Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
SJA

Hei!, jeg jobber som elektrikker på en større bedrift og det er etablert et felles SJA analyse skjema som gjelder all type arbeid som skal fylles ut enten du skal løfte noe med en kran, trykksette et dampnett eller bruke en betongkutter etc.etc.

Som sagt jobber jeg som elektrikker og finner punktene i skjemaet ikke akkurat så veldig matnyttig for elektrosikkerhet. Et av punktene/spørsmålet i vårt nåværende SJA skjema er f.eks: 1. Kjenner arbeidslaget til denne type jobb fra før? 2. er det farer ved denne type arbeid? 3. skal arbeidet utføres i høyden? osv osv.

For å ikke finne opp kruttet på nytt hadde det vært interessant å få noen tips fra elektrikkere om hva som kan være lurt å ha med dersom "elsikkerhet" skulle være et eget skjema i SJA.

Takker for alle svar

Spurt ${formatDate(1591885687)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsledere for beskyttelsesformål

I montørhåndboka kommer det frem følgende: I nye boliginstallasjoner der det er lagt 16 mm2 faseledere fra tilknytningsskapet til sikringsskapet må det legges 10 mm2 utjevningsledere for beskyttelsesformål (hovedutjevningsforbindelser) siden hovedkursen mellom tilknytningsskapet og sikringsskapet anses som en del av installasjonen.

Handler dette om grensesnitt eller er det en reel sikkerhet for anlegget i henhold til §16 i FEL? Tidligere har det vært tilstrekkelig med 6mm2 siden grensesnittet da er i sikringsskapet.

Spurt ${formatDate(1591856759)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bytte gamle UZ til automatsikringer

Hei

Jeg har et gammelt hus (TT-nett) med bare PR-kabler forlagt etter referanseinstallasjonsmetode C.

Jeg ønsker å bytte ut UZ-elementene til automatsikringer med to gruppesikringer foran (på 40A) med integrert jordfeilvern 30mA og lysbueovervåking.

I dag er det 7 kurser. 1 stk 20A, 2 stk 10A og 4 stk 16A. leg legger opp en ekstra 16A i reserve.

Jeg vil bytte alle sikringene til 16A (bortsett fra 20A) istedenfor å beholde 10A for å ha mere strøm tilgjengelig. Dette går greit uten å bytte kablene. Men:

Er det noen som vet om det finnes 16A automatsikring, 2 polt, med I2-verdi på 1,2?

Alternativet: finnes fortsatt jordfeilautomater med I2-verdi på 1,2 eller er dette umulig å oppdrive? (husker noen hvem som hadde disse + El.nr?)

Spurt ${formatDate(1591797706)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utelamper mangler jordforbindelse

Hei.

Skal etablere jordforbindelse til 2 stk utelamper. Disse står på hver sin grindestolpe, på hver side av en vei. Det er kronglete å få lagt opp ny tilførsel til utelampene og tenker derfor å slå ned jordspyd, en for hver av utelampene og legge opp separat jordingsleder til lampene.

Vil dette være en akseptabel løsning? Finner ikke noe direkte rundt dette i NEK 400-5-54

Er det krav til ekstra merking ved en slik løsning da denne jordlederen/beskyttelseslederen ikke blir tilkoblet hovedjordskinne?

Spurt ${formatDate(1591795660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lys og stikk i heissjakt

Hvem har ansvaret for montasje av lys og stikk i heissjakt? Veldig ofte skal dette tilkobles i heismaskinskap, men hvem skal montere dette og tilkoble dette i heismaskinskapet? Jeg mener dette er en del av heisleveransen.

Spurt ${formatDate(1591696848)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TEK

Hva er deres praksis ved rørgjennomføringer til yttervegg tim utelampe1. Legger k-rør med fall utover, tetter med silikon mot vindsperre og ved lampemontering tettes røret for å hindre kondensering. Avslutter røret i lampa, bruker vanlig PN. 2. Legger k-rør, fortsatt med fall utover, men bruker PR tetter røret, gjennomføring til vindsperre, klamrer PR på vegg så kabelen kommer nedenfra og opp.3. PFXP rett fra boks, fall utover, rett i lampe. Uten rør

Hvordan legger dere rør ut fra rak vegg innendørs?

1.Borrer igjennom og benytter PN + rør. Drar røret et stykke ut og Fuger rundt røret. Skjærer så kant i kant mot taket. Fester lampa rett over

2.Benytter ted klammer / rør klammer og drar røret ut igjennom taket. Benytter pn og fester lampa rett over

3. Benytter PR og rør. Fuger imellom rør og tak. Og bruker tc.

4. Trer røret igjennom taket og benytter PR/pn. Fester ikke røret men borrer med 16 mm borr.

Spurt ${formatDate(1591470362)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
Jordfeil mellom PE- og N-leder i TN nett

Hei!

Jeg er en lærling som sitter her med tavlehåndboka i hånda og leser noe om jordfeil mellom PE og N-leder i TN nett.

Generelt sett er jeg nesten altid forvirra når det er snakk om TN nett. Derfor når jeg leste om jordfeil mellom PE og N leder, ble det bare stopp i mitt hode.

Spørsmålet mitt er:

- hvordan er det mulig?

Si f.eks at jeg har en liten AC/DC trafo, og den forsynes av 230V (L1 og N), pluss at den er jorda. Får jeg jordfeil mellom PE og N, når/hvis de kommer i kontakt med hverandre? (Jeg tenker nå at for eksempel noen korleder av N-leder fikk kontakt med PE klemmen) Er det da jeg får jordfeil? Hvis det er tilfellet, blir det bare enda mer forvirrende for meg, siden i utgangspunktet er begge PE- og N-lederen koblet i jordskinna. Så hvordan er det mulig? Har jeg skjønt dette veldig feil?

Og at når vi måler mellom fas og N, får vi 230V. Vi får vel det samme når vi måler mellom fas og jord?

Og siden N og PE er sammenkoblet, betyr ikke dette egentlig at PE, samme som N, også blir en strømledende leder selv i vanlig tilstand?

Jeg vet ikke hvor dum jeg høres ut med disse spørsmålene, men jeg må bare spørre siden jeg får ikke sove om ikke dette blir avklart.

Hjertelig takk.

Spurt ${formatDate(1591465584)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
feilsøking og utbedring på eget utstyr der vi ikke har installatør?

Som ansatt hos en importør av elektrisk utstyr/komponenter for bruk i elektro og automasjon.

Vi har ikke installatør ansatt. Hvilke krav stilles til bedrift og den som utfører i bedriften:

Når kan vi feilsøke på eget utstyr og dens funksjoner/omprogrammere, og hvilke krav stilles til vår kompetanse?

Spurt ${formatDate(1591353351)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lading av el bil

Bilforhandlere anbefaler kunder å få montert vanlig stikkontakt på egen kurs for lading av hybrid bil. Er det forskjell på anbefalt ladeløsning for hybrid i forhold til løsning for ren elbil? Bør man anbefale Mode 3-ladestasjon og type 2 kontakt uansett?

Spurt ${formatDate(1591298939)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Verdier nettmelding kraftselskap

Hei. På forhåndsmelding får jeg opplyst ik3max og ik2min (0.80kA/0,50kA), cos phi 0,95/0,96.

Får også opplyst "Jordslutningsstrøm i IT system"= 200mA.

Kan jeg anta at denne jordslutningsstrømmen er maks strøm eller min strøm?

Spurt ${formatDate(1591268533)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor