Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning ventilasjonskanaler

Skal ventilasjonskanaler utjevnes ved bruk av beskyttelsesmetoden "automatisk utkobling av størmtilførselen" i NEK400:2018?

NEK400:2018 kapittel 411.3.1.2 stiller krav til utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål. I MERKNAD der refereres det videre til avsnitt 542.4 for en liste over elementer som skal utjevnes. I avsnitt 542.4, VEILEDNING 2, refereres det igjen videre til tillegg 54B. I tillegg 54B er det tegnet inn utjevningsleder for beskyttelsesformål tilknyttet kanal for "luftkondisjonering". Er dette å tolke som at ventilasjonskanaler skal utjevnes?

Spurt ${formatDate(1597679022)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Markeringsjord

Det ligger inne et endringsforslag hos oss der hvor det er forespørt å etablere nye jordingspunkt for markeringsjording på utsiden av koblingshusene på flere motorer. Dette for å unngå å måtte stikke hendene inn nær mulig "spenningsførende" deler før jording monteres.

Ved vedlikehold/inspeksjon av koblingshusene etableres det endepunktsjord og på arbeidsstedet brukes det markeringsjord.

Spørsmålet er som følger: Er det innenfor å kortslutte fasene først og deretter jordslutte (evt. kun kortslutte fasene), da det er etablert endepunktsjord?

Problemet med å stikke hendene inn nær mulig "spenningsførende" for å koble til jordingen vil da forsvinne.

REN kommentar til § 14 i FSE: "Der det ikke er mulig å få til tilfredsstillende jording, kan man etter en risikovurdering kortslutte alle faser på arbeidsstedet." Regner med det da er snakk om arbeidsjording, men kan det samme gjøres med markeringsjord når det er endepunktsjord ved tilkoblingsstedene?

Spurt ${formatDate(1597663315)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Overspenningsvern TN-S

HeiEr det krav til overspenningsvern inn i tavlen i TN-S når det allerede er i tilknytningsskapet som er ca 10meter fra huset?

Spurt ${formatDate(1597392752)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødstopp med glass deksel

Hei, jeg har en kunde som ønsker ''knekk glass'' utenpå nødstopp bryter til ett lade anlegg (EL-båt), jeg mener dette ikke er lov, men finner ingen normer som sier noe om det. Er det greit å montere dette?

Spurt ${formatDate(1597234779)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
KV/OV

HeiGjennomgår litt gammelt skolenotater da jeg har fagprøve om 3 uker. Hvordan velger man KV i teorien ? Altså OV beregner man jo utifra x antall kurssikringer , men ut på jobb har vi bare valgt to str over om jeg ikke bommer helt. Men ved en fagprøve hvordan "dokumenterer" man valget av en KV.

Spurt ${formatDate(1597162798)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstand mellom komfyr og oppvaskemaskin

Er det noe krav til avstand mellom komfyr og oppvaskemaskin i en kjøkkeninnredning?

Spurt ${formatDate(1597146143)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ventilasjon- og automasjon-firma

Hei,

har et automasjons firma uten elektro installatør lov å bygge 24V styresystemer til tredjepart? Som regel går jo anlegget fra 230V til 24V via en trafo så dette er veldig i grenseland. De kommer vel også ofte under maskinforskriften når de kun leverer et ventilasjonsanlegg. Dette er veldig diffust, men jeg finner bare ting som sier at dette ikke er lov. Ser likevel firmaer som gjør dette. Er det en artikkel om dette i elsikkerhet utenom artikkel om en automasjonsleder?

Spurt ${formatDate(1597137688)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Lys tak, 2,5mm2 til PLS90 1,5mm2 ok?

Hei,

Lurer på om det er ok å gå fra sikringsskap med 2,5mm2 PN forlegningsmetode A1 inn til 2pol bryter og så fra bryter med 1,5mm2 PLS90 forlegningsmetode A1 til spott. Skal så kobles i spottkasse og kobles i serie videre til neste spottkasse.

Er dette innefor kravene? Og i så fall, hvordan skal Strømføringsevne regnes korrekt? Leste i Eaton's Store Blå at temperaturen skal beregnes med 40-50C i så fall og at man da må senke sikrings størrelse fra 16A til noe lavere.

Vil eventuelt Ck Sikring fra ABB med I2 verdi fungere greit til dette? Uansett, skal det regnes med 1,5mm2 eller ut i fra 2,5mm2.

Takk på forhånd for svar.

Spurt ${formatDate(1597082816)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Servicebryter for utvendig screen

Vi ser enkelte krever at det skal være montert servicebryter foran utvendig screen, mens enkelte leverandører sier at dette ikke er behov og bare kan tilkobles direkte, det er ikke fare noen fare om strømmen er på ved mekanisk vedlikehold.

Hva er egentlig riktig svar her?

(leverandørene sier jo forskjellig på samme utstyret, antar dette skyldes at de ikke har peiling)

Spurt ${formatDate(1597064300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fordeling og sikringsskap til garasje

Vi skal bygge garasje og må da legge ut kabel fra boligen til fordeling av diverse kurser i garasjen.

I garasjen ønsker vi en underfordeling til å forsyne loft/lagringsrom(tv-stue), strøm i garasje til verktøy/utstyr samt belysning og elbillader.

Utvendig K-vern er 3x125A, inne i skapet til boligen har vi 4x63A.

Hvor stor sikring bør vi legge opp fra boligen til garasje og hvilken fordelingskabel bør vi benytte?

Hvilken type Kapsling bør/skal benyttes i garasje til sikringene?

Tar imot tips og råd med åpne armer :)

Spurt ${formatDate(1596956698)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.