Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Endehylse RK på sadelpunkt jordskinne

På jordskinner som f.eks. KLB 24 fra stansefabrikken, https://www.stansefabrikken.no/getfile.php/138463/SFP/Dokumenter/KLB%20erkl%C3%A6ring.pdf

På sadelkoblingen i midten (for 16-25mm2), bruker dere hylse på RKen? Bruker jo vanligvis hylse på mangetrådet, men her synes jeg det ser ut som det sitter bedre, bedre kontaktflate med skinnen og holder fortsatt kordelene samlet uten hylse? Altså at kordelene legges nedi dette hullet/hakket, og "sadelen" klemmer fint over for å holde det på plass.

En ferdigpresset 16mm2 hylse er jo større, og får ikke plass nedi dette "hakket" engang. Den blir jo bare klemt og evnt. skvist over, slik at kun noe av hylsen får kontakt med selve skinnen, og resten er i fri luft.

Spurt ${formatDate(1507658525)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Silikon som tetnings- og glidemiddel

Hei, lurer litt på dette ang. tetnings- og glidemiddel.

Det diskuteres jo hvorfor silikonspray f.eks. fortsatt selges hos grossister hvis det ikke er bra for kablene?

Har forstått det slik at silikonen avgir gass/damp som trenger inn i metallet/koblingspunkter og gir dårlig kontakt. Og at silikon har isolerende egenskaper, og kan påvirke elektronisk utstyr.

Betyr dette at silikon under ingen omstendigheter bør holde seg i nærheten av en kabelkappe? Sliter litt med å forstå/se det for meg. Greit nok at hvis man sprayer med silikonspray i et rør inne i en veggboks, at det kan smitte over på eksisterende koblinger osv. Men hvis man f.eks. trekker isolert sett fra rør til enden av røret, klipper av kobberet som er blitt brukt til å feste i trekkefjøra, så er jo denne kabelen "clean"? Eller er det slik at det nå kan trenge videre inn i kobberet, og forårsake dårlig kontakt et sted på kabelen/lederen?

Og når det gjelder rørutstikk ute(f.eks. stikkontakt), så er vel beste praksis å tette rundt kun selve røret(er våtromssilikon greit her?), og tette rundt kabel med akrylmasse inne i veggboks. Grunnen til at jeg unnlater Tec7 er vel egentlig fordi den limer noe sinnsykt i tillegg, og bruker den kun der jeg har bruk for den. Men rundt selve røret er jo forsåvidt greit, fordi det skal jo helst sitte fast der.

Egentlig så synes jeg silikon er veldig greit å bruke, men jeg vil vite når jeg kan bruke det. Eller om det er helt forbudt i elektroverden. Synes det var litt dårlig forklart med denne gassen/dampen som oppstår, og hvordan den oppfører seg. Silikonspray som glidemiddel bruker jeg aldri, (bruker aperunk), men synes det er greit å ha litt innsikt, og i forbindelse med silikontetting også. Synes å ha lest at man ikke skal bruke silikon til kabelgjennomføringer også?

Spurt ${formatDate(1507656835)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maskinoffiser som vedlikeholder det elektriske anlegget

Hei!

Vil en Chief (maskinoffiser) kunne utføre vedlikeholdsarbeid på det elektriske systemet på et fartøy som seiler uten elektriker? Fartøyet har en samlet generator kapasitet på over 3000KW

Det er en oppfattelse i et rederi at maskinmestere har lov til å gjøre vedlikeholdsarbeider, som f.eks å bytte kontaktorer, måle spenninger over kondesator(frekvensomformer)osv. i forbindelse med vedlikeholdsrutiner og feil.

Han mener også at han er kompetent å innehar de rette kvalifikasjoner iforhold til arbeidet. Det vil si maskinoffiser.

Jeg opplever regelverket som grumsete og ønsker svar på om dette er innenfor regelverket.(FSE, FEK, osv ;)

mvh

Skipselektrikeroffiser

Spurt ${formatDate(1507639133)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kan automatikkmekaniker være AFA for automasjonsanlegg

Vi er en bedrift som leverer komplette automasjonsskap, som vi selv produserer og installerer. Inntak er ofte 230VAC, som går til en 24VDC strømforsyning. Spørsmålet mitt er hvem som kan være AFA når skapet installeres ute i felt, med tanke på å koble til tilførselskabelen, som er 230VAC. Kan jeg som har fagbrev som automatikkmekaniker være AFA?

Utdrag fra læreplanen;

-Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne arbeide på elektriske anlegg og fordelinger i tilknytning til industrianlegg.

