Hei!
Hvor finner jeg hva som er kravet til resultat på en kontinuitetsmåling?
Løst
hei, hva var kravet til jording iht. FEB 88 og FEB91?
(tenker på fullkvadrats jord)
Og isolasjonstesting, hva vill det si av iht FEB 91 var kravet 1000 ohm/v ?
Løst
Hei,
Jeg har et tredelt spørsmål som jeg har lurt på en stund.
Dette er en tenkt situasjon.
Hvordan er ansvarsfordelingen hvis det oppstår brann i en privatbolig og dette kan spores tilbake til det elektriske anlegget?
Alternativ 1. - Installatør har utført arbeidet.
Finnes det relevant rettspraksis på dette?
Alternativ 2. - Elektriker med gr.L som eier huset har tatt installasjonen i eget hus.
Finnes det relevant rettspraksis på dette?
Aternativ 3. - Elektriker med gr.L som eigde huset før har tatt installasjonen i huset som nå er solgt videre.
Finnes det relevant rettspraksis på dette?
Løst
Hei.
er det noen problemer med å skjøte kald-enden til en 2 leder varmekabel på tilførselkabelen, hvor skjøten blir liggende innstøpt i betong?
(vanlig skjøt med krympestrømpe osv)
Løst
Hva er det som kreves av en automatiker på fagprøven av mekanisk fag?
Leser i opplæringsplanen at her står det eks. ""Bruke aktuelle bearbeidingsmaskiner for mekanisk tilvikring"". AKTUELLE for en automatiker er jo boremaskin og søyleboremaskin? Svært få som driver med dreiing og fresing som automatiker.. Men er dette noe som kan komme på fagprøven?
Løst
Hei
Har fått avvik på utført rapport da jeg la seperat jordleder til en stikk som manglet jord. Jordlederen ble stripset sammen med kabelen til stikkontakta. Leser i NEK at beskyttelsesleder bør være i kabelen og vet hva bør betyr, men det står også at vis den er seperat skal den ligge intil. Ringte da til et annet tilsyn for å høre om praksisen der og da fikk jeg forståelse at det ville blitt godtatt der. Er det noen som har noen erfaring med dette eller tips.
Løst
Hei,
lurer på hvordan dette med indeksregulering i kontrakter fungerer.
Fikk tilbud fra elektriker på et oppdrag på 25.000,-.
i kontrakten er det fast pris i 1mnd derretter indeksregulert i forhold til måneden før tilbudsbrevet ble sendt ut. Er dette riktig?
Jobben ble bestilt men ikke utført før etter 6 måneder, så indeksregulering ble fra måneden i tilbudsbrevet og til da regningen kom.
Løst
Hva er definert som annen ledende del? Og hvor står det?
Løst
BØR det være tjømemuffe på avløpsrør når det er TN-nett, hvis man skal unngå å jorde alle slukrister (hotell)?
Vet dette tolkes litt forskjellig.
Står følgende i FEL vedlegg 1: ""Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå. I TN-system kan det antas at slik fare normalt ikke oppstår"".
Løst
På bensinstasjoner så lader de bilbatterier i verkstedet, blir det definert som et EX område når man lader et bilbatteri?
Løst