FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Belastning kurser

Finnes det noen føringer på hva som bør være maks belastning
av forbrukskurser? Kan f.eks. 80% begrunnes i noen norm/utstyrsspesifikasjon?

Spurt ${formatDate(1329815160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning av kabelbro

Holder det med 6mm2 mellom skjøtestykker, eller må man ha en hovedjording som man feks c-presser en 6mm2 til hver enkel bro del?

Holder på med et nytt bygg der det i arbeidbeskrivelsen står at man bare skal jorde mellom bro-skjøter. Minnes det har kommet nye forskrifter for dette?

Spurt ${formatDate(1329815100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking el bolig

Er det lov til å feilsøke i andre sine boliger dersom du er elektriker??

Case: Naboen har problemer med at sikringen går innimellom

Spørsmål: Kan jeg som elektriker feilsøke da?? eller må det gå gjennom reg. inst. firma??

Spurt ${formatDate(1329721440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av fase?

Var i et sikrings skap en dag og så at på toppen (ut) av hoved sikringen gikk en leder til jordings skinna? Måler da selvfølgelig 230 mellom den ene fasen og jord og 0 mellom den andre og jord.

Det er 230 mellom fasene som kommer inn i huset.
Når jeg koblet vekk denne lederen og hadde alle kurs sikringene nede og målte hadde jeg fortsatt 230 mellom den ene fasen og jord og 0 mellom den andre og jord.

Når jeg begynte å legge inn kursene så jevnet dette seg ut og når jeg hadde lagt inn alle sikringene så hadde jeg 110 mellom L1 og jord og 120 mellom L2 og jord.

Dette er et eldre hus ifra 70 tallet og har jordfeil automater, noen rom i huset er jordet andre ikke.. Fortsatt uvist hvilket nett huset er tilkoblet...

Min spørsmål:
1. Hvorfor jorde en fase etter hovedsikringen?
2. Spenningen mellom fasene og jord endre seg, noen synspunkt, tips?

Spurt ${formatDate(1329569520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
forskrifter. tavlerom

skal det ikke være oppmerket 1-linje på tavle feltet i tavle rom?

er det neoen som vet forskriften sier?

Spurt ${formatDate(1329489900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilvern BA2 område

Hei.
Slik jeg leser NEK 400:2010 må man ha maks 30mA jordfeilvern på alle kurser og stigere i installasjoner galvanisk tilknyttet et allment it-fordelingsnett og i BA2 område. Dette med mindre kurser eller stigere er dobbeltisolert eller har skilletrafo(411.6.1). Doblet isolerte kurser må også bare ha dobbelt isolert utstyr direktekoblet eller bare mulighet for å plugge dobbelt isolert utstyr til.

Har jeg lest/tolket riktig?

Spurt ${formatDate(1329476940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Motorstyring IT-Anlegg

Hei.

Når det monteres et styreskap som forsyner en trefase motor (2kW) med tilhørende styrestrøm i et IT-Anlegg, forsynt fra et allment fordelingsnett, er det da krav til at jeg bruker jordfeilautomater, eventuelt en forankoblet jordfeilbryter for hele styreskapet?
Hva er eventuelt kravet til utløsestrømmen til jordfeilautomaten?

Og er det noe spesielt man må ta hensyn til på med tanke på jordfeilautomat og motor?

Hadde satt stor pris på svar, helst med referanse til NEK 400.

Spurt ${formatDate(1329467880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Downlights

Har trekt 1,5mm2 PLS 90 fra veggboks(dimmer), og opp til spotkasser.
Lengda fra dimmer til trafo er 2,5 meter.
Skal bruke 12V.

Hvordan er dette i forhold til kabelberegningen ?
PLS90 1,5mm2 har samme strømføringsevne som 2,5 PR i A2.

Det er trekt 2,5mm2 PN frem til veggboksen(dimmer).

Samtidig må du vel legge til temperaturfaktor, står jo i NEK400:2010 at en må regne med 40-50 grader i takpunkt.


Mvh
Automatiker.

Spurt ${formatDate(1329328620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Montering av nødlys

Hei!
Vi monterer nødlys på er prosjekt.
Legger tilførselskabel og signalkabel sammen.

I hvert nødlys kobles jordinger sammen (i alle 4 kabler).

Er dette rett?

Spurt ${formatDate(1329302640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
bryter før stikk

Har idag ein jorda 2,5mm2 kurs ned til ein dobbel stikkontakt på vaskerommet. Den stikkontakten blir brukt til vaskemaskin og tørketrommel. Eg pleier å ta ut støpselet på begge deler, så lenge det ikkje er i bruk. Så da blir det ofte tatt ut og inn fra den stikkontakten. Hørte no at det kan like godt bli brann ved å dra dei ut heile tida, p.g.a slitasje på stikkontakta. Burde eg da fått inn ein topolt bryter før stikk, slik at det bare er å slå av den kvar gong dei ikkje er i bruk??

Spurt ${formatDate(1329287940)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.