Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannforebyggende elkontroll – Bolig/El kontroll i bolig

Hei

Min bestemor vil ta en //Brannforebyggende elkontroll Bolig//
og har fått spørsmål om jeg kan gjøre dette.

Men kan man ta dette selv når man har testutstyr samt fagbrev Elektro og automasjon men ikke jobber for noen godkjent innstallatør ?

Vet man tidligere kunne ta tester hvor som helst da det ikke var noe ansvar i sluttraporten men evt en oppfordring til og utbedre evt at alt er ok.

Vet noen forsikringselskaper krever godkjenning for og få rabatt,
men nå tenker jeg grenerelt om det er låv, om det er Bestemor eller en bekjent av en bekjent for og legge det på spissen.

Er det noen som vet dette 100% ??

Takk for alle svar

Mvh

Spurt ${formatDate(1333803540)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Pinglestrøm

Hei
Ihht NEK IEC 61892 del 4: Kabler kap. 4.3.1 Ledertversnitt,
skal tversnittsareal velges for å tilfredstille diverse punkter.

Det jeg lurer på er hva med instrumentkabler? Hvilke kabler defineres som elektriske installasjoner?

Skal kontrollkabler med 24V kortslutningsberegnes?

Hvor står dette?

mvh
Mats

Spurt ${formatDate(1333524060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering av styring

Hei!

Har noen spørsmål ang. dimensjonering:

Hvordan skal man dimensjonere instrumentkabler, 24V, 4-20mA.
Og hvordan skal man dimensjonere styrestrøm?


Lurer også på om det er noe krav rundt de forskjellige ""systemene"" med tanke på fargekoding?

Styrestrøm, hovedstrøm og ""instrumentkabler""?

Spurt ${formatDate(1333641360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav inne berøringsspenning

Hei!

Lurer på hva kravene til berøringsspenning, mener jeg har hørt 50V tidligere? Men er litt usikker..

Hva kan gjøres for å fohindre denne berøringsspenningen? Og er det på alle typer nett, eller bare IT-nett?

Spurt ${formatDate(1333550760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Amperemeter eller wattmeter til bensinaggregat

Hallo godtfolk.

Jeg har et bensinaggregat på 2,5kW elektrisk effekt.
Jeg bruker dette ofte ute i felten med elverktøy.

Jeg lurte på om jeg skulle montere et wattmeter eller amperemeter på det så jeg kan holde litt øye på hvor mye jeg belaster aggregatet med.

I panelet på aggregatet så er det rom tilsvarende to trefaseautomater og ei DIN skinne. Der det sitter kun et topolt vern. Planen er å montere meteret og måletrafo inni dette panelet.

Er det noen som vet om noen komplette løsninger som er litt kompakte?
For eksempel en pakke med DIN skinnemontert måletrafo og meter.

Spurt ${formatDate(1333383120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Belysning på bad sone 1.

Hei
Det kom opp et spørsmål her vedr krav til belysnongs utstyr i sone1.
Spørsmålet var om det er lov med 230V lys i sone 1.
Jeg bruker å si nei og at det må forsynes med SELV/PELV 25V/60V.
Men så leser jeg litt i NEK 400 2010 og blir usikker.

701.512.2.03. sier at brytere, etc og installasjonsmateriell skal ha SELV/PELV 25/60V. Installasjonsmateriell dvs kabel etc. må derfor være forsynt via SELV/PELV.

701.55: her nevnes belysningsutstyr to ganger først med SELV/PELV og så i siste linje uten noen krav annet enn det som nevnes først at det skal være tillatt for bruk i sone 1 av fabrikantens bruksanvisning.

Hvis en fabrikant har godkjent en armatur for bruk i sone 1 vil det automatisk innebære at dette er en SELV/PELV armatur ?
Eller kan den være kl2 og 230V med IP X4 kapsling ?

mvh
Roar

Spurt ${formatDate(1333009500)}
Løst Løst
Automasjon
Frekvensomformer / vern

hei driver å kobler en tavle til ett minityr transportbånd
og lurer på div. angående frekvensomformeren og sikkerrhet




Holder det å legge Pls signalet til utgangsrelet -A1og A2-(AV/på for transportbånd) igjennom sikkerhetsrelee ..- ellr burde jeg legge tilførsel til omformer(L1,L2,L3) igjennom nødstopp.

tenker f.eks ved at utgangsreleet brenner inne etc.
vil frekvensomformerens parametere for termisk beskyttelse bbryte spenningen ved ""innebrennt kontaktor""?

finner ingen klar svar på dette


vansklig formulert :P

håper på gode svar . Takk på forhånd! :D

Spurt ${formatDate(1333018560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatørprøven

Hei!

Jeg er utdannet automatiker, og til høsten begynner jeg etter planen på teknisk fagskole, linje for automatisering.

Har jeg etter fagskolen mulighet til å ta installatørprøven? Eller er det slik at jeg må ha bakgrunn fra teknisk fagskole linje elkraft?

Spurt ${formatDate(1333356660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
varmekabel på armeringsnett

La for en tid tilbake en varmekabel på et bad på armeringsnett pga rommets form ble noe av kabelen liggende på den nederste tråden. Det er en stund siden og alt er ok men jeg lurer på om dette kan være brannfarlig pga for liten avstand til spon???. Kabelen er en nexans tkxp 2/r 1320 w og det er ca 125 w pr kvadrat meter. Det er termostat med romføler. Ingenting av kabelen ligger direkte på spon og det er støpt lavtbyggende golv med fliser oppå. vet at den skulle vore på den øverste tråden noe den er i mesteparten av rommet men gjort er gjort har noen erfaringer med brann pga denne problemstillingen vil jeg gjerne vite d så legger jeg en ny kabel oppå flisene..

Spurt ${formatDate(1333015140)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Betjening av vern offshore

Er det tillatt for andre enn elektriker med fagbrev og instruerte å betjene automatsikringer og vern i sikringskap/fordelingsskap med innvendig IP20 kapsling, offshore?
(automatsikringer plassert på din-skinne uten kapsling)
evt. henvisning til hvor dette står beskreve i normer/forskrifter?

Spurt ${formatDate(1333003200)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.