Hei.
Er det noen som har noen eksempler på type spørsmål som kan dukke opp på installatørprøvens kvalifiserende del?
Løst
Hei. Er det innafor å bruke deler av et nytt elektrisk anlegg som byggstrøm i et større byggeprosjekt? Før anlegget offisielt er ferdigstilt.
Hva må isåfall foreligge av dokumentasjon fra elentreprenøren før man isåfall gjør det?
Hilsen ikke elektrofagmann
Løst
Hei
Har et spørsmål om dimensjonering av kabler
Fra en grube under en hovedtavle skal det gå samlet 13 stigere.
Kablene ligger forlagt 10 meter i forlegning D2 ut fra gruben.
Deretter ligger den forlagt D1.
Ufordringen med denne forlegningen er antall stigere inn til gruben i forlegning D2. Det blir trangt om plassen inntil gruben slik at en ikke har noe særlig valg enn å legge rørene slik at de berører hverandre. Det er plass til å gruppere dem noe slik at de feks grupperes 5 og 5.
Tabell 52B-19 gir en reduksjonsfaktor på 0,65
Første spørsmål: Hvordan blir reduksjonsfaktorene innbyrdes mellom gruppene av stigekabler og hvordan ser man på korreksjonsfaktor mellom grupperingene av stigerene?
Andre spørsmål: Kan man ta utgangspunkt i korreksjonsfaktorer iht. tabell 52B-15, 15 grader i jord og termisk motstand i tabell 52B-16 til 1 forlegning D2? Rørene er forlagt i pukk, under isolasjonen og dekket?
Løst
Hei!
Vi har en Chain Jack (winch) som skal CE godkjennes. Denne skal stå på en FPSO, slik at den er relativt stor. På winchen er det montert et eletroskap med en nødstopp og et touch panel (for start og stopp) i tavlefront. Vi har også et portabelt panel med kabel, plugg og nødstopp som kan kobles av/på. På winchen er det montert hydraulikk sylindere og tilhørende ventiler.
Har tenkt å sette inn et nødstopprele som bryter både + og - til spolene. Er dette et krav eller holder det med å bryte bare +?
Men det jeg lurer mest på er kravet til nødstoppknappen som aktiverer releet? Har snakket med noen som mener at nødstoppbryteren må være 2-pol. Har nå lest i: ISO 13850, IEC 60204-1 og IEC 60947-5-1 men jeg finner ingenting om krav til at det må være 2-pol på nødstoppbryteren som aktiverer releet. IEC 60947-5-1 henviste også til IEC 60947-5-5, men denne har vi ikke.
MVH
Robert Lund
Løst
Hei.
Hvordan er reglene ang. bruk av simple apparatus på IECEx utstyr?
Hva kreves av dokumentasjon?
Løst
Noen få ting jeg bare vil dobbelsjekke:
Fikk følgende data fra lokale strømleverandør.
Merkespenning sekundærside : 0.240 kV
Kortslutningsverdier :
Ik3max : 2.875 kA Ik2min : 1.797 kA
Kortsl.yt : 1.145 MVA
Ijord : 1000 mA
1: Er det merkespenningen her jeg skal bruke til formelen i montørhåndboken side 142 (2010 utgaven), eller målt verdi i vegg?
2: Ik2min på 1,797 kA fikk jeg til å ha en Zytre på 53mOHM/fase. Var for store sprik i tabell 5.6a i montørboken, side 142. Så jeg regnet meg frem til 53.
3: Ved gitte data jeg har komt frem til, vil det da være korrekt at Ik2min vil havne på 472 A, med en 2,5mm2 Cu kabel på 20 meter?
Takker for svar.
Løst
Hei. Vi er 3 montører som har startet firma, men som mangler installatør. Vi har tidligere i år leid oss ut til et installasjonsfirma på et prosjekt som disse hadde. Dette vet vi ikke er noe problem.
Vi fikk nå forespørsel om å ta på oss et oppdrag (installasjon av kaldfjøs) Firmaet vi var innleid til sier de kan stå ansvarlig for en viss sum, men spørsmålet er da gjør noe som ikke er lovlig. Installasjonsfirmaet som står ansvarlig mener vi må fakturerer kunden, slik at vi har reklamasjonsansvaret. Jeg vet dette kan være på grensen av hva som er lovlig eller?
Løst
Kva kan skje dersom det ikkje er kontinuitet i PE-leiar?
Løst
Viser til spørsmål med svar 30.04.2014 Hvor det stilles spørsmål om kvalifikasjoner til faglig ansvarlig for prosjektering.
Hvorfor mener du at faglig ansvarlig for prosjektering ikke trenger installatørprøve?
Ifølge FEL § 9 er prosjekterende ansvarlig for at arbeidet er i samsvar med forskriftens krav og må dokumentere samsvar. Ved å prosjektere så driver han arbeid på andres elektriske anlegg og må vel da ha bestått installatørprøven ihht andre ledd § 7 i FEK.? Eller er det kun den som bygger/vedlikeholder andres elektriske anlegg som må ha bestått installatørprøven?
Løst
I en boliginstallasjon, skal man korrigere strømføringsevne der rør med PN krysser hverandre ute i installasjonen, og feks. ved sikringsskap der det ofte kommer mange rør i bunt inn til skapet?
Løst