 1,5år nå og har bestått fagprøven. Vi har en elektrofagansvarlig og 2 innleide elektrikker i bedriften.

Hva har jeg som automatikker lov og gjøre i forhold til de 2 innleide som har firmaet sitt ""i ryggen"" ?

Spurt ${formatDate(1426840620)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.