Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1566
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9647
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kapslingsgrad bak avdekking i tavle

Stadig tilbakevendande tema: kapslingsgrad bak avdekking i tavler.

1. Krav til endedeksel samleskinnne: er dette spesifisert i montasjeveiledning for samleskinne, eller er dette krav mht fare for kortslutting, berøring o.l. på generelt grunnlag? Gjelder både ved betjeningsflate ip2xc(uinstruert) og ved ip2x(instruert).

2. For lange avisolerte leiarar inn mot koplingsklemme: lik problemstilling: er det kun montasjeveiledning for klemme som gjeld, eller finst det generelle krav i tillegg?

3. F eks tavle har 400A effektbrytar med skrudde stålplater med ip2xc-front. Ved demontering av frontplater/avdekking: kva er krav til "innvendig" kapslingsgrad?

Spurt ${formatDate(1635766351)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording oppdrettsanlegg, stålmerder

Hei

Har et oppdrettsanlegg bestående av 5 merder av stål.

Anlegget er forsynt fra 22kV via sjøkabel til transformator på 1600kVA, som er plassert på én av de 5 merdene i en containermed avdelt høyspentrom, og lavspentrom. I lavspentrommet er det en hovedtavle 400V (TN-S) med inntak på 2500A forsynt fra nevnte høytspenttrafo. Her er det 3 énledere à 400mm2 CU per fase (2 på nøytral) på inntaket. Hovedtavlen har 5 avganger på 400A (4x240mm2 Roflex) til en fordeling i en annen container på hver merde, som i tillegg har forsyning fra en nødgenerator (på hver merde).

Det er altså 1 merde som har en høyspentcontainer samt hovedtavle 400V, In=2500A, og alle 5 merdene har hver sin container med en underfordeling In=400A forsynt fra hovedtavle i høyspentcontainer og nødgenerator.

Hvordan er det mest hensiktsmessig å jorde et slikt anlegg?

Tenker da på blant annet,

- Jording av hovedtavle til merdene av stål?, tverrsnitt. Merdene har påmontert offeranoder.- Jording av alle merder i hovedtavle via roflex?- Jording av nøytral (i hovedtavle? i fordeling for styring på hver ring? i generator? Hva hvis det er øydrift ved bruk av nødgenerator? Generator kan for øvrig synkroniseres mot nett for å unngå blink)

Det er ikke noe jording fra land i høyspentkabelen da det er oppskrift på sirkulerende strømmer. Hvordan blir det hvis man jorder alle merdene på samme skinne i hovedtavle?

Hver merde har offeranoder påmontert.

Spurt ${formatDate(1635793355)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel/Avgrening

Prosjektering av høyspentanlegg

2 parallelle uisolerte 22kv linjer som går i utkant av et nytt bolig felt. Nettselskapet planlegger en avgrening for å forsyne det nye boligfeltet fra en prefabrikkert nettstasjon. Nettstasjonen plasseres i enden av en 400 meter lang kabel som går fra en H-mast i den ene linja. Avstanden mellom de to linjene er minst 3 meter på det korteste.

Hvordan finner jeg ut om Kabel/Avgrening altså avstanden mellom ledere og lengden til kabelen i henhold til forskriftene? og hvordan høgspentkabelen kan tilkobles i masten i henhold til FSE.

Spurt ${formatDate(1635512379)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maskinforskriften vindkraft

En vindmølle skal prosjekteres og bygges etter Forskrift om maskiner og CE merkes i henhold til maskindirektivet.

spenningsnivå distribusjonsnett 33Kv. Transformator er plassert i nacelle.

Driftsleder påstår at høyspenningsanlegget internt i vindturbinen også skal risikovurderes etter FEF. Elsikkerhet nr.79 oppgir at FEF kun gjelder der distribusjonsnettet tilkobles.

Hvordan tolker dere regelverket?

Spurt ${formatDate(1635573831)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5 sikre

Hei

Si du er på en liten jobb i et hus som er byggd i 1984,

arbeidet består av å rette noen små feil etter tilsyn fra DLE, stikk som ikke har jordforbindelse, ledning som ikke er betrygget festet. samt legge opp ny stikk på et soverom.

når det står i sluttkontroll, samsvarserklæring hvilken NEK er benyttet (utgave) hva skriver enn då? en kan vell ikke erklære samsvar etter 2018? eller?

Spurt ${formatDate(1635673273)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til merking av IS kabler

Hei.

Tidligere har man måtte merke IS kabler med blå krympestrømpe eller blå kabel. Jeg har funnet at dette kravet tidligere var hjemlet i IEC 61892 del 7, i punkt 7.15.4. Men jeg kan ikke finne dette punktet i nyeste versjon av IEC 61892-7. Er kravet fjernet eller er det flyttet?

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1635412239)}
Løst Løst
Ex
Ex e motor kontra Ex d motor og motorvern

Hei

Vi har en Ex e motor som må byttes ut, det er ikke lenger mulig å skaffe denne motoren i Ex e utførelse og vi har derfor fått tilbud om tilsvarende motor i Ex d utførelse.

Er det spesielle hensyn som må tas med hensyn på intilling av vern utenom Nominell strøm, effekt og Spenning? (Vanlig motorinstallasjon)

Siden den nye motoren er Ex d, har vi ikke lenger oppgitt tE tiden i databladet, kan vi da se bort i fra denne ved instilling av vernet?

Spurt ${formatDate(1635345859)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vanninntrenging i kabel

Tar en kabel skade av om det trenger vann inn i enden på den?

Har ett tilfelle hvor vi har trukket noen kabler som har blitt kuttet på lengde, og liggende med uisolert tamp ned i grøft. Så har det regnet og det ligger 10cm med vann i grøfta.

Sikkert mange som har vært ute for samme uhell, og det vanlige er vel å kappe vekk så mye at man er sikker på at vannet ikke har kommet så langt inn i kabelen.

Men hva hvis det fortsatt ligger to dråper vann inne i kabelen, eller den ene lederen, gjør det noe?

Skal sende en mail til kabelprodusent og høre hva de sier, men lurer på hvilke erfaringer andre har gjort seg.

Spurt ${formatDate(1635356931)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilkobling av 2 stk varmtvannsberedere

Hei.

Skal koble til 2 varmtvannsberedere på 15kW. I dag står det 2 eksisterende tanker på 10kW. Disse blir matet fra en 95mm2 cu (foransikret 63a), som går inn i en koblingsboks. Videre fra koblingsboks går det en kabel til hver tank. Kan denne løsningen brukes på de nye tankene? Eller må det opp ett skap med kursavganger til hver tank?

Spurt ${formatDate(1634752197)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabelsko momenttang

Vi har et par viktig Pettere her på jobben som tydligvis tror de har peiling på kabelskotenger. Vi har kabelskotenger på verkstedet som vi har brukt i alle år som ikke er noe billig greier som du kan klemme sammen helt til de løser ut på moment. Det blir stillt spørsmål om tengene er godkjente, godkjente av hvem? og hvor skal man få denne godkjenning fra er det ingen som kan svare på.

Noen som vet hva en godkjent tang skal ha for et navn?

Spurt ${formatDate(1635104647)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.