Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9568
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Bensinstasjon stikkontakt

Hei vi holder på å installere bensinstasjon, vi har hatt noen diskusjoner angående stikkontakt IP-44, montert på utsiden av bensinstasjon, hvor langt må disse stå fra pumpene? finnes det en oversikt på dette?,stikkontaktene er beregnet for skjøteledning.

Hvor finner jeg dettte i NEK 420?

Spurt ${formatDate(1339402860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av tilbygg

Hei.
Burde det i forbindelse med et tilbygg etableres en egen jordelektrode for tilbygget og tilkoble jordelektroden til eksisterende hoverdjordskinne?

Tilbygget blir på 500m2 og eksisterende bygg er på 1600m2. Bygget antagelig på 80 rtallet og delvis renovert i 2006. Underlag finnes ikke.

Spurt ${formatDate(1339406640)}
Løst Løst
Automasjon
Aktiv og reaktiv effekt ved motorstart

Dersom det defineres en start kVA for en motor til 100kVA og en start Cos phi til 0,3. Vil da den aktive og reaktive effekten ved motorstart kun regnes ut ved å ta

0,3 * 100kVA = 30kW
sin(ArcCos(0,3))*100kVa = 95,4kVAr

?

Spurt ${formatDate(1339233840)}
Løst Løst
Ex
EXE-pumpe

Leverandører?

Spurt ${formatDate(1342094280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Hallo. Skal sette opp ett nytt hus nå i sommer, men lurer på hvordan man skal gjøre det med jording. Holder det med 25mm2 jordwire i samme grøft som dreneringen rundt huset? I en sirkel der begge ender går opp på hovedjordskinnen?

Hvordan er det vist det er TN inn til huset og ikke IT?
Me tanke på jording.

Spurt ${formatDate(1339140180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sokkel leilighet

Stemmer det at man ikke har lov å gå fra hovedfordeling i en enebolig og ned til en unnerfordeling i en sokkel leilighet? Hvordan gjørest dette idag? Hiver mann opp ett skap på utsiden der man splitter kabelen og forsyner begge hvær for seg?

Spurt ${formatDate(1339159200)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Mini rele kontakter

Hei, jeg har et spørsmål. På et rele er kontaktene merket 8A 250VAC. Gjør det noe om man kjører en annen spenning på disse kontaktene, så lenge spenningen ikke overstiger 250V. F. eks. 24VDC og maks 8A strømtrekk? Eller må man ha rele for 24VDC kontakter?

Spurt ${formatDate(1338983940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ferdigbefaring

Hei!
For noen uker siden hadde vi ferdigbefaring med konsulent på større bygg.

Der hadde vi b.annet plugget PVC rør mellom lys i betongtak, og tredd inn PFXP.
Dette likte ikke konsulent.

Han mente kabler burde plugges i hele sin lengde, og ikke bruke PVC rør som føringsrør.

Hva er deres meninger på dette ?

Spurt ${formatDate(1339138380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400-8-823.433.1

Hei, jeg har et spørsmål. Skal installere noen kurser i bolig på land. Så litt i moeller håndboken. Så der at det ikke lenger var lov med 16A på 2,5mm2 på PN og PR i rør lenger.

Så det nye som gjelder nå er 15A på 2,5mm2 med forleggningsmåte A1 og 13A med forlegningsmåte A2, samt at man benytter vern med konstant 1.3?

Og på 4mm2 må man gå ned til 16A om man benytter A2 forlegningsmåte?

Gjelder dette nye tilleggskravet, kun på boliginstallasjoner?

PÅ forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1338969540)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Valg av vern for små tverrsnitt mindre enn eller lik 4mm2

Kravene i NEK 400-4-433.1 er jo ikke tatt med i Nek 410. Men det er jo disse man legger til grunn ved valg av vern også ombord på skip. Jeg så nå at det var kommet et tilleggskrav i NEK 400-8-823.433.1 for små tversnitt mindre enn eller lik 4mm2 Ib ? In og I2 ? In.

Må man ta hensyn til dette i skipsinstallasjoner, eller kan man gjøre som før og da kun benytte kravet 400-4-433.1 og evt. tilleggskravet NEK 400-5-533.2?

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1338970140)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.