Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømstøt - utstyr i ujordete stikkontakter

Man kjenner et lite ubehagelig strømstøt (ikke statisk) fra chassis på datamaskin (jordet), og stereoanlegg (jordet). Disse er plugget inn i ujordete stikkontakter på stuen. Det er jordfeilbrytere på alle kurser, som er testet. Stuen er flislagt i en kjeller med varmkabler (som er avstengte). Måler uansett full jordslutning på trafokretsen, som er meldt til nettselskap. Her er den åpenbart en potensialforskjell, derfor mener jeg problemet blir løst ved å skifte stikkontakter til jordete og i tillegg sjekke husets jordingsanlegg. Det er ikke jorfeil i huset, eller på utstyret. Er det en kapasitiv strøm som skyldes strømstøtet?

Spurt ${formatDate(1471167084)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tips til topolt vekslebryter (toppen 16A) tas imot

Jeg skal legge opp et lite elektrisk anlegg i båten min. Jeg har en 300W inverter for å få 220V på batteri og dynamospenning på sjøen og mulighet for å veksle over til landstrøm når jeg er i land.

Jeg trenger da en DPDT vekslebryter hvor jeg kan veksle mellom utgangen på inverteren eller tilførsel fra skjøteledning fra land. Vi snakker maks 16A enfas og helst IP67. Noen som har noen tips der ute? (En kontaktor skal bryte 12V tilførselen til inverteren og trekkes med styrestrømmen fra landstrøm når det kobles på. Så slipper den å stjele strøm fra batteriet imens)

Spurt ${formatDate(1471089297)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jording slukrist

Hvordan jorder man en slukrist for å ikke lage hull i membranen. Kan man gå med en 2,5 leder i fugene? Kan man avisolere lederen eller bruke enkelt korridet leder uten isolasjon for å få bedre plass i fugen. Hvordan løses dette?

Spurt ${formatDate(1470945715)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE høyspent og bruk av Overvåker i fbm entreprenørarbeid nær ved

Det er ønskelig å få noen betraktninger i fht bruk av overvåker som er ansatt hos en grunnentreprenør som eks skal grave en grøft under en høyspentlinje, Dvs innenfor 30 m beltet.

Nettselskapets representant vurderer om arbeidets omfang vil kreve iverksettelse av sikkerhetstiltak via utpeking av LFS. Hvis det blir konkludert med utpeking av LFS vil den personen være ansvarlig for iverksettelse og avvikling av aktuelle sikkerhetstiltak.

Leder for sikkerhet må av en eller annen grunn forlate arbeidsstedet, noe som fordrer utpeking av en Overvåker.

Spørsmålet er : Hvilke faglige kvalifikasjoner skal i et slikt tilfelle stilles til Overvåker ?

Spurt ${formatDate(1470828315)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jordfeilovervåking i tillegg til dobbeltisolering på hovedkurs

Er det et krav om jordfeilovervåking på hovedkurs i bolig (til leilighet)? Hovedkursen er utført med dobbelisolert kabel.

Spurt ${formatDate(1470726280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klasse 2, dobbel isolering

For å unngå å utløse strengere krav til overgangsmotstanden til jordelektroden i et IT nett, er det fornuftig å utføre tilførsel kabelen og ledningsutførelsen foran første jordfeilbryter som klasse 2.

Om man har ett skap som har kurssikringer med 30mA jordfeilbrytere, Kombinert KV/OV, OS og målersløyfe. Tilførsel kabel er TFXP 50mm Al.

TFXP`en er vel dobbelt isolert. Overgangs klemmene AL/CU kan fås som dobbelt isolert utførelse. Målersløyfen er dobbelt isolert fra tavleleverandør. Kabling mellom KV/OV, OS og kurssikringer kan utføres med PNN eller RKK. Så da er man vel innenfor med tanke på utførelse klasse 2. (Arrester meg om jeg tar feil.)

Men kan jeg bruke samleskinne mellom automatsikringene? Eller må man gå med dobbelt isolert koblingsledning mellom kurs sikringene?

Spurt ${formatDate(1470599021)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Annen ledende del - Hva refereres potensiale til?

En annen ledende del er en del som kan oppnå et potensiale. Et potensiale er da en spenning mellom to punkter. Det ene punktet er metallet, men hva er det andre punktet?

Er det mellom metallet og jorden som er i bakken? Altså at man egentlig skal slå ned et jordspyd i bakken og måle mellom det og metallet. Må man kanskje koble fra hovedjorden for å korrekt måling?

Er det mellom metallet og installasjonens jording? Altså at man måler mellom metallet og nærmeste utjevningsleder/beskyttelsesleder?

Er det mellom metallet og det "jordplan" man står på. Om man står utendørs så er jordplanet selve bakken. Om man står i 4, etg så er jordplanet kanskje mer gulvet og dens armering.

Hva vil lokal jord si?

UTKLIPP FRA NEK 400

ledende del som ikke utgjør noen del av den elektriske installasjonen og som kan oppnå et potensial, vanligvis det elektriske potensialet til en lokaljord

lsolasjonsmotstanden mellom den ledende delen og jord er mindre enn verdien gitt av følgende formel: For 230 V lT og for 23/4O0 V TN vil verdien for R tilsvare 10000 Ohm

Spurt ${formatDate(1470471595)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ujordet stikk i samme rom som sikringsskapet og inntaksboks

Er det krav til å skifte ut ujordede stikkontakter til jordede stikkontakter når man bytter ut gamle vikingbokser med nytt sikringsskap og jordfeilautomater? Da tenker jeg på stikkontaktene som er i samme romme som sikringsskapet og inntaksboksen. Eller er kan man la være å jorde skapet og inntaksboksen?

Spurt ${formatDate(1470304864)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ledelys vTEK

Jeg har forstått det slik at NS3926 og NS1838/50172 er likestilt i vTEK. Men når jeg leser vTEK så blir jeg ikke like sikker...

Ut fra hva jeg leser så stilles det krav til at man SKAL ha lavtsittende ledelinjer. NS1838 går vel bare på høytsittende komponenter?

UTKLIPP vTEK:"Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer i form av lavtsittende komponenter på golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig. Rømningsmerking skal være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og rømningsveien. Lesbarheten bestemmes av skiltstørrelse og kontrastforhold.

Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem."

Og under preaksepterte ytelser stilles det krav til ledesystem i ganske mange bygg.

Alt dette går på kapittel 11-12, 3 ledd, i vTEKhttps://www.dibk.no/no/byggeregler/tek/3/11/iv/11-12/

Spurt ${formatDate(1470287969)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skilletrafo på styrestrøm og sikring før/etter

Hei.

Vi benytter en skilletrafo 230V/230V for styrestrøm i felt og denne er sikret med en B6A forankoblet sikring.

Er det noen krav for sikring av styrestrømkursen etter skilletransformatoren?

Spurt ${formatDate(1470220023)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.