Hei!
Det står i FKE atter..
Fagbrev fra ikke-elektrofag
Personer med fagbrev fra ikke-elektrofag anses kvalifisert til å utføre visse begrensede typer arbeid på elektriske anlegg, som for eksempel til- og frakobling, dersom nødvendig elsikkerhetsopplæring er gitt i fagutdanningen, eller de har gjennomgått likeverdig praktisk og teoretisk tilleggsopplæring. Slik opplæring skal være
kvalitetssikret og dokumentert (jf veiledning til § 7 og § 8).
Hva slags kurser skal man sende disse folka dersom de skal jobbe på el. anlegg ??
Takker for svar
Løst
Hva er kravet for test av jordfeil automatryter i forbindelse med en sluttkontroll.
Er det nok å lese av utløserområdet og trykke testknapp, eller må man bruke et instrument som Eurotester for å kontrollere at den bryter innen oppgitt utløserstrøm?
Løst
FSE Sier i veiledningen til §3:
Når arbeidet er av en slik art at det faller inn under virkeområdet til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke), så skal det kun benyttes eksterne tjenesteleverandører som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, jf. forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer og vedlikeholder elektriske anlegg.
Gjelder dette for virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg ute på norsk sokkel også?
Jeg leiter DSB s register etter flere virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg ute i Nordsjøen og Norskehavet uten at jeg kan finne disse i DSBs søkbare database for registrerte virksomheter uten å kunne finne disse.
Har Ptil tilsvarende register og i tilfelle hvor/ hvordan kan man få tilgang til dette?
Løst
Har en kunde som vil ha montert en Line-Interactive UPS på 3KVA som skal forsyne et rack med radioutstyr, samt et rack med IT materiell. Han vil ha et galvanisk skille foran ups`en. (skilletransformator)
Finnes det noen krav i hennhold til forskriftene som tilsier at han er nødt til montere en skilletrafo i en slik situasjon?
Generelt sett; Når er det KRAV til bruk av skilletrafo i hennhold til forskriftene?
Løst
Hei.
Til smøring av pakninger bruker vi hos oss hvit vaselin.
Vi har hørt at dette ikke er anbefalt.
Har dere forslag til gode alternative smøremidler som kan brukes?
Løst
Hallo
La opp til en ny stikkontakt i et fjøs her om dagen. Etter monteringen testet jeg kontinuitet for å være sikker på at det var jordforbindelse helt frem.
Jeg testet også noen ekstra punkter for å være sikker på at disse også hadde jordforbindelse.
Da jeg målte til innredningen (der kuene står og spiser) målte jeg 55 Ohms. Jeg forklarte bonden at dette ikke var bra og at han burde jorde innredningen for å unngå potensial forskjeller.
Da han lurte på hvorfor dette var farlig klarte jeg ikke helt å forklare det.
Noen som kan hjelpe meg?
Ved en jordfeil på fks en armatur så vil jo denne følge pe-leder tilbake til sikringsskap og ut i jordelektroden.
Løst
Hva er avgjørende for dimensjonering av jording(sr-jord) for strukturert tele-datanett?
Løst
Hei,
Som emne sier, er det noen som helst mulighet til å fravike kravene til antall uttak i NEK400:2010, på en liten hytte, på fjellet?
Kunden ønsker en enkel installasjon, helst lys, varme, og noen få stikk.
Er dette i det hele tatt mulig?
Løst
Hei,
Vil det, etter NEK 400:2010, være tillatt og føre 2 kurser i ett rør, og sikre med 13A?
Eksempelvis 4x2,5 mm2 + felles PE, og sikre med hver sin 2-pol 13A?
Løst
Hei.
Jeg har et lite hobbyprosjekt gående.
Jeg har to stykk 1,5kW 3000rpm asynkronmotorer.
Disse har jeg sveiset sammen en ramme til og montert reimskiver på motorene.
Igår fikk jeg tak i en gressklippermotor som yter 3,5hk og har et turtall på 3600rpm.
Denne har nå fått sin plass i ramma og fått en reimskive den også. Så nå er den snart mekanisk tilkoblet asynkronmotorene. Men asynkronmotorene trenger kondensatorer i parallell med viklingene for å kunne generere strøm.
Er det noen som vet hvor store kondensatorer hver 1,5kW motor trenger for å generere?
Planen er å lage en anretning som justerer bensinmotorens pådrag til å holde rundt 230V uansett belastning.
Det fine med en slik generatortype er at spenningen vil forsvinne ved en kortslutning da kondensatorene tømmes og magnetfeltet i rotorene opphører.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.