Noen som vet om prøven som er i dag har blitt lagt ut? Er bare litt nysgjerrig.
Løst
Er det krav å ha jordfeilbryter 30mA eller 300mA forankoblet på alle kurs med frekvensomformere i et anlegg 400V TN-C-S?
Løst
Hei.
Lurer på hva kravet er til non Ex(industri) uniter(midlertidig utstyr) er som skal på båt i forhold til om du MÅ ha trompetnipel på tilførselkabelen eller ikke?
Tilførselkabel ligger nå stripset noen meter med plaststrips på kabelgate før den går inn i sikkerhetsbryteren.
Løst
Hallo. Er det krav at lysarmaturer skal være jordet? Henger 3 meter over bakken.
Løst
Kva er best å ha av spot i tak, 230V eller 12V med trafo?
Skal sette inn to nye spota over tv, men lure på kva som er best og kvifor. Skal ha med LED lys og dimmer
Løst
Hei.
Dette er kanskje litt på sidelinja, men ikke langt ifra temaet her i kategorien. Og mange med kunnskaper om støy.
Jeg har et surroundanlegg i stua mi der jeg har to bakhøytalere bak sofaen. Idag så ligger høytalerkablene tvers over parketten. Fryktelig stygt.
Men. I stua mi så er røranlegget bestående av hele 25mm plastrør. God plass. Det er trekkemuligheter fra bak TV benken der forsterkeren står til bak sofaen der det er en stikkontakt.
Kan jeg forvente nevneverdig støy i lyden på disse høytalerne når lydlederne samtrekkes med faselederne i røret?
Om så; Er det noen skjermede ledertyper som kan være aktuelt?
At kabelen eller ledningene koster litt mer spiller ingen rolle. Jeg ser litt på dette som en del av oppussingsprosjektet jeg holder på med.
Det er vel tillatt å trekke høytalerkabler sammen med 230V ledere så lenge de lederne som leder høytalersignalet også er godkjent for 230V, sant? Jeg spør kanskje litt dumt, men jeg har aldri vært oppe i en slik situasjon før. Og støy og skjerming har jeg ikke som mitt daglige virke. Men jeg setter veldig stor pris på tips og råd.
Hovedsaken er at det hadde vært fantastisk om dette kunne vært helt skjult.
Løst
Vi har fått et ønske om innkjøp og installasjon av en induksjonstopp (Jøni In-Flex 4R).
I installsjons veiledningen til denne står det at utstyret har en lekkasjestrøm til jord på ca 24mA.
Utstyret skal forsynes med 3x400V (20kW/29A) fra vårt fordelingskap som er 3x400V+N. Fordelingsskapet er utstyrt med individuelle jordfeilvern på 30mA.
Grunnet den «konstruksjonsmessige» jordlekkasjen er det anbefalt å installere 100mA (klasse B grunnet DC komponenter) jordfeilvern.
Jeg vurderer det slik at grunnet vår gode jordforbindelse (RFOU kabel på 25 meter med 10mm2 jordforbindelse samt utstyr festet til skrog) samt TN nett så vil installasjonen være sikker.
Det eneste jeg finner i forskriften som er spesifikk på utløserstrøm er IEC61892-2, 10.4.5.4 som omhandler stikkontakter, hvor 30mA er satt som grense. Er det noen andre forskrifter som medfører at 100mA ikke vil være tillatt?
Løst
Hei. På bruket vårt så har dreierne klaget på stroboskopeffekt når de arbeider på dreibenken. Dette gunnet flimring i de fire armaturene i taket over dreibenken. Armaturene er helt nye og å bytte dem ut er uaktuelt.
Dreibenken har eget arbeidslys så vi og verneombudet lurte på det med å forrigle armaturene i taket med dreibenken. Slik at disse slår seg av når dreibenken startes. Hovedkontaktoren på dreibenken har en NC hjelpekontakt som tåler 10A, som er ubrukt. Lyskursen er sikret med 10A. Vi tenkte å bruke denne hjelpekontakten til å slå av armaturene.
Er det tillatt å ha en annen kurs inne i styreskapet på dreibenken?
Må dette merkes på noe vis?
Bryter vi maskinprodusenten sin CE godkjenning om vi gjør en slik forandring i maskinen?
Vi har tenkt å legge en 2 x 1,5mm2 PR fra koblingsboksen til armaturene i taket og inn i hjelpekontakten i dreibenken slik at vi får et enpolt brudd når hovedstrømmen på maskinen slås på.
Løst
Hei
En avdeling som jobber kun med prosjektering av elektriske anlegg, ikke utførende. Trenger den en person som er definert som fagli ansvarlig. Eventuelt trenger en avdeling som kun driver med prosjektering henvise til tillegskompetanse ved prosjektering av sykehus , industri ex områder etc i virksomhetens internkontroll.
Løst
Sier ikke NEK noe om krav til uttak for belysning?
Skal installere stue etter ny nek, hvor det ikke er priset uttak for belysning, og kunde vil ikke ha noe tillegg.
Løst