Ikmin i TN nett

Hei jeg lurer på hvordan man beregner minste kortslutningstrøm i ett TN nett, er dette rett:

Minste kortslutningsstrøm må være stor nok til å løse ut vernet elektromagnetisk:

Ik2min > I5

Finner først Zytre ved hjelp av ohms lov: Z =

= = 72,8 m?

Ik1jf = 1,032kA = 1032A

Verdier er hentet fra montørhåndbok s.138 og 139

Ik1jf > I5

1032A > 5 x In

1032A > 5 x 25

1032A > 125A OK

Spurt ${formatDate(1502694983)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon i hytte

Hei,Jeg vurderer å legge inn strøm på hytta. Kabel er lagt frem til grensen på tomten. Kan jeg da dra inntakskabel rett inn i sikringsskapet på hytta, eller er krav om kortslutningssikringer i boks på veggen før skapet ?

Spurt ${formatDate(1502646835)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Motor og kondensator

Hei

Lurte litt på en liten motor jeg har til en vedsag. Sagen går veldig sakte og med liten kraft når kondensator er koblet på, men når kondensator fjernes går motor fort. Har ikke målt om den har noe moment da, da jeg er redd for å ødelegge motoren.

Trodde ikke motorer gikk uten kondensator?

Spurt ${formatDate(1502644565)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstand stikkontakt til vannuttak vaskemaskin

Hei

Skal plassere stikkontakt for vaskemaskin på bad. Denne blir da temmelig nær vannuttak for vaskemaskin. Hvilke krav gjelder for avstand fra stikk til slike vannuttak? Når tilkoblet vannledning til vaskemaskin blir jo dette en "tett kobling" som ikke kan gi "sprut" til stikkontakt.

Takk for svar!

Spurt ${formatDate(1502630955)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klasseromsundervisning FSE

Tilbyr dere noen klasseromskurs i osloområdet innen FSE lavspenning for å fornye 12mnd perioden?

Spurt ${formatDate(1502432745)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjoneringsspørsmål

Lurer litt ang. forlegningsmåten pn/pr i uisolert vegg/kasse. Jeg har alltid tenkt A1/a2 her, men ser flere benytter B1/b2 pga. "I hulrom i bygning". Er dette greit? I montørhåndboka står det at A1/a2 gjelder både isolert og uisolert vegg, mens i NEKen står det kun termisk isolert vegg. Også lurer jeg litt på dette med hvor mye man skal tåle før man reduserer til verste forlegningsmåten. I dette eksempelet klamres kabelen på vegg. Har forstått at man kan gå igjennom en vanlig vegg på 20-30cm uten å korrigere pga. kobber leder varme bra igjennom. Men er det fortsatt greit om man ender opp i innfelt stikkontakt i isolert vegg feks? Eller går inn i rør i isolert vegg og ender opp i sikringsskapet? Og ang. nærføring av flere kabler så er det vel ca. 50cm som er fornuftig uten at man trenger å korrigere?Og en siste ting: Om man skal avvike fra nasjonale krav og boligkrav til tverrsnitt, så må man ha fast belastning på kursen. Er det da bare å dokumentere at kursens ik2pmin er større enn vernets i5, dokumentere gjennomsluppet energi og spenningsfall, så har man ryggen fri selv om det er en boliginstallasjon? Eller glemmer jeg noe nå? F.eks. 4mm2 3leder kabel på vegg tåler 32a, kan man da sikre denne kursen med 32a sikring? I tillegg til at man dokumenterer med at merkeskilt på produkt ikke er høyere enn f.eks. 27-28A. (Ja, vet det er på kanten).

Spurt ${formatDate(1502319155)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Datablad på kabler

Hei folkens.

Fiesta igjen:)

Lurer på hvor kan jeg finne datablader på kabler hvor vises innhold, dvd kjemiske stoffer på kabler?

Tusen takk for hjelpen.

Ønsker dere en god dag!

Spurt ${formatDate(1502282511)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Godkjendt stikkontaktmatriell for det norske marked.

Er stikkontakter (beskrevet som "stikkontakter frankrike" se link under) Godkjendt for bruk i Norge?

Spurt ${formatDate(1502279794)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Polyesterskap

Hei,Fra tid til annen er polyesterskap brukt som fordelingsskap ute, dette gjerne på gårdsbruk der e-verk legger ny kabel inn.Ofte er da hovedsikring 125A evt 160A med målerarrangement og stigesikringer til bolig, garasje, låve, fjøs osvI bolig- og landbruksnorm er det jo beskrevet at kun ubrennbare(stål) skap skal benyttes.Er det da greit å montere polyesterskap på trevegg med avstandsstykker slik at skap ikke berører brennbar vegg?Evt at det står med en viss avstand fra vegg?Dette er ofte en god løsning da det gjelder både pris, samt problem med rust og kondens og ikke minst god holdbarhet.

Spurt ${formatDate(1502194028)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør - "innleie" av kompetanse

Ingen er allvitende, om en er nær opp til så vil en likevel ikke inneha dyptgående kunnskap om alle feltene innenfor elektrofaget - det er iallefall min påstand!Dersom en installatør ikke har erfaring med f.eks medisinske områder og blir tilbydt et oppdrag der et slikt anlegg inngår - er det da mulig å si at en har en prosjektleders med mye erfaring på området og da likevel kunne ta jobben selv om installatør personlig ikke innehar kompetansen? MIn påstand er ja da installatør sørger for at FEk §5 første ledd overholdes (forutsetter at utførende personell innehar riktig kompetanse) Noen som har et svar på dette - basert på en offentlig veiledning el.l

Spurt ${formatDate(1502081787)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.