Tilførselkabel borti tak

Hei,

Jeg skal til å oppgradere det elektriske anlegget i naustet mitt. Nå ser jeg at luftledningen fra masten er nedi taket til naboen sitt naust. Naboen har bygget naustet etter kabelen er kommet opp, og det er ikke mulig å flytte kabelfestet på naustet mitt eller i stolpen lengre opp.

Hva er en løsning på en slik sak? Og hvem har ansvaret for at det utføres? Jeg tror naboen har bygget naustet sitt for høyt ihht hva han har lov til.

Spurt ${formatDate(1496169893)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
dimensjonering av overbelastningvern og kabel

hei. sitter å regner på vern og kabel og sitter igjen med noen spørsmål.

kriteriene etter 433.1 sier at

1: Ib mindre eller lik In mindre eller lik Iz

2: I2 mindre eller lik 1,45xIz

med disse kommer jeg frem til at jeg kan legge en 4mm2 pr forlagt A2 med en strømføringsevne på 25A og koble denne på en 20A sikring. Men I2 verdien på sikringen er 1,45. det vil si at den kan trekke 29A i en time. noe som er 4A over det kabelen er godkjent for å kunne trekke. er det lovlig å legge en 4mm2 her eller må jeg opp på en 6mm2 som har 32A i strømføringsevne?

Spurt ${formatDate(1496150558)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samtidig frakobling av knivsikringer

HeiHar en diskusjon på om det er et krav at alle fasene skal kobles samtidig for stikkledninger, eller om det er tillatt med tre frittstående knivsikringer.Dette gjelder nytilknytninger mot gamle nettstasjoner/kabelskap.

Spurt ${formatDate(1496143221)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Minsteavstand foran el-tavle

Finnes det i norske forskrifter og normer krav om minsteavstand (fri luft) foran el-tavle?

Spurt ${formatDate(1496053217)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering av kurs

Hei under dimensjonering av en kurs, hvordan dokumentere dåkke beskyttelse mot kortslutning?

Brytevne

ikmin større en I5'

Men hva mer

Spurt ${formatDate(1496040385)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av frys utendørs

Jeg må først si at jeg ikke er elektriker, og jeg beklager om dette havner på veiskulderen av tema.

Men er det generelt en god idé å plassere frysere utendørs? Med tanke på vinterkulda. Dette i en utebod i påbygget på huset. Uisolert og værkaldt i rommet. Men tørt. Vi har en stikkontakt der ute og jeg og mannen, jegere begge to, tenkte å ha et sted å langtidslagre kjøtt. Så vi tenkte å kjøpe en fryser og plassere den der. Jordfeilbryter i skapet.

Spurt ${formatDate(1495746781)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av OV og overspeningsvern

Har et spørsmål angåande plassering av OV og overspenningsvern.

Ihht NEK 399 skal overspenningsvern plasseres i tilknytningsskap, og OV plasseres i fordelingsskap. Blir det ikke da et problem med at overspenningsvern skal ha maks forrankoblet OV..? Går det greit dersom vi bruker egensikre overspenningsvern? Eller er det godt nok at KV tar seg av en eventuell overstrøm..?

Spurt ${formatDate(1495699557)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Rehabilitering av skap (TT)

Heisann.

en del av fagprøven min vill være rehabilitering av et gammelt skap. (TT)

huset er bygget i 1984/85

KV står i gate-skap. altså kabel går direkte fra gata til sikringsskap(OV)

Kan jeg henvise til NEK400 2014 uten noen form for inntakboks,eller må dette settes opp for å opprettholde NEK 400? vt. 399.1

ser også kravet om tids forsinket Jordfeilvern før OV ved installasjon av overspenningsvern i NEK400 534.2.4 kan jeg utelukke dette hvis jeg følger en av de 2 andre "mulighetene"? (brannsikker kapsling eller et overspenningsvern som er konstruert med minimal risiko for havari og fare for brann).

til slutt kommer et siste spm. I2 verdi. hvilken Norm følger jeg hvis jeg bytter ut Uz elementene med automater med en I2 på 1,45? Er det lov? eller må jeg opprettholde 2014 utgaven av NEK400 hvis en del av rehab-jobben blir utført ifølge den?

Spurt ${formatDate(1495650019)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utførelse av jording enebolig

Viser til Renblad 4100Har følgende spørsmål:- Hvorfor skal ringjordledningen(uisolerte 25mm2 cu) som føres inn og termineres I tilknytningsskapet være isolert den siste meteren der den er ført horisontalt, før innføring I kapsling til kabelskap? ref. pkt 18 I renblad- Ved forsyning fra luftnett til enebolig via kabelgrøft, er kabelskap montert på mast(elgeskap) forsynt fra luftnett, en foretrukket løsning.ref. pkt.9.8 Hvorfor er dette en foretrukket løsning da dette gir store merkostnader for kunden, I forhold til at TFXP kabel går direkte fra stolpe og til tilknytningsskap. (slipper da å forlegge en uisolert jordleder sammen med TFXP samt kunde slipper å betale 15000kr for et elgeskap)- Hvorfor er det anbefalt at en ringjord bør ligge 0,5-1 meter fra yttervegg, mens en fundamentjording kan ligge I yttervegg?

- Ved plassering av tilknytningsskapet I avstand fra husvegg så bør dette stå innen 1 meter I fra dekningsområdet til ringjorden. Hvorfor er annbefalingen på 1 meter satt?

Spurt ${formatDate(1495614257)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Konsulenter som tar Elektroinstallatørprøven

Hei, EnergiNorge tillater som alle vet rådgivende ingeniører å ta Elektroinstallatørprøven på bakgrunn av praksis som rådgivende ingeniør på f.eks lavspent bygninginstallasjon.

Denne rådgivende ingeniøren har null praksis fra faktisk installasjon.

Med tanke på at EnergiNorge tillater denne Ingeniøren å ta Elektroinstallatørprøven, vil han anledning til å være Faglig Ansvarlig for elektrikerbedrift som driver med lavspenning bygninginstallasjon? Eller kan DLE komme å overprøve dette? Hvordan er praksisen her?

Ser ikke helt hvordan prosjektering kan kvalifisere til utførelse, det er jo tross alt ikke krav om installatør ved prosjektering.

Spurt ${formatDate(1495567611)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.