Stadig tilbakevendande tema: kapslingsgrad bak avdekking i tavler.
1. Krav til endedeksel samleskinnne: er dette spesifisert i montasjeveiledning for samleskinne, eller er dette krav mht fare for kortslutting, berøring o.l. på generelt grunnlag? Gjelder både ved betjeningsflate ip2xc(uinstruert) og ved ip2x(instruert).
2. For lange avisolerte leiarar inn mot koplingsklemme: lik problemstilling: er det kun montasjeveiledning for klemme som gjeld, eller finst det generelle krav i tillegg?
3. F eks tavle har 400A effektbrytar med skrudde stålplater med ip2xc-front. Ved demontering av frontplater/avdekking: kva er krav til "innvendig" kapslingsgrad?
Løst
Hei
Har et oppdrettsanlegg bestående av 5 merder av stål.
Anlegget er forsynt fra 22kV via sjøkabel til transformator på 1600kVA, som er plassert på én av de 5 merdene i en containermed avdelt høyspentrom, og lavspentrom. I lavspentrommet er det en hovedtavle 400V (TN-S) med inntak på 2500A forsynt fra nevnte høytspenttrafo. Her er det 3 énledere à 400mm2 CU per fase (2 på nøytral) på inntaket. Hovedtavlen har 5 avganger på 400A (4x240mm2 Roflex) til en fordeling i en annen container på hver merde, som i tillegg har forsyning fra en nødgenerator (på hver merde).
Det er altså 1 merde som har en høyspentcontainer samt hovedtavle 400V, In=2500A, og alle 5 merdene har hver sin container med en underfordeling In=400A forsynt fra hovedtavle i høyspentcontainer og nødgenerator.
Hvordan er det mest hensiktsmessig å jorde et slikt anlegg?
Tenker da på blant annet,
- Jording av hovedtavle til merdene av stål?, tverrsnitt. Merdene har påmontert offeranoder.- Jording av alle merder i hovedtavle via roflex?- Jording av nøytral (i hovedtavle? i fordeling for styring på hver ring? i generator? Hva hvis det er øydrift ved bruk av nødgenerator? Generator kan for øvrig synkroniseres mot nett for å unngå blink)
Det er ikke noe jording fra land i høyspentkabelen da det er oppskrift på sirkulerende strømmer. Hvordan blir det hvis man jorder alle merdene på samme skinne i hovedtavle?
Hver merde har offeranoder påmontert.
Løst
Prosjektering av høyspentanlegg
2 parallelle uisolerte 22kv linjer som går i utkant av et nytt bolig felt. Nettselskapet planlegger en avgrening for å forsyne det nye boligfeltet fra en prefabrikkert nettstasjon. Nettstasjonen plasseres i enden av en 400 meter lang kabel som går fra en H-mast i den ene linja. Avstanden mellom de to linjene er minst 3 meter på det korteste.
Hvordan finner jeg ut om Kabel/Avgrening altså avstanden mellom ledere og lengden til kabelen i henhold til forskriftene? og hvordan høgspentkabelen kan tilkobles i masten i henhold til FSE.
Løst
En vindmølle skal prosjekteres og bygges etter Forskrift om maskiner og CE merkes i henhold til maskindirektivet.
spenningsnivå distribusjonsnett 33Kv. Transformator er plassert i nacelle.
Driftsleder påstår at høyspenningsanlegget internt i vindturbinen også skal risikovurderes etter FEF. Elsikkerhet nr.79 oppgir at FEF kun gjelder der distribusjonsnettet tilkobles.
Hvordan tolker dere regelverket?
Løst
Hei
Si du er på en liten jobb i et hus som er byggd i 1984,
arbeidet består av å rette noen små feil etter tilsyn fra DLE, stikk som ikke har jordforbindelse, ledning som ikke er betrygget festet. samt legge opp ny stikk på et soverom.
når det står i sluttkontroll, samsvarserklæring hvilken NEK er benyttet (utgave) hva skriver enn då? en kan vell ikke erklære samsvar etter 2018? eller?
Løst
Hei.
Tidligere har man måtte merke IS kabler med blå krympestrømpe eller blå kabel. Jeg har funnet at dette kravet tidligere var hjemlet i IEC 61892 del 7, i punkt 7.15.4. Men jeg kan ikke finne dette punktet i nyeste versjon av IEC 61892-7. Er kravet fjernet eller er det flyttet?
På forhånd takk.
Løst
Hei
Vi har en Ex e motor som må byttes ut, det er ikke lenger mulig å skaffe denne motoren i Ex e utførelse og vi har derfor fått tilbud om tilsvarende motor i Ex d utførelse.
Er det spesielle hensyn som må tas med hensyn på intilling av vern utenom Nominell strøm, effekt og Spenning? (Vanlig motorinstallasjon)
Siden den nye motoren er Ex d, har vi ikke lenger oppgitt tE tiden i databladet, kan vi da se bort i fra denne ved instilling av vernet?
Løst
Tar en kabel skade av om det trenger vann inn i enden på den?
Har ett tilfelle hvor vi har trukket noen kabler som har blitt kuttet på lengde, og liggende med uisolert tamp ned i grøft. Så har det regnet og det ligger 10cm med vann i grøfta.
Sikkert mange som har vært ute for samme uhell, og det vanlige er vel å kappe vekk så mye at man er sikker på at vannet ikke har kommet så langt inn i kabelen.
Men hva hvis det fortsatt ligger to dråper vann inne i kabelen, eller den ene lederen, gjør det noe?
Skal sende en mail til kabelprodusent og høre hva de sier, men lurer på hvilke erfaringer andre har gjort seg.
Løst
Hei.
Skal koble til 2 varmtvannsberedere på 15kW. I dag står det 2 eksisterende tanker på 10kW. Disse blir matet fra en 95mm2 cu (foransikret 63a), som går inn i en koblingsboks. Videre fra koblingsboks går det en kabel til hver tank. Kan denne løsningen brukes på de nye tankene? Eller må det opp ett skap med kursavganger til hver tank?
Løst
Vi har et par viktig Pettere her på jobben som tydligvis tror de har peiling på kabelskotenger. Vi har kabelskotenger på verkstedet som vi har brukt i alle år som ikke er noe billig greier som du kan klemme sammen helt til de løser ut på moment. Det blir stillt spørsmål om tengene er godkjente, godkjente av hvem? og hvor skal man få denne godkjenning fra er det ingen som kan svare på.
Noen som vet hva en godkjent tang skal ha for et navn?
Løst