Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9568
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifiserende prøve

Hei.
Er det noen som har noen eksempler på type spørsmål som kan dukke opp på installatørprøvens kvalifiserende del?

Spurt ${formatDate(1412725620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruke deler av ferdigstilt anlegg som byggstrøm

Hei. Er det innafor å bruke deler av et nytt elektrisk anlegg som byggstrøm i et større byggeprosjekt? Før anlegget offisielt er ferdigstilt.

Hva må isåfall foreligge av dokumentasjon fra elentreprenøren før man isåfall gjør det?

Hilsen ikke elektrofagmann

Spurt ${formatDate(1412748000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering av stigekabler

Hei
Har et spørsmål om dimensjonering av kabler

Fra en grube under en hovedtavle skal det gå samlet 13 stigere.
Kablene ligger forlagt 10 meter i forlegning D2 ut fra gruben.
Deretter ligger den forlagt D1.

Ufordringen med denne forlegningen er antall stigere inn til gruben i forlegning D2. Det blir trangt om plassen inntil gruben slik at en ikke har noe særlig valg enn å legge rørene slik at de berører hverandre. Det er plass til å gruppere dem noe slik at de feks grupperes 5 og 5.

Tabell 52B-19 gir en reduksjonsfaktor på 0,65

Første spørsmål: Hvordan blir reduksjonsfaktorene innbyrdes mellom gruppene av stigekabler og hvordan ser man på korreksjonsfaktor mellom grupperingene av stigerene?

Andre spørsmål: Kan man ta utgangspunkt i korreksjonsfaktorer iht. tabell 52B-15, 15 grader i jord og termisk motstand i tabell 52B-16 til 1 forlegning D2? Rørene er forlagt i pukk, under isolasjonen og dekket?

Spurt ${formatDate(1412753880)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kobling av nødstoppbryter

Hei!

Vi har en Chain Jack (winch) som skal CE godkjennes. Denne skal stå på en FPSO, slik at den er relativt stor. På winchen er det montert et eletroskap med en nødstopp og et touch panel (for start og stopp) i tavlefront. Vi har også et portabelt panel med kabel, plugg og nødstopp som kan kobles av/på. På winchen er det montert hydraulikk sylindere og tilhørende ventiler.

Har tenkt å sette inn et nødstopprele som bryter både + og - til spolene. Er dette et krav eller holder det med å bryte bare +?
Men det jeg lurer mest på er kravet til nødstoppknappen som aktiverer releet? Har snakket med noen som mener at nødstoppbryteren må være 2-pol. Har nå lest i: ISO 13850, IEC 60204-1 og IEC 60947-5-1 men jeg finner ingenting om krav til at det må være 2-pol på nødstoppbryteren som aktiverer releet. IEC 60947-5-1 henviste også til IEC 60947-5-5, men denne har vi ikke.

MVH

Robert Lund

Spurt ${formatDate(1412696400)}
Løst Løst
Ex
IECEx Simple apparatus

Hei.
Hvordan er reglene ang. bruk av simple apparatus på IECEx utstyr?
Hva kreves av dokumentasjon?

Spurt ${formatDate(1412674680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsstrøm i huset.

Noen få ting jeg bare vil dobbelsjekke:

Fikk følgende data fra lokale strømleverandør.

Merkespenning sekundærside : 0.240 kV

Kortslutningsverdier :
Ik3max : 2.875 kA Ik2min : 1.797 kA
Kortsl.yt : 1.145 MVA
Ijord : 1000 mA


1: Er det merkespenningen her jeg skal bruke til formelen i montørhåndboken side 142 (2010 utgaven), eller målt verdi i vegg?

2: Ik2min på 1,797 kA fikk jeg til å ha en Zytre på 53mOHM/fase. Var for store sprik i tabell 5.6a i montørboken, side 142. Så jeg regnet meg frem til 53.

3: Ved gitte data jeg har komt frem til, vil det da være korrekt at Ik2min vil havne på 472 A, med en 2,5mm2 Cu kabel på 20 meter?

Takker for svar.

Spurt ${formatDate(1412696400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
montering uten installatør

Hei. Vi er 3 montører som har startet firma, men som mangler installatør. Vi har tidligere i år leid oss ut til et installasjonsfirma på et prosjekt som disse hadde. Dette vet vi ikke er noe problem.
Vi fikk nå forespørsel om å ta på oss et oppdrag (installasjon av kaldfjøs) Firmaet vi var innleid til sier de kan stå ansvarlig for en viss sum, men spørsmålet er da gjør noe som ikke er lovlig. Installasjonsfirmaet som står ansvarlig mener vi må fakturerer kunden, slik at vi har reklamasjonsansvaret. Jeg vet dette kan være på grensen av hva som er lovlig eller?

Spurt ${formatDate(1412601720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontinuitet

Kva kan skje dersom det ikkje er kontinuitet i PE-leiar?

Spurt ${formatDate(1416409080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
prosjektering

Viser til spørsmål med svar 30.04.2014 Hvor det stilles spørsmål om kvalifikasjoner til faglig ansvarlig for prosjektering.

Hvorfor mener du at faglig ansvarlig for prosjektering ikke trenger installatørprøve?
Ifølge FEL § 9 er prosjekterende ansvarlig for at arbeidet er i samsvar med forskriftens krav og må dokumentere samsvar. Ved å prosjektere så driver han arbeid på andres elektriske anlegg og må vel da ha bestått installatørprøven ihht andre ledd § 7 i FEK.? Eller er det kun den som bygger/vedlikeholder andres elektriske anlegg som må ha bestått installatørprøven?

Spurt ${formatDate(1412514000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Korreksjonsfaktor rør

I en boliginstallasjon, skal man korrigere strømføringsevne der rør med PN krysser hverandre ute i installasjonen, og feks. ved sikringsskap der det ofte kommer mange rør i bunt inn til skapet?

Spurt ${formatDate(1413323580)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.