Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1567
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9651
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
3 fase asynkronmotor på TN

Jeg har fagprøve i neste uke og trenger derfor raskest mulig svar.

I oppgaven min skal jeg styre en flyttbar pumpe (3 fas motor) via 2 forskjellige 3 fase stikkontakter som er kontaktorstyrt.

Siden jeg har TN vil motoren bli koblet i stjerne. Jeg går inn med en 5G kabel (L1-L2-L3-N-PE) på automasjonskapet. De to 3 fase kontaktene er 16A 4+J og trenger da 5G kabel. Ut i fra den flyttbare motoren må jeg ha en gummikabel 5G med et 4+j støpsel for å matche stikkontaktene.

Høres dette greit ut? Hvor er det jeg kobler N leder på koblingsbrettet på motor? Må jeg ha 4polt automatsikringer for å få 3-fas 400V på TN nett?

Tror muligens jeg har feilberegnet i og med at automatsikringene mine er 3 polt og mesteparten av kabel er 4G, mens stikkontakter og støpsel er 4+j (altså med N leder)

"Kunden" har bestilt 2stk 3fas 16A kurser til uttak for maskiner i tillegg men dette er på elenergi biten og har ingenting med styringen av de 2 andre å gjøre. Her tenker jeg å sette opp 2 stk 3 fase stikkontakter også.

Hvis det blir som jeg tror må jeg da skaffe mer 5G kabel for å forsyne alle stikkontaktene med 3-fase 400V og kjøpe 4polt vern isteden for 3polt?

Spurt ${formatDate(1583527352)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pr bak terskel

Å legge PR i frest spor under terskelen med skrudd gulvlist foran. Er flere meninger om dette. Hva menes i forumet?

Spurt ${formatDate(1583599146)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Uz-element

Hei,

Installasjon av kloakpumpe (3fase 230V) som skal forsynes fra en gammel hovedtavle fra 50-60 tallet. Vet ikke hvilket nettsystem som er her.

Er ledig Uz sikring i tavlen.

Har ikke så lyst å bruke UZ på en helt ny installasjon, er det noe i forskriftene som sier at dette ikke er lov? Har også lyst å ha 2-polt brudd her ved feil.

Om nettsystemet her er TT, vil det da være krav til jordfeilbryter? IT, TN syntes jeg og huske at andre beskyttelsesformer kunne benyttes....

Dette er hos en bedrift med IK-system, og instruert personell. Fra hovedtavle er det lagt PFXP til styreskap for kloakpumper.

Spurt ${formatDate(1583617316)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert person

Hvis man instruerer en person, hvor lenge gjelder dette da? 1 år 5år? og så må man ha oppfrisking? snakker ikke om FSE det skal man ha hvert år før det har gått 12 måneder......

Spurt ${formatDate(1583439924)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregning av tversnitt ut fra spenningsfall

Kan noen forklare denne formelen for meg?

Beregning av kabeltverrsnitt ut fra kravet til maksimalt spenningsfall.

Minste tverrsnitt

Amin=3klcosIUu=31,20,018mm2/m35m0,839230V0,03=5,9mm2">Amin=?3?k????l?cos??I/(U??u)=?3 ? 1,2 ? 0,018? ? mm2/m ? 35m?0,8?39 / (230 V?0,03)=5,9 mm2

For å tilfredsstille kravet til maksimalt spenningsfall på 3 % er det tilstrekkelig med et tverrsnitt på 5,9 mm2.

Spurt ${formatDate(1583497383)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fler kabler igjennom en Gummigjennomføring TET

Heisan!

Er det tillatt, iht NEK400, å trekke mer enn en kabel igjennom en TET nippel inn i et apparat-skap fra feks. Rittal?

Blir veldig takknemlig for henvisning til en eller annen NEK om dette også!

Spurt ${formatDate(1583505222)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instrument for lekkasjesøking jordfeil på IT - anlegg.

Hei kva type instrument er det mest praktiske og bruka på lekkasjesøking i tavler IT - anlegg.

Har idag eit ( LEAK METER SERNR. W 0017. ROGOWSKI COIL RLM--1 ) ELIT NORGE.

Har dere andre anbefalinger.?

Spurt ${formatDate(1583405539)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
driftskondesator på på 3-fas luftkompressor

Hei vi er blitt bedt om å bygge om en trefaset 230v luftkompressor slik at den virker på 1-faset kurs. motoren er 2.2 kW og jeg regner meg frem til at den da trenger en 165 uF kondensator.

C= (10^6*P)/(2 * pi * f * U^2 * cosØ) = 10^6 * 2200 / 2 * pi * 50 * 230^2 * 0.8 = 160 uF

Jeg lurer på litt forskjellige ting.

1: Jeg ser at den største polypropylen kondensatoren som selges på Elfa er 125 uF og lurer da på om det er en spessiell grunn til at man ikke skal koble slik når det gjelder større motorer. og evt. hvor går grensen for når man regner motoren for stor til å brukes i 1-fas nett med kondensator?

2: Kan man like gjerne parralellkoble to på 90 uF?

3: Når en 3-fas motor er satt opp med kondensator i ett 1-fas nett vil den miste en del effekt. Hvordan kan jeg regne ut dette effekttapet og den nye motoreffekten?

4: Er det slik at når en motor er satt opp slik, vil den da miste kraften ut på akslingen eller er det slik at motoren kan drifte like mye men trekker mer strøm fra nettet og har dårligere virkningsgrad?

Spurt ${formatDate(1583324685)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Endring i NEK 400:2018 - 412.2.3 utgått eller flyttet?

Hei!

I NEK 400:2014 avsnitt 412.2.3.2 spesifiseres det at det i en kurs som forsyner utstyr klasse II, skal det føres frem beskyttelsesleder til hvert koblingspunkt og tilkoblingspunkt for utstyr. Dette kravet tar hensyn til at brukeren av installasjonen kan erstatte utstyr klasse II med utstyr klasse I. I et praktisk eksempel omfatter dette blant annet at det skal trekkes jordleder frem til alle downlights såfremt at ikke hele kursen er utført iht. 412.1.3.

Jeg kan ikke finne igjen dette kravet i NEK 400:2018. Er dette kravet utgått eller flyttet til en annen del av NEK 400?

Spurt ${formatDate(1583332247)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Allpolig brudd utendørs belysningsinstallasjoner

Hei

Vi har et anlegg med utvendig lysinstallasjoner (LED lysarmaturer) på et bygg. Dette lyset styres via en binærutgang over KNX-anlegg. N-leder går ikke gjennom binærutgang, og lys brytes derfor ikke allpolig ved av/på.

Ref NEK 400 714.537.2.1 skal frakoblingen av lys være allpolig. Vi har allpolig brudd (L+N) i sikring i el-fordeler.

Dette holder vel? Hensikten med kravet om allpolig brudd er vel for å fjerne fare for elektrisk sjokk ved utskifting av lyskilde. LED armaturene som leveres har ikke-utskiftbare lyskilde (hele lysarmaturen må byttes ved feil). Således må dette gjøres av elektriker som uansett benytter sikring i el-fordeler for frakobling av kurs.

Spurt ${formatDate(1583396343)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen