| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1560 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Vi har fått montert ei ny varmepumpe.
Vi har per i dag ikke jordete stikkkontakter på stuen.
Men har fått satt på en ny jordet stikkkontakt til varmepumpa.
Så det jeg lurer på er om vi må ha jordfeilbryter også?
Løst
Hei. Lurer på hvilke begrensninger en har som elektromotor og transformatorreparatør når det gjelder arbeid på tilhørende utstyr som tavler, brytere, styreskap,kabling osv. Motorer og generatorer er ofte høyspent, hva med til og frakobling på disse? Vil man kunne bli godkjent etter egen søknad til DSB for arbeid på el. anlegg i egen bolig/fritidsbolig?
Løst
Hei.
I et større bygg der en trefas 16mm2 PFXP tilførselskabel skal føres langs en korridor så er det et gammelt 200mm spirorør som ikke lenger er i bruk og som tilfeldighvis starter der kabelen vår kommer ut av tavla og ender omtrent akkurat der vi skal ha et stikk. Røret skal ifølge eier tidligere ha vært til et avsug som er fjernet.
Kan vi bruke dette spirorøret som føringsvei for vår kabel?
Dette ville spart oss for mye arbeid.
Hele røret befinner seg i samme branncelle.
Løst
Sikkert flere som har spørt om dette.
Hvordan er det med tilførsel til varmepumpe? Har man f.eks lov og hente ut tilførsel i en eksisterende jordet 16A kurs med jfb i garagen og gå gjennom veggen og i en stikk som blir montert for varmepumpen? Det er vell ingen krav til egen kurs? Mvh
Løst
1:Er det en oversikt som viser hvilke gasser som er i de forskjellige gass gruppene A,B og C?
2: Kan f.eks en dieselmotor som er i temperaturklasse T3 (max overflate temp 200°C)klassifiseres som Gass Gruppe IIC så lenge det finnes gasser i denne gruppen som tennpunkt lavere en 200°C?
Løst
Hei.
Skal i morgen å legge tilførsel til et ventilasjonsanlegg i et IT anlegg hvor vi har en trafo som også går til 4 eneboliger (dette er jo pr definisjon en ""maskin"" og derfor en forbrukerkurs mener jeg)
Problemet er at ventilasjonsanlegget skal ha en tilførsel på 180A. Jeg skal jo da egentlig montere en jordfeilbryter eller tar jeg feil her?
Har jeg andre muligheter til å tilfredstille kravene?
Skulle gjerne hatt et raskt svar om noen har det til meg.
Løst
Hvordan dimensjoneres utjevningsforbindelse mellom skapdør og montasjeplate/jordskinne i et styreskap?
Løst
hei. her i vår som var, hadde vi en eletriker hos oss som skulle legge kabler på badet. jeg spurte han flere ganger om 380 watt va nok, siden vi har ett relativt lite bad på bare 4,78 kvadratmeter tenkte hverken jeg eller min mann noe særlig mer over det.
nå er det blitt vinter og vi bor i ett kuldehull.
vi er SÅ missfornøyd med badet nå, vi har bare mest lyst å grine. vi sitter regelrett og ønsker vi aldrig pusset opp dette badet vårt.
SÅNN VILL VI IKKE HA DET.
derfor sitter jeg nå på denne siden deres, og lurer så veldig på om det finnes noen normer for hvor mange watt pr. kvatratmeter det egentlig skal være på bad. og om mulig - jeg kan få tilsendt ett skriv- bevis på dette. slik at vi kan få sendt inn klage MED bevis på at det ikke skal være slik at vi fryser på badegulvet om morningen. med venlig hilsen en meget frustrert husfrue.
Løst
Dette er et veldig diskutert tema blandt de som driver med veglysanlegg og jeg føler ikke forstår alt og har derfor noen spørsmål som kanskje noen kan hjelpe meg med.
1.Har et veglysanlegg hvor det er lagt TFXP (dobbeltisolert kabel) mellom mastene. Vi har i tilegg lagt 25mm2 Cu-wire i hele grøften med oppstikk i hvber mast. Har brukt jordfeilautomat i masten og en 25 A automat (ikke jordfeilbryter) som tilførsel til anlegget.
Skulle vi her hatt jordfeilbryter (tilsynet har påpekt dette, men min leder mener vi har tilfrestilt kravene ved at vi har tillegsutjevning ved masten)
2.Vi avisolerer jo TFXP utenfor boksen i masten, dette medfører at vi ikke har dobbeltissolert kabel hele veien, dette medfører vel også til at vi må ha jordfeilbryter på tilførselseskabelen?
3. Vi har her en kurs under 32 A, betyr dette da at vi må ha en 30mA jordfeilbryter på et slikt anlegg?
4. Et siste gennerelle spørsmål, Hvilke tiltak kan vi ha som gjør at vi faktisk kan utelate en jordfeilbryter på en forbrukerkurs?
Løst
Hvilke kvalifikasjonskrav stilles det til de som skal drifte og vedlikeholde et ROV anlegg? (fikk ikke opp den siden under 04 Kompetansekrav for ROV)
Faller dette under FKE paragraf 12?
Med ROV anlegg over 1000V, må man da ha en sakkyndig driftsleder som må godkjennes av DSB?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.