Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatørprøven 2012

Noen som vet om prøven som er i dag har blitt lagt ut? Er bare litt nysgjerrig.

Spurt ${formatDate(1332407280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Biogass anlegg

Er det krav å ha jordfeilbryter 30mA eller 300mA forankoblet på alle kurs med frekvensomformere i et anlegg 400V TN-C-S?

Spurt ${formatDate(1332408240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trompetnipel

Hei.

Lurer på hva kravet er til non Ex(industri) uniter(midlertidig utstyr) er som skal på båt i forhold til om du MÅ ha trompetnipel på tilførselkabelen eller ikke?

Tilførselkabel ligger nå stripset noen meter med plaststrips på kabelgate før den går inn i sikkerhetsbryteren.

Spurt ${formatDate(1332400560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording i lysarmaturer

Hallo. Er det krav at lysarmaturer skal være jordet? Henger 3 meter over bakken.

Spurt ${formatDate(1332403980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spot i tak

Kva er best å ha av spot i tak, 230V eller 12V med trafo?
Skal sette inn to nye spota over tv, men lure på kva som er best og kvifor. Skal ha med LED lys og dimmer

Spurt ${formatDate(1332342660)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Trekking av høytalerkabler i rør sammen med PN

Hei.

Dette er kanskje litt på sidelinja, men ikke langt ifra temaet her i kategorien. Og mange med kunnskaper om støy.

Jeg har et surroundanlegg i stua mi der jeg har to bakhøytalere bak sofaen. Idag så ligger høytalerkablene tvers over parketten. Fryktelig stygt.

Men. I stua mi så er røranlegget bestående av hele 25mm plastrør. God plass. Det er trekkemuligheter fra bak TV benken der forsterkeren står til bak sofaen der det er en stikkontakt.

Kan jeg forvente nevneverdig støy i lyden på disse høytalerne når lydlederne samtrekkes med faselederne i røret?
Om så; Er det noen skjermede ledertyper som kan være aktuelt?
At kabelen eller ledningene koster litt mer spiller ingen rolle. Jeg ser litt på dette som en del av oppussingsprosjektet jeg holder på med.

Det er vel tillatt å trekke høytalerkabler sammen med 230V ledere så lenge de lederne som leder høytalersignalet også er godkjent for 230V, sant? Jeg spør kanskje litt dumt, men jeg har aldri vært oppe i en slik situasjon før. Og støy og skjerming har jeg ikke som mitt daglige virke. Men jeg setter veldig stor pris på tips og råd.

Hovedsaken er at det hadde vært fantastisk om dette kunne vært helt skjult.

Spurt ${formatDate(1332454980)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Induksjonstopp med konstant lekkasje til jord. 100mA utløserstrøm?

Vi har fått et ønske om innkjøp og installasjon av en induksjonstopp (Jøni In-Flex 4R).

I installsjons veiledningen til denne står det at utstyret har en lekkasjestrøm til jord på ca 24mA.

Utstyret skal forsynes med 3x400V (20kW/29A) fra vårt fordelingskap som er 3x400V+N. Fordelingsskapet er utstyrt med individuelle jordfeilvern på 30mA.

Grunnet den «konstruksjonsmessige» jordlekkasjen er det anbefalt å installere 100mA (klasse B grunnet DC komponenter) jordfeilvern.

Jeg vurderer det slik at grunnet vår gode jordforbindelse (RFOU kabel på 25 meter med 10mm2 jordforbindelse samt utstyr festet til skrog) samt TN nett så vil installasjonen være sikker.

Det eneste jeg finner i forskriften som er spesifikk på utløserstrøm er IEC61892-2, 10.4.5.4 som omhandler stikkontakter, hvor 30mA er satt som grense. Er det noen andre forskrifter som medfører at 100mA ikke vil være tillatt?

Spurt ${formatDate(1332254040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forrigling av lysarmaturer og dreibenk

Hei. På bruket vårt så har dreierne klaget på stroboskopeffekt når de arbeider på dreibenken. Dette gunnet flimring i de fire armaturene i taket over dreibenken. Armaturene er helt nye og å bytte dem ut er uaktuelt.

Dreibenken har eget arbeidslys så vi og verneombudet lurte på det med å forrigle armaturene i taket med dreibenken. Slik at disse slår seg av når dreibenken startes. Hovedkontaktoren på dreibenken har en NC hjelpekontakt som tåler 10A, som er ubrukt. Lyskursen er sikret med 10A. Vi tenkte å bruke denne hjelpekontakten til å slå av armaturene.

Er det tillatt å ha en annen kurs inne i styreskapet på dreibenken?
Må dette merkes på noe vis?

Bryter vi maskinprodusenten sin CE godkjenning om vi gjør en slik forandring i maskinen?

Vi har tenkt å legge en 2 x 1,5mm2 PR fra koblingsboksen til armaturene i taket og inn i hjelpekontakten i dreibenken slik at vi får et enpolt brudd når hovedstrømmen på maskinen slås på.

Spurt ${formatDate(1332325620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FKE

Hei

En avdeling som jobber kun med prosjektering av elektriske anlegg, ikke utførende. Trenger den en person som er definert som fagli ansvarlig. Eventuelt trenger en avdeling som kun driver med prosjektering henvise til tillegskompetanse ved prosjektering av sykehus , industri ex områder etc i virksomhetens internkontroll.

Spurt ${formatDate(1332245160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til uttak for belysning?

Sier ikke NEK noe om krav til uttak for belysning?
Skal installere stue etter ny nek, hvor det ikke er priset uttak for belysning, og kunde vil ikke ha noe tillegg.

Spurt ${formatDate(1332227400)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.