Følgende problemstilling:
Når en er ute på en bedrift som har installatør. Vi går og gjør en elektrojobb ca 70 % ferdig, men bediftens egne elektrikere skal gjøre ferdig resten av jobben.
Skal da vi lage sluttkontroll samsvarserklæring på det vi har utført? Vi har da fått en arbeidsbeskrivelse fra instalatør på bedriften vi jobber for den dagen.
Jeg mener at en skal lage full dokumentasjon på det vi har gjort.
mvh kai
En utførerelsesentreprise, hvor det ikke foreligger samsvarserklæring fra prosjekterende.. Mangelen på dette er påpekt, uten at denne er kommet. Utførende erklærer samsvar for utførelse og egen prosjektering. Er det riktig å påpeke mangelen på samsvarserklæring fra prosjekterende i utførendes samsvarserklæring?? Hva er riktig praksis?
Jeg mener det må nevnes på vår samsvarserklæring, mens byggherre mener det ikke skal stå.
Hei.
Ihht. nek 400:2022 skal PEN leder splittes til PE - Nleder i hovedfordeling/tilknytningsskapet. Skille skal utføres slik at de ikke kan føres sammen igjen.
Dette løses med at KV i tilknytningsskapet er 3p og N går direkte, dette er skissert i
NEK400:2022 - 304.3.4.2.1.2
VEILEDNING 1 – Disse kravene innebærer at brytere/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnettet vil være i trepolt utførelse, og at nøytralleder i installasjonens hovedfordeling/tilknytningsskap ikke kan frakobles fra innkommende PEN-leder. Frakobling av nøytralleder i hovedfordeling/tilknytningsskap anses ikke nødvendig da nøytralleder i disse vil ha tilnærmet samme spenningspotensial som beskyttelseslederne og jord.
Men hva gjøres i sikringsskapet der OV står ?
Skal denne også være 3P ?
I såfall er det ett skal krav? Eller kan også 4p overbelastningsvern benyttes?
Fint med referanse.
Eg tolker det slik at det skal være 3p vern i hovedfordeling eller tilknytningskap, altså at der det er benyttet ett tilknytningskap så er det kun der det er krav til 3P for det gjelder innkommende tilførsel til bygget.
Håper på avklaring.
Hei,
Jeg har et par spørsmål ang. tilledninger og avledere til et overspenningsvern.Heisann
forleden hadde sameie eg bor i besøk av Elkontroll der dem sjekket ut diverse i leilightene og i fordelingstavlen til leilighetene.
der var det manglende merking, altså ingen kursfortegnelse i fordelingstavlen. og varmtvannstankene manglet merking ettersom dem er samlet på et rom.
spørsmålet er om eg som elektriker kan lage en kursfortegnelse for sameie og dette vil rette punktet? tenker ettersom eg ikke gjør inngrep i installasjonen ved å lage en kursfortegnelse.
punktene som måtte fysisk utbedres vil selfølgelig bli gjort av en godkjent elektro entrepenør.
takk for svar :)
Har fått denne skissen (se vedlegg). Skulle vurdere pris på dette. Er dette mulig å gjøre, og hvordan kan dette gjøres tilfredsstillende? Spesielt hvordan kobler man seg til vannrøret på riktig måte?
Det er da snakk om eldre hus der man forventer har eksisterende vannrør i kobber som også er jordingselektroden, som kommunen skal gå over til plastrør. Da vil man anta at jordingssystemet blir svekket.
Hei,
Vedrørende Z-015 type J container.
Er det et ufravikelig krav at utvendig coating er i henhold til M-501 System 1, eller er det godt nok med en annen marinemaling?
Kunde har ei underfordeling der IK3max er målt til 8kA. De aller fleste vernen der har bryteevne på 10kA (Schneider jfa). Mens noen16A og 25A 4polt jordfeilautomater kun har bryte evne på 6kA. Schneider har ikke 4P vern 10kA. Kan dette løses på en relativ enkel måte uten å måtte bygge om tavla?
Jeg lurer på om man må ta med tilleggsutjevning (blank kobberledning i grøften i tillegg til strømkabelen) på belysningen utomhus, selv om det er TN-anlegg, jordfeilbryter i fordelingen og strømkablene er maksimalt 4 mm2.
Er det noen som vet hva som er krav? Og kan forklare grunnen til kravene?
Hei.
Iflg. nyankommet epost ifra Elvia, skal det nå installeres ny strømforbrukmåler i leilighet.
I den forbindelse skal netteier ha "fri og ubehindret" tilgang til måler, for vedlikehold og avlesning, m.m.
Dette vil i mitt tilfelle innebære at jeg må avlevere nøkkel til annen person, da jeg er utenlands store deler av året.
Kan det kreves at ny måler monteres slik at det er tilgang til måler uten å måtte gi tilgang til bolig på netteiers bekostning?