| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9568 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
I vårt boligsameie er det ført en horisontal kanal (Ø=125mm) rett gjennom en vertikal sjakt som er egen branncelle. Mellom kanalen og utsparingen i brannskillet er en glippe på 1,5 cm. Det er altså ikke foretatt branntetting. Det er samme løsning i 5 leiligheter over hverandre. Dette forårsaker at luft fra sjakten trekkes inn i leilighetene som er i undertrykk (kun avtrekksventilasjon)og sprer matlukt. Bygningen er oppført i henhold til krav i TEK7.
Er det krav om branntetting i dette tilfelle?
Er det krav om gjennomgangen også skal være røyktett?
Løst
Jeg lurer på om en jordfeil i et høyspenningsanlegg kan medføre potensial-økning i forhold til jord i lavspenningsanlegget?
Og eventuelt hvordan løser men denne utfordringen?
Løst
Når ble det krav til jordfeilbryter på bad (varmekabler) i tn-nett?
It nett?
Løst
Kan man benytte TN-C som nettsystem for gatebelysning?
Løst
Eg holder på å legge om inntaket mitt fra linje til kabel i grøft og i den anledning har eg montert opp nytt inntkskap på utsiden av huset.
Tidligere hadde eg 125A knivsikeringer som overbelastning og kortslutningsvern. Eg har montert inn i etterkant et OV på 63A for eg hadde ikke bruk for 125.
Eg har 3 underfordeling i huset som eg monteret et ov for hver.
Det eg lurer på er om eg kan bruke OV på 63A i inntakskapet på utsiden av huset, der skal det jo være kortslutningsvern.
Vernet eg har som det står OV på har en bryteevne på 10ka og kan vel da også brukes som kortslutningsvern.
Eller er det egne krav til KV i inntak?
Løst
Hei
Kan man benytte luftledning som stikkledning til en enebolig/hytte og følge NEK399?
Løst
Jeg jobber med å instruere personell ved vår fabrikk, og satt og så FSE kurset som de instruerte personene hos oss tar en gang i året. Der sies det noe om at informasjon om hvilke typer vern som de instruerte personene kan betjene og instuksjon om hvordan det gjøres på hver enket vern bør/skal henge i alle tavler/tavlerom. Er dette noe som SKAL eller BØR være på plass i forhold til regelverket?
Løst
Hei!
Lurer på om det er en regel for hvor nærme vasken en induksjonstopp kan stå?
Mvh
Lærling
Løst
Hva er den egentlige forskjellen på lastbryter og lastskillebryter, og eventuelt hvor brukes hva?
Løst
Hei
Jeg sitter som prosjekterende for et kontorbygg. Vet dere om det er det er noen krav for vurdering/risikovurdering av lynvernanlegg. Hva må til for å ""slippe"" unna?
Steffen
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.