Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilknytningsskap plassering

Vedr. plassering av tilknytningsskap så nevnes dette i Nek 399 6.3.1

? fortrinnsvis på eller innfelt i boligens yttervegg; eller? på et annet sted som avtales med boligeier.

Utover dette så er det nevn av en kollega at "skapet bør ikke stå mer enn ca 1 meter fra ringjord rundt bygningen. En slik frittstående søyle må derfor stå i nærheten av bygningen."

Så til mitt spørsmål:

1.

Ny bolig + ny garasje. Visuelt og praktisk så er det ønskelig å plassere tilknytningsskap inntil garasje.

Dette gjør at skapet er mer enn 1 meter fra ringjord rundt bolighus. Vil dette være ok og riktig plassering?

2.

Hva utstyr plasseres i Ekomfeltet hvis det går fiber inn til feltet og det er ønskelig å ha fiber videre inn i huset og terminere denne der? Skal fiber termineres i ekomfelet og det skal benyttes Cat-kabel videre?

Jeg håper noen kloke hoder kan svare på dette.

Spurt ${formatDate(1512570904)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
RIE

Er det krav til at prosjekterende virksomhet av andre elektriske anlegg har installatør?

Spurt ${formatDate(1512555861)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
15
Bruk av skjøteledninger kontorlandskap

hei

Holder på å prosjektere et kontorlandskap, dette skal være et fleksibelt areal mtp innredning/plassering av pulter. Det er tenkt montert veggkanal langs yttervegg, med 6 uttak (2x3-veis) pr. 2,5 meter.Arealet er ca 300m2 stort. Alle arbeidsstasjoner er tenkt plassert langs ytterveggene.

Så til spørsmålet: dersom det plasseres en pult med 4 arbeidsstasjoner inntil veggen, og det monteres en skjøteledning pr. Arbeidsplass ned til uttakene i kanalen, der kabler og uttak festes og beskyttes hensiktsmessig, er dette da en akseptabel løsning Mener dere? Eller ville du karakterisert dette som utstrakt bruk av skjøteledninger til fast utstyr?

mvh

AOM

Spurt ${formatDate(1512499043)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstandskrav - Arbeid nær og under 18kV linje

Hei!

Har et spørsmål i forhold til hvordan jeg skal tolke forskriften under følgende omstendigheter.

Linjen går forbi en bondegård. Driftsbygningen til bondegården er så nær linjen at alt arbeid i nærheten med for eksempel traktor og gravemaskin vil være innenfor 30 meter fra høyspenningslinjen.

- Finnes det noe sted i forskriften som nevner 30 meter varslingssone? Jeg har kun funnet dette som en anbefaling i en publikasjon fra Energi Norge, som igjen refererer til at dette var tidligere beskrevet i el-sikkerhetsforskriftene. Er det rett av meg å anta at denne 30 meters varslingsgrensen ikke er hjemlet i en lov eller forskrift, og at vi som nettselskap ikke kan kreve dette, men mindre det foreligger en avtale med grunneier?

- Ved arbeid noen meter fra høyspenningslinjen, og eventuelt under linjen. Kan det gis en permanent tillatelse fra LFS eller driftsleder til å føre en viss type maskin med utstyr, som ikke har mulighet til å rekke opp i spenningsførende anleggsdeler?

Spurt ${formatDate(1512484102)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil/tilknyttningsskap

I følge NEK 399-1 4.2.3.1:

"Det kan monteres en separat avgreining fra felt 1 i tilknyttingskap direkte til en annen fordeling utomhus. Vern for beskyttelse mot overbelastinger skal være plassert i nedtrøms fordeling."

Kan eg da montere en ladestasjon direkte fra tilknyttingsskapet? Elbilladeren har jo selv en begrensing på belastning.

Eller kreves det en egen fordeling med overbelastning før Elbilladeren?

Spurt ${formatDate(1512466820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gamle forskrifter

Hei, er det noen som har disse gamle normene liggende som de vil avse/selge?

NEK FEA 1963 (Rødboka)

NEK FEB 1988

NEK FEB 1991

NEK 400- 1998

Send meg gjerne en mail på lill@elektro-team.no

Spurt ${formatDate(1512394771)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av vannrør pumpestasjoner

Hei. Jeg jobber endel med elektriske installasjoner på bl.a pumpestasjoner. Der blir det gjerne mye utjevning av vannrør siden det er mange flenser og dermed mange rørdeler mellom disse som hver for seg må jordes. Kan man se på disse som en enhet og gå fra det ene røret til det på andre siden av flensen uten å måtte ta gjennomgående jordleder hele veien? Det gjelder da når installasjonen er i samme lokale/rom. Grunnen til at jeg spør om dette er at det blir ofte fryktelig mye arbeid med gjennomgående hovedleder. En annen ting er om det er behov for å jorde hver rørbit mellom flensene dersom man f.eks har jordet i hver sin ende? Da skal det vel ikke plutselig oppstå noe potensiale mellom dem.Mvh Elektromontør

Spurt ${formatDate(1512393295)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppdatering av FSE for Maskinist i Kontrollrom

Hei

har mitt daglige virke som kontrollromsopperatør på et lagerskip.

Dvs at eg opperer det elektriske annlegget ved å fase inn generatorer etc.

Arbeidsgiver mener eg ikkje trenger å oppdatere FSE da eg ikkje er ute i felt å jobber.

Hva mener dere i Trainor om dette?

Spurt ${formatDate(1512336184)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plasmaskjærer

Hei!Mine sønner har kjøpt en plasmaskjærer, i bruksanvisning står følgende;Strømtilførselskabel. Det er 1 fase (2 ledninger)220 volt + jord. For full utnyttelse av maskinen ma? den kobles pa? en 3 fase kurs med minst 25 Ah sikringer. Da brukes 2 av 3 ledninger pa? uttaket likegyldig hvilke + jord. Skal det brukes skjøtekabel ma? tykkelsen være minst 2,5m2Dette er vel ikke rett ?

Spurt ${formatDate(1512301334)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 399

Hei

Ved rehabilitering av hus. Når kommer krav til tilkoblingsskap ute?

Her er alt elektrisk arbeide nytt, nytt røranlegg, samt at det ute er gravd opp rund huset i forbindelse med tilbygg mm. Inntakskabelen er og trukket ut av huset i forbindelse med arbeidet da store deler av det ble revet.

Men som sagt så er det søkt om tilskudd for prosjektet og som er innvilget i forbindelse med at dette er en rehabilitering.

Jeg mener at en bør gå for 399 men kunden er i prinsippet ikke enig.

Spurt ${formatDate(1512298050)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.