Kortslutning

I ein TN 230V installasjon har eg fått følgande verdier fra nettselskap.

Ikmax: ca. 30KA

IKmin: ca. 22kA

Verdier er fra deiras lavspenningstavle ved trafo.

Kan man anta at Ik1pmin (Kortslutning fase jord) er halvparten av Ik2min dersom tvernsitt er over 35mm2 PFSP

Spurt ${formatDate(1471894681)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjømemuffe

Har en kunde som har fått en tilsynsrapport i fra DLE, og fått en anmerking ang. tjømemuffe.

Kunden har et hus i fra ca. 1980 og har et WC i kjeller. Her har han byttet toalettet i senere tid.

Tilsynet har påpekt at det ikke er installert tjømemuffe på anlegget. Det kravet kom i FEB 91, og huset er bygd før dette.

Noen som har hatt et lignende problem?

Eller noen som vet om det finnes noe krav til å montere tjømemuffe hvis man bytter toalett i huset?

Jeg skjønner ikke helt hvordan de kan komme med en slik anmerking..?

Spurt ${formatDate(1471865791)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fikk strøm under malearbeid. Burde jeg være bekymret?

Jeg skulle male stuen min i dag og jeg tok av frontene på stikkontaktene og bryterne i stua. Men jeg var så uheldig å komme borti strømmen i en av dem. Et kvart sekund kanskje før armen min nesten automatisk trakk seg vekk. Jeg har aldri fått støt før og er litt redd. Det var skikkelig vondt. Men jeg føler meg ok nå. Men jeg googlet det og jeg ser at folk drar på legevakten med slikt. Er dette noe jeg bør være bekymret over?

Spurt ${formatDate(1471728202)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 399 inn i hytte/bolig

Hei

Har et tilfelle der eg ønsker å legge inn tele/data/antenne fra skapet på utsiden (NEK399)og inn til et svakstrømsskap under sikringskapet. Hytteutbyggeren ønsker ikke dette og vil ha et rør ut på vegg i møne og rett i tven. Da vil det ikke gå noe rør fra "nek399 skapet" og inn i hytta. Er dette nok?

Spurt ${formatDate(1471641306)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ujordet stikk ved kobberrør.

HeiDet ble montert radiatorer, og i den forbindelse ble det lagt kobberrør som tilførsel til disse. Dette ble montert i 2011. Det er ujordet stikkontakter i disse rommene, og ved en elsjekk sa montøren nå at det skulle vært skiftet til jordet stikk, da rørene går like ved stikkontaktene. Lurer nå på om dette er et krav? Huset ble jo bygget i 1997, og det ble jo da bare brukt ujordet på stue og soverom?

Spurt ${formatDate(1471545256)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøting i TEK kanal

Har lest gjennom NEK 400:2014 og normguiden 2014, normguiden spesifiserer at skjøting av ledninger i kanal ikke er lov. Det gjør den både i 521 og 526. Men finner ikke så "streng" vurdering i NEK. Så sant leverandøren skriftlig tillater dette, samt at ytre påvirkninger er normale ser jeg ingen grunn til at wago-koblinger ikke kan ligge løst bak deksel (uten koblingsboks) som krever verktøy og som har tilstrekkelig kapslingsgrad. Ser da heller ikke behov for strekkavlastning av installasjonskabel.

Noen tanker rundt dette?

Spurt ${formatDate(1471465160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakt til TV

Eg har kjøpt et prospekt i et leilighetsblokk i Oslo, skal stå ferdig om 2år.

Tegningen eg har fått ved kontrakta viser ingen stikk der TV har tenkt å stå.

Videre så leser eg i kontrakta at en kan som tilleggsoppgradering velge å innstallere stikk til TV for 6000kr.

Er ikke dette hjemla i både nek 400 og Tek 10 at ved bygging av bolig og enheter som leiligheter, så skal det legges opp 6 uttak til der TV er tiltenkt.

Kan en utelate dette ? En kan dra det litt på spissen og si at da vil eg heller ikke betale for komfyrvakt for det velger eg vekk.

Noe eg ikke har fått med meg her, synspunkter?

Eg har skrevet kontrakt på standardpakke og da forventa eg at stikk til TV er inkludert!

Spurt ${formatDate(1471458778)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Batteristreng backuptid

Hei,

har spm. vedr batteribackup. I dette eksempel tilknyttet likeretter. Hvordan fastslå backuptid på batteribank/ banker basert på laststrøm og batterisbankenes Ah? Spør vel egentlig om en formel for utregning :-)

La oss til eks. si at vi har en 12V streng på 4 batt. koplet i serie slik at vi har 48V spenning, der hvert enkelt batt. er 90Ah. Vi har en laststrøm på, eksempelvis, 18A. Hvor lang backuptid vil vi ha med disse kriterier lagt til grunn?

Takker for svar!

Spurt ${formatDate(1471457462)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
25A komfyrkurs til 16A stikk

Var hos en kunde som skulle pusse opp kjøkkenet. Der så jeg at det lå en 2,5mm2 PR fra komfyrstikken og bort til en enkel stikkontakt for varmtvannsberederen. Jeg tenkte først at dette ikke er lov, men begynte å tenke litt etter at jeg snakket med en kollega.

For kortslutningen så går det som regel bra, men det er overbelastningen spørsmålet går på. En får ikke til å trekke mer enn 16A fra en stikkontakt, så sant man ikke bruker forgreiner. Det er ikke noe utstyr som trekker mer enn 16A. Videre så står denne stikkontakten inne i kjøkkenbenken, den er enkel og varmtvannsberederen er støpslet inn. Det er altså liten sannsynlighet for at den blir brukt til noe annet.

En løsning kunne være å sette opp 16A sikring før stikkontakten, men jeg ser jo argumentet at det skal ganske mye til for at det trekkes mer enn 16A ut fra den stikkontakten.

Spurt ${formatDate(1471385203)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kurs komfyr/platetopp

Noen spørsmål til fremlegging av kurser til komfyr+platetopp. For nye hus så er det en grei sak, men for oppussing av kjøkken prøver man mest mulig gjenbruk av eksisterende installasjon. En løsning kan være å beholde sikring og kabel, og heller sette opp enda en 25A stikk eller 16A sikring før en vanlig stikkontakt.

Standard løsning når det er induksjonstopp er at en legger to kurser. En for komfyren og en for platetoppen. Er det samme behov når det er keramisk platetopp? Eller kan man ha det på samme 20A kurs?

Om man har 25A skrusikring så er vel det nok for å drive en komfyr og induksjonstopp?Hva om man har 25A automat?

Spurt ${formatDate(1471173755)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.