-kunne montere fordelingsskap, kunne foreta egenkontroll og kvalitetskontroll og kunne rette opp feil

-Lærlingene/elevene skal ha nødvendig systemforståelse for å kunne arbeide på elektriske industriinstallasjoner i tilknytning til industrianlegg. De skal kunne utføre arbeidet i hen-hold til dokumentasjon og gjeldende krav i forskriften

-kunne velge, installere og montere elektrisk utstyr og materiell i aktuelle installasjoner i henhold til dokumentasjon og krav i gjeldende forskrifter

Spurt ${formatDate(1507629081)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bolignormen

Bolignormen sier det skal være stikkontakt utvendig på terrasse. Jeg har nå fått avvik fra tilsynet som mener det er avvik fra NEK400 823.132.3.02 som (Funksjonskrav i ulike rom) Kunden ønsket ikke å ha stikk ved inngangsdør (ikke behov og estetisk begrunnet) og ikke stikk i forbindelse med carport/takoverbygd parkeringsplass (hadde ikke behov).

Installasjonen ble utført i 2011, og nå mener tilsynet dette er et avvik fra normen som må dokumenteres opp mot FEL, da det er et avvik.

Det er utført risikovurdering sammen med eier den gangen installasjonen ble utført, og vi lurer litt på om DLE her har tatt feil, eller har vi tolket normen feil når vi ikke har montert i carport. (og eventuelt ved ytterdør, men mener at her har DLE tatt feil)

Spurt ${formatDate(1507613441)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Benytte egne ansatte til arbeid på egne lavspenningsanlegg - tolking av elsikkerhet 87 og 89

I Elsikkerhet 87 (s.16) står det at faglig ansvarlig må oppfylle FEK §7 1. og 2.ledd for å kunne ha det faglige ansvaret for Bygging, drift og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg tilhørende andre underenheter/bedrifter under samme foretak.

I Elsikkerhet 89 (s.11) står det i siste avsnitt "Dette innebærer at en underenhet under et foretak kan utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver på elektriske lavspenningsanlegg tilhørende andre underenheter under samme foretak når underenheten oppfyller overnevnte krav".

Kravene er som følger i kortversjon:

- Faglig ansvarlig for drift og vedlikehold oppfyller FEK §7, 3.ledd.

- Hvis det utføres arbeid utover drift og vedlikehold skal faglig ansvarlig tilfredstille FEK §7, 1.ledd.

Jeg klarer ikke å skjønne hva DSB vil fra til i Elsikkerhet 89. Er det en oppmyking i forhold det som står i Elsikkherhet 87, eller er det ikke samme sak?

Les gjerne begge nummerene av Elsikkerhet og så håper jeg på noen gode svar.

Spurt ${formatDate(1507576068)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utregning av anleggets overbelastningsvern

Hei!

Hvordan regner jeg ut installasjonens overbelastningsvern i dette tilfellet?

TN-S 400V

2 stk 3fase 400v motorer, 3,5A hver

1 stk 1fase (230v) stikkontakt 16A

På forhånd takk!

Spurt ${formatDate(1507427692)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrifter - Tilbakevirkende kraft?

Har alltid hørt at forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft. Men føler ikke at det blir helt praktisert.

Når DLE har tilsyn så refererer de alltid til FEL. Hvordan kan man skrive avvik mot FEL for et gammelt hus? Når FEL ikke er gjeldende?

Det er snakk om elbillading på eksisterende kurs. FEL har noe om for forutsatt bruk. Dette er bruksendring etter FEL og er dermed et avvik. Men FEL skulle vel ikke gjelde for dette bygget?

Spurt ${formatDate(1507411251)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utpeking av AFA på foretak som benytter egne ansatte til å utføre arbeid på eget elektrisk anlegg

Hei,

hvem kan utpeke AFA hos foretak som benytter egne ansatt til å utføre arbeid på foretakets egne elektriske lavspenningsanlegg?

Ihht $6 i fse Så står det det at driftsleder eller faglig ansvarlig kan det. men det står for tredjeparts anlegg, så ble litt usikker.

Takk

Spurt ${formatDate(1507379563)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4polt eller 3polt effektbryter i TN-C anlegg

Hei.

Skal det nyttes 4polt ellet 3polt effektbryter i TN-C anlegg. Dersom det nyttes 4polt vil jo også pen som fungerer som jordleder bli brutt dersom ein legg ut effektbryteren.

Spurt ${formatDate(1507280091)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.