Strømføringsevne 3-ledar.

Hei, har eit lite spørsmål anngåande strømføringsevnen til 3-ledar. (Type PR) Er på ein jobb i eit bolighus der det er lagt mykje 3-ledar PR 3x1.5mm2 med forlegningsmetode C. Det er ønskelig med 15A på kursen og om mulig, bruke kablene som er i dag.

Sidan 2x1.5mm2 går for 15A i bolig når det ligg ope forlagt, korleis blir dette for 3-ledar dersom ein ikkje bruker eine ledaren, når ein tenker strømføringsevne? Vil det fremdeles bli varmare eller vil det i teorien ha samme temperatur som ein 2ledar?

Og korleis blir det eventuelt om 3-ledar kabelen går innom eit lyspunkt og vidare som 2-ledar? Er det mulig å risikovurdere att den eine ledaren trekker lite strøm sidan den går til lys, og sikre kabelen litt høgare enn 13A?

(Begge scenarioene er aktuelt for boligen, og høyrer ikkje saman)

Spurt ${formatDate(1629751245)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilkobling av beskyttelsesleder i inntaksboks

Hei, ved rehabilitering av nytt inntak i form av luftstrekk i IT/TT med stigekabel i form av RV-K eller PFXP altså dobbelisolert kabel. Hvordan er riktig terminering av beskyttelsesleder?

Noen mener at beskyttelses leder skal tilkobles i begge ender av stigekabel, altså i inntaksboks og på jordskinne i fordeling grunnet at inntaksboksen er en utsatt del.

Mens andre mener at dette ikke skal gjøres grunnet dette ikke tilfredsstiller krav til dobbelisolering.

Hva er riktig I henhold til forskrifter og normer?

Spurt ${formatDate(1629729401)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmestyring og autorisasjon

Hei

I bustader der rørlegger leverer vannbåren varme, leverer dei og ofte varmestyring.

Denne varmestyringa består vanlegvis av ein sentral som pluggast i stikkontakt, trådlause romtermostatar, og ventilaktuatorar (24V) som koblast til skruklemmer på sentralen.

Er dette utstyr ein rørlegger har lov å installere på eiga hand?

Definisjonen til NKOM ang krav til ENA er litt vag på dette området, men FEL og FSE skiller jo ikkje på spenningsnivå

Spurt ${formatDate(1629450459)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruert personell/sakkyndig betjening

Hei. Fant ingen tråder med eette temaet. Og jeg har ikke funnet kjempeklare svar i nek439.

Er det noen forskjell på "adgang kun for instruert personell", "betjenes av instruert personell" og "kun sakkyndig betjening"?

Vet det finnes en grense ved maks 250A innkommende og maks 125A utgående.

Er det forskjellige "trinn" i dette? Instruert personell, sakkyndig betjening..?

Mange gamle tavler har kun merket knivskuffene med "sakkyndig betjening". Er det slik at man idag kan merke kun komponenter, eller er det hele tavlefelt?

Si for eksempel man har et tavlefelt med OV og måler. OV er 400A. Kan en uinstruert person åpne døren for å lese av måleren her?

Spurt ${formatDate(1629364534)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av DC bryter

Solcelleanlegg på taket av et offentlig bygg med fler etc. Inverter er plassert på loftet. Hvor skal DC bryter(e) plasseres?

Spurt ${formatDate(1629363632)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gatelys, veilys, utkoblingstid

NEK 400-4-41, 411.3.2.3 og 411.3.2.301

Dette gjelder utvidelse (forlengelse) av eksisterende gatebelysning og vi får utkoblingstid som er >5 sek. ved 2. jordfeil (IT).Selve lysarmaturen er dobbelisolert. Lysmasten har samme potensial som jord og det er ingen andre ledende deler i berøringsavstand. Regnes lysmasten som utsatt ledende del? hvis ikke så kan vi vel tillate utkoblingstid >5 sek. ved 2. jordfeil?

Spurt ${formatDate(1629284171)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon el bil lader garasje.

Hei, Skal montere en el. billader i garasje. Dette er et TN anlegg 400V. Til Garasjen går en PFSP kabel 3x6mm2+j. (Bare to faser er brukt i dag for lys og stikk. Tenkte å montere en sentral i garasjen forsynt med denne kabelen. Kan jeg bruke skjermen i kabelen som n leder ? Det installeres intern jording til garasjen. Det vil da kunne lades med 400V. Det er veldig vanskelig å få lagt ny kabel frem.

Spurt ${formatDate(1629277874)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JFB på lyskurs

Hei var hos en næringskunde som har hatt kontroll av el kontrollør NEK405-3. Han fikk avvik på kurs til lys i tak som var sikret med 16 A jordfeilautomat 300ma JFB. Det burde være 30ma ifølge kontrollør. Anlegg er TN 400V fra 2009 det er ingen stikkontakter på aktuelle kursen. Er dette egentlig et avvik? Tenker om noen har en måte å regne dette ut? Ble litt usikker når jeg fikk spørsmål om dette

Spurt ${formatDate(1629270902)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Driftsansvarlig

Hei,

Hva er kompetanse kravet til en driftsansvarlig i en større virksomhet. Der virksomheten er eier av byggene og drifter en stor og noe kompleks bygningsmasse med egne fagfolk. La oss si gitt eksempel et sykehus. Sykehuset drifter ikke høyspent (denne personen er ikke Driftsleder).

Sitat fra et Nelfo FSE kurs jeg nylig tokk.

Nelfo sitat:

"Kvalifikasjonskravet til driftsansvarlig er avhengig av anleggets kompleksitet og bruk, og kan variere mellom instruert person, bedriftselektriker, elektroinstallatør og sakkyndig driftsleder.

I virksomheter som har ansatt egne elektrofagfolk som oppfyller kravene i FEK, skal driftsansvarlig person utpekes blant disse."

Jeg klarer ikke og se hvilken kilde Nelfo har hentet dette fra, men meg bekjent er det kun tidligere presisert kvalifikasjonskrav til driftsleder i elsikkerhet 84. Men har ikke funnet annen informasjon, enn at det stilles krav til at en slik virksomhet skal ha en driftsansvarlig og en fagligansvarlig og dette kan være samme mann. Jeg har også lest flere tidligere svar i dette forum at det ikke stilles krav til kompetanse for driftsansvarlig. Jeg er enig i at Nelfo har et godt poeng i kurset og at dette kanskje er det ideelle, men ikke funnet at det er et direkte krav i FSE eller nevnt i normen NEK 50110-1.

Men stilles det konkrete krav til kompetanse for driftsansvarlig i en slik virksomhet eller stilles det ikke krav til kompetanse?

Kan driftsansvarlig i denne virksomhe ha vært en økonomi leder uten elektrokompetanse men opplæring i FSE?

Spurt ${formatDate(1629189660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
lading av elbil på eksisterende kurs

Hei.

jeg Lurer på hvordan krav det er til å montere en El-bil lader på eksisterende kurs. Så lenge det er rcd filter så er det jo ikke krav til jfb type b.

Spurt ${formatDate(1629187991)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.