Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei!
Hva er kravet til både plane og gjengede flammespalter?
Løst
Hei
Eg har en rotorkventil, som eg ikke finner ut av x i sertifikatet betyr.
Setifikat: file:///C:/Users/ajeg/Downloads/pub002-082-00_1115.pdf
Noen som kan forklare hva X i sertifikatet her betyr. Ventilen eg har er også mernket med x og eg har ikke mer dokumentasjon.
Løst
Under utskifting av Corter dampfase inhibitor på Exe og Exi koblingsbokser (material AISI 316L) har en leverandør kommet i skade for å ripe opp innsiden av luken/døren. Det er brukt kniv eller lignende for å skrape bort gammel
En kollega deltok på et av Trainor sine kurs der lignende tema ble tatt opp, og tilbakemeldingen var at riper ikke var akseptabelt. Naturlig nok ble innsiden av utstyr ikke diskutert. Mitt spørsmål er om riper på innsiden av Exe og Exi koblingsbokser (tilsynelatende kosmetiske) er akseptabelt.
Løst
I forbindelse med utskifting av en snart 20 år gammel VSD, har jeg fått spørmål om samsvarserklæring fra kunde. Motoren og treviklingstransformatoren skal beholdes.
Motoren er en Ex P motor med med tripp på høy temperatur i viklinger og lagre og ved tap av purging. Det er også tilbakemelding fra purgesystemet før oppstart.
Jeg klare ikke å finne at det er krav til samsvarserklæring på motor og VSD samlet for å opprettholde EX sertifiseringen av motoren.
Har dere noen kommentarer til dette?
Løst
Hei
Vi har en Ex e motor som har gått ut av produksjon. Dette er en 3 fase motor med fasekompensering av en kondensator. Når kondensatoren har blitt ødelagt har vi tidligere skiftet hele sammensetningen av motor, vifte og kondensator. Dette er ikke mulig lenger da alle delene er gått ut av produksjon. Vårt ønske er og skifte ut eksisterende kondensatorer med en annen tilsvarende type. Regelverket jeg da tenker på er IEC 60079-19 kapittel 8.2.12 er dette mulig og gjennomføre ved en risikovurdering eller må dette gjennom ett godkjent verksted med kunnskap om Ex motorer?(Vi er ett verksted som driver med vedlikehold). På forhånd takk.
Mvh Eivind
Løst
Hei!
Åpnes det for bruk av ikkje EX utstyr I Sone 2 ved å utferde eigenerklæring?
Løst
Når bruker man compund og når bruker man compress nippler?
Løst
Har lært at det ikke er noe krav til IP-grad på Exd-utstyr (kapslinger).
Lurer bare på om noen kan referere til en norm i NEK 420 eller en annen plass, hvor dette står forklart svart på hvitt.
Løst
IEC 60079-11 beskriver i pkt 12.1 at ?Intrinsically safe apparatus and their associated apparatus shall carry at least the minimum marking specified in IEC 60079-0.?
IEC 60079-0 pkt 29.4 beskriver merking i detalj og i pkt 29.2 sin note står det at merkingen også skal vise etter installasjon.
Jeg har et pumpeanlegg hvor hoved merkingen har Exi som en del av merkingen (Ex db ia pxp IIA T3 Gb), men zenerbarrieren mangler merking. Det er heller ikke eget Ex sertifikat for barrieren. I hovedsertifikatet for hele pumpeanlegget er Ex sertifikatene for alle enkeltdelene listet opp og her er zenerbarrieren bare beskrevet som IS barriere uten sertifikat.
Det er gjort en risikovurdering av hele anlegget av de som sertifiserte utstyret, og der er et kapittel viet Exi delen. I vedlegg til dette kapitlet er zenerbarrieren beskrevet med merking Ex pxp [Ia]IIA T3 Gb, uten at barrieren er merket.
Slik jeg forstår IEC 60079-11 pkt 12.1 så betyr det at også zenerbarrieren skal merkes, om så bare med et minimum av informasjon. Er dette riktig tolkning?
Er det situasjoner hvor en kan unnlate individuell sertifisering og merking av zenerbarrierer, når de skal brukes i Ex utstyr?
Løst
Eg har fått følgande oppgåve av nettlærar: Ved en bensinstasjon er det plassert et kabelskap for kobling av jordkabler som tilhører netteier. Spenningen i kabelskapet er 400V TN-C. I området rundt stasjonen skal Vegvesenet legge om veisystemet. Omleggingen planlegges slik at drivstofftankene til stasjonen må flyttes. Lufterørene til tankene skal flyttes til et område, der netteier har et kabelskap. Fra eieren av stasjonen får du opplysninger om at kabelskapet blir stående i Ex-sone 2.
Blir det da rett å flytte skapet ut av sone 2 under frakobling? Ka skal gjerast med kabelen som da blir gåande igjennom sone 2 og bort til skapet? Er det innanfor at den fortsatt ligg under jorda i sona eller må den også leggast utanfor sone 2?
Løst