Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dumt spørsmål kanskje, men vil et TT-nett utført som luftstrekk i praksis være et IT-nett? Feilstrømmen ute i installasjonen skal jo gå til jord, gjennom "jordsmonnet" og opp i nullpunktet på sekundærside av trafo da denne er jordet. Hvordan fungerer dette uten fremført e-verksjord og store avstander mellom trafo og bolig?
Fredrik
Løst
Etter tilsyn har det blitt bemerket en feil i en gang i ett eldre hus. Bemerkningen går på at det i gangen er 2 sikk, en jordet og en ujordet. Bemerkningen er på den ujordet stikk. Det er jo greit.
Kan dette rettes med å bytte den jorda stikken til en ikke jordet? Det å få trekt jording til den ujordet er mye mer arbeid pga føringsvei, dører, vindu etc.
Den definitivt enkleste løsningen er å endre den som er jordet til ikke jordet.
For selve "problemet" er jo at det er jordet og ikke jordet i samme rom.
Kan man gjøre det?
Løst
Skal koble opp en trafo for et fyranlegg fra 230V til 400V. Plassert rett ved hovedtavle. Tavla er todelt så kabel fra trafo kommer tilbake inn på en effektbryter for 400V-delen. Tavleleverandør har lagt opp for PEN-splitt i tavla. (Lask fra N i bryter og ned på PE-skinna). Trafo er 99kVA. Sikret med 125A på sek. Tilførsel er PFSP 3x150AL. Sek. er PFXP 4G95AL.
Spørsmålene er:
1. Lask i trafo mellom N og jordskinne? Tverrsnitt?
2. Skal PEN-leder tilkobles nullpunkt eller jordskinne i trafo?
3. Bør jeg legge egen utjevningsforbindelse til jordskinne i trafo? Tverrsnitt?
Fint om noen tar seg tid til å nøste opp i hvordan dette skal kobles opp på riktig måte. Sjelden kost dette:)
Løst
Når på året pleier NEK 400 samt tilhørende montørhåndbok etc. komme tilgjengelig for kjøp? Helt i starten på året?
Løst
Hei, vi har en diskusjon i firmaet ang. sluttkontroll og dokumentasjon ved bytte fra skrusikringer til jordfeilautomater.
Hvor omfattende sluttkontroll skal utføres og hva skal dokumenteres? Innad i firmaet er det tydeligvis mange meninger om dette.
Og hva med å bruke jordfeilautomater på kurser uten jord. Da med tanke på at disse kursene med tiden skal byttes ut. Dette vil jo gi en momentan utkobling ved jordfeil gjennom person og da gi en liten sikkerhetsgevinst.
Løst
Hei, hva er vanlig praksis når e verket velger å ha KV i stolpe. Skal PFXP fortsatt føres fra sikringsskapet og ut gjennomføringstrakten så kobler e-verket seg på der?
Er det noe alternativ til den tradisjonelle gjennomføringstrakten på markedet? Kan ikke forstå at det skal koste 3000+ for å få kabelen ut av veggen.
Løst
Hei
Avslutte pfsp i boks på yttervegg, splitte opp kabel og bruke 2 rør for lederne inn i bygget? (Har kun 20mm rør tilgjengelig.). Dette er ok?
Løst
Hei
Ser på nek 399 skap dobbelt fra cenika. Hvordan tilfredsstiller dette normkravene? Ut ifra hva jeg tolker av NEK 399 4.2.1 så skal det monteres separate tilknyningsskap for hver boenhet.
Finnes det et avvik som ikke jeg har fått med meg som tillater denne løsningen? eller hvor kan dette skapet benyttes?
Og hvorfor lager f.eks. ikke EFA eller Garo dobble tilknytningsskap hvis dette er lovlig og lurt hvis tilfelle?
takker for svar:)
Løst
Hei!
Hvor står det hvor normen gjelder? mener den ikke gjelder f.eks i campingvogner etc....
Løst
Hei,
har en kunde med en underfordeling som har tilførselkabel sikret med NH00 3x63A, på en 3x95AL kabel.
Høyeste utgående sikring i dag er 32A, mens kunden trenger 3x50A for en ny høvel. Lite snekkerverksted, som drives av en person, så samtidighetsfaktor settes lavt.
Tilførsel kabelen inn i underfordelingen, går inn på en NH00 holder med 3x50A.
Ut fra denne går det 3 stk 16mm kabler til 3 forskjellige "grupper" med automatsikringer i underfordelingen.
Er ikke vant med at kabelen går rett inn på nye knivsikringer i underfordelingen.
Er dette en normal/tillatt metode og sikre kabelen på?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.