Hei,
Holder på å lage en kontainer som inneholder en trafo 690V inn og 6,6kV ut. I den forbindelse henviser jeg til Z-015 4.4.6.2, som krever foranstående låsbar skillebryter samt at høyspentviklinger på transformatorer skal være utstyrt med tilkoblingsarrangement for godkjent jordingsapparat.
-Er bryteren fra tavlen på 690V siden godskjent som ""låsbar skillebryter""?
-Tilkoblingsarrangement for godkjent jordingsapparat, finnes det ferdige skap, eller må det lages?
Og en annen ting, siden dette er i en kontainer (og fks bounding`en kan være mot formodning kuttet av osv.), er det krav om noe indikasjon på at det virkelig er jordet under arbeid på høyspentsiden, når du har jordet fasene med hjelp av tilkoblingsarrangementet for jordingsapparat?
Mvh Sigve
Løst
Hei, jeg har et spørsmål.
Når man skal velge kabeltverrsnitt til en motor, velger man da dette ut ifra det termiske relet/merkestrømmen på motoren. Eller velger man kabel etter forsikring?
På forhånd takk for svar.
Løst
I følge elsikkerhet 81 skal faglig ansvarlig for den som utfører reparasjon og vedlikehold av en maskin være elektroinstallatør, heisinstallatør eller automatiseringsleder. Jeg forstår FEK 8 at det kun er krav til relevant fagbrev ELLER master/bachelor/teknisk fagskole. Tar jeg feil? Det er jo litt pussig at kvalifikasjonskravene har forandret seg såpass mye
Løst
Hei
Har hørt at du skal trekke ex-rekkeklemmer til med momentskruejern.
Har sett på noen rekkeklemmer vi har her ute og kan ikke se hvilken moment det skal trekkes på.
Er det noen tabell som går på trekking på 2,5mm2 ,4mm2 osv. rekkeklemmer?
Løst
Hei,
Er der noen retningslinjer for bruk av installasjonmateriell som inneholder PVC på båt? Tenker da f.eks. kabelkanaler, stikkontakter, brytere, etc. Vi har jo retningslinjene når det gjelder kabler og på min arbeidsplass er det helt normalt å videreføre dette til kanaler o.l. også, men klarer ikke å finne om dette er grunnet regelverk eller bare en god praksis vi har.¨
Takker for avklarende svar!
Løst
Hei.
På et jernbaneanlegg der man har en fin mix mellom 230V IT, 400V TN, 16kV 16,66Hz TN kjørestrøm og 1000V TN på bruket så har det fra ""gammelt av"" blitt utført ved at jordsystemene ikke forbindes på tvers av anleggene.
Eksempelvis så er jordtampene på 230V siden på en 230 - 400V trafo bare tapet og isolert. Denne er jo ganske selvsagt da transformatoren da ikke er jordet slik den skal være.
Et annet eksempel er at det er mange 230V anlegg og maskiner der PE fra 230V nettet er isolert og jernbanejord brukes for å jorde anleggsdeler.
Jeg er av den overbevisningen at man absolutt bør forbinde samtlige jordsystemer. Da er man omringet av i praksis samme jordsystem og potensialforskjeller er da umulig uansett hva som skjer.
Hva høres mest hensiktsmessig ut å gjøre her? La det være som det er eller sette igang arbeid med å sammenkoble jord i samtlige anlegg?
Løst
Hvilke normer/forskrifter omhandler motorer?
Hva er det største tillate vernet som kan forankobles motor vern(1-16A)Og hvorfor?
Løst
Hei
I forbindelse med et forsikringsoppgjør kraver forsikringsselskapet at vi skal kun utbedre slik det var før skaden. Da saken gjelder et bad og et soverom føler jeg at dette blir problematisk. Det er ikke benyttet jordfeilbrytere på bad (badet er fra slutten av 70 tallet) Forsikringsselskapet sier de har en egen lov som gir dem rett til å kreve utbedring uten at det skal settes inn jordfeilbryter for badet. For soverommet (22 kvm) var det kun 2 stikkontakter. De krever her at det skal kun monteres 2 stikkontakter da dette var tilfellet før plater ble nedrevet. (NEK400 2010 sier vi skal ha 6 stk. stikkontakter) Syns det er vanskelig å forhandle med forsikringsselskapet, og kunden ønsker ikke å betale fra egen lomme.
Har forsikringsselskapene en slik unntaksregel for forskriftene?
Løst
Faglig ansvarlig i offentlig tilsynsmyndighet j.f FEK§10 skal bestå en egen prøve, som enda ikke er utviklet.
Når denne prøven er på plass, må de som allerede er faglig ansvarlig bestå denne prøven?
De som har bestått elektroinstallatørprøven etter ny FEK, kan de være faglig ansvarlig i offentlig tilsynsmyndiget, eller må de i tillegg ta den prøven som blir skreddersydd for offentlig tilsynsmynyndighet?
Løst
Er det etter NEK400:2010 tillatt å montere sentralutstyr (feks for et porttelefonanlegg) direkte på vegg med din-skinne og deksel, i et trafikkareal i kjelleren i et borettslag?
Dekselet er av en slik type at det ikke trengs verktøy eller mye makt for å fjerne det. Utstyret står lett tilgjengelig for alle beboere.
Se bilde her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12524079/DSC_0302.JPG
Flott om noen kan henvise til relevante norm-/forskriftskrav!