Hei,
Vi har 4stk enkle stikkontakter IP44 som tidligere har blitt benyttet til motorvarmere som vi nå ønsker å benytte til lading av elbil. Kabeltype er PR2x2,5mm2.
Disse er beskyttet av hver sin dedikerte jordfeilautomat 1 fas C16A jordfeil type A. Det sitter også et overspenningsvern før gruppesikringen til disse.
Holdet det å bytte ut disse jordfeilautomatene med vanlige automater C10A og en felles jordfeilbryter type B foran disse fire?
F.eks disse automatene
https://www.se.com/no/no/product/A9F07210/ic60h---automatsikring---2p---10a---c-kurve/
og denne jordfeilbryteren
https://www.se.com/no/no/product/A9Z51440/jordfeilbryter--acti9-iid-4p-40a-30ma-b-ev-rccb/?range=7559-iid-jordfeilbryter
Tillegsspørsmål:
722.411.3.1 Sier også noe om den adskilte kursen skal forsynes via en skilletransformator, når kommer denne inn i bildet?
Løst
Hvorfor er det ikke krav til jording av kabelbroer? Ved en overledning på en kabelbro vil jo da kabelbroen spenningssettes og vern vil jo ikke løse ut ettersom det ikke er noen returvei for strømmen. Da vil vel kabelbroen stå der spenningssatt og utgjøre en stor berøringsfare skulle noen ta på den og en annen jordet ledende del? For stigeledninger på kabelbro