Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FEK

Vi tester maskiner som prototyper hos vår virksomhet. Vi har elektromotorer som tilkoples plugg og stikkontakt før utstyret sendes ut i fra oss.

Spørsmålet her er om vi har lov selv å teste med plugg og stikk vi er ikke elektrikere men vår faste elektriker var usikker pga dette er jo ikke fast installasjon gjelder FEK da? FSE vet vi gjelder og intern opplæring på koblinger og prosedyre har vi allerede men sånn juridisk ellers er dette tillatt?

Spurt ${formatDate(1414661160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
veria varmematter hos megaflis

De reklamerer med at man kan legge gulvvarme uten elektriker.
Noen som kan fortelle hvorfor det er slik?

Spurt ${formatDate(1414610880)}
Løst Løst
Ex
Galvanisering av materialer

Hei,

I følge EN 13463-1 kapittel 6.4.2.1, 2b Note 2.
Står det følgende:
Where a combination of non-sparking metals are e.g. copper (Cu), zinc (Zn), tin (Sn), lead (Pb), some brasses (CuZn) and bronze (CuSn), which are non-ferrous metals of high heat conductivity and are difficult to oxodize. Sparks can only ble generated by these materials when they are used in combination with materials of extreme high hardness.

Er det slik at en kan Sink-galvanisere stålet så kommer en under ""Non-sparking materials""?
I dette tilfellet er det snakk om en eldre stålkonstruksjon som allerede er sink-galvanisert som jevnlig skal settes inn en annen sink-galvanisert stålkonstruksjon.

På forhånd takk for svar!

Mvh Jørn

Spurt ${formatDate(1424179980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon på lifter

Hei.

Hvordan stiller det seg hvis man skal ettermontere/installere en 230V installasjon på en sakselift? I dette tilfellet skal det opp en generator med en 2x32A utgang, og så skal det monteres en rundstift stikk i kurven med tilhørende kabling. Er dette noe hvermannsen kan gjøre og så er det produsenten som må gå god for produktet i sin helhet? Gjelder FEU? Installatørens ansvar?
Hvordan skal dette dokumenteres?

Spurt ${formatDate(1414595400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil?

Hei

Har fått en jobb som har forvirret meg litt.

Det er montert jordfeilvarsler på en tavle til et TN-S nett.
Denne slår ut i jordfeil i tide og utide.

Så vidt jeg husker fra skolen skal jordfeil i TN-Nett kobles ut ved første feil, så forstår ikke helt jordfeilvarsler. Gjør du?
Ingen av kursene i tavlen hadde koblet ut heller.

Mistenker lekkstrømmer kan være forklaringen, men da ble jeg litt forvirret.
For hva er forskjellen på lekkstrømmer og overharmoniske spenninger?
Havner ikke begge deler i N-Leder?

Målte 15A i N-Lederen.
L1-15A
L2-6A
L3-20A

Alle faser måler jeg til 0,5A, så jordfeilvarsleren er inne på noe.

Litt skjev last kanskje?

Takker for innspill

Spurt ${formatDate(1414608180)}
Løst Løst
Ex
Maks tillatt tilført effekt (Pi) ikke oppgitt i Ex sertifikat

Beskrivelse av utstyr
Har en remote mounted flow transmitter i sikker sone og ett flow element i felt (sone 1) koblet sammen med to separate kabler - en kabel for tilførsel til strømningselement-feltspoler (power) og en kabel for elektrode måle signal (4-20mA with HART, passive/loop powered from SAS). Elektrode kretsen er egensikker, mens feltspole kretsen (power) er ikke-egensikker.

Spørsmål 1 : For elektrode kretsen (signal) skal eg utføre IS beregning, der transmitter [ia] fungerer som barriere. For flow-elementet er imidlertid ikke max tillatt tilført effekt (Pi) oppgitt. Hvordan kan eg sertifisere kretsen som egensikker når ikke dette er oppgitt (alle andre verdier er innenfor)?

Transmitter : Ex e [ia] mb IIC, elektrode krets IS verdier :
Uo=19,7v
Io=8mA
Po=4mW (linear)
C0=180nF
L0=20mH

Flow element : EEx e ia IIC, elektrode krets IS verdier :
Ui=20v
Ii=175mA
Pi= ikke oppgitt
Ci=0nF
Li=0mH

Spørsmål 2 : Forholdet Lo/Ro er ikke oppgitt for transmitter/barriere. Kan eg konkludere med at siden total kapasitans og induktans for feltenhet + kabel er under maks tillatte for transmitter/barriere, så er dette ok?

Takker for all hjelp

Spurt ${formatDate(1414533780)}
Løst Løst
Ex
IS-beregninger og L/R-forholdet og 60079-25?

Lurer på hva er det som står i IEC 60079-25 siden det står mange henvisninger fra 60079-14 under avsnittene 16.2.4.3 og 16.2.4.4 som jeg har sett på. Vi har fått kjøpt visning av 60079-14 her på Reinertsen, men ikke 60079-25, som jo også konster penger via standard-dot-no.

Utdrag fra 60079-14:2014, 16.2.4.3:

""Where both the total inductance and capacitance of all connected aparatus excluding the cable is greater than 1% of Lo and Co of the source of power respectively, then the acceptable values for Lo and Co shall be halved and the allowable cable inductance and capacitance adjusted accordingly. Further information is provided in IEC 60079-25.""

""... If the effective total inductance is greater than 1% of Lo then the permitted L/R ratiop of the cable must be recalculated in accordance with IEC 60079-25. ..""

Det er noen forskjeller mellom 2008 og 2014 utgaven ser jeg, men synes teksten er litt enklere hvis man skal tolke dette i 2014 utgaven etter min mening.

Spurt ${formatDate(1414591440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Farge på sikringer

Jeg lurte på... finnes det noen oversikt over fargekoder på sikringer? tenker ikke på rød på 10A eller grå på 16A, men fargekode for hvilket utstyr sikringen går til.

har fått med meg at det skal være gult på fyrkjeler, rød på høyspent (neonbelysning) eller blå til brannsentral osv.. men hvor står det? er det noen oversikt?

Spurt ${formatDate(1414574100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Manglende jording i nytt bygg

Hei. Kom ut til en kunde som skulle ha installert et garasjeanlegg i dag. Det var støpt plate og ferdig planert rundt bygget. Det var selvsagt ikke nedlagt noen jording (bygget ligger ca. 30 meter fra bolighuset) Her ville jeg i utgangspunktet brukt fundamentjording, men dette var jo for sent. Bygget er 15x45 meter, så her burde jeg også hatt 2 tverrføringer av jordingen.

Hvordan bruker andre å utføre jordingsanlegget i dette tilfellet?
Min tanke var at her må vi få gravd ned en jording rundt bygget, men tverrføringene vil vi ikke få lagt ned.
Alternativt få slått ned spydd på hjørner og på langsidene av bygget, for så å trekke frem til fordeling innvendig.

Noen som har forslag eller noen mening om dette?

Spurt ${formatDate(1414528980)}
Løst Løst
Automasjon
Reparasjon av medisinsk teknisk utstyr

Hvordan oppnår man ""Samtykke fra DSB"" for å kunne utføre reparasjoner på medisinsk teknisk utstyr?
mvh Tom Tvetmarken
tom@tvetmarken.net

Spurt ${formatDate(1414498800)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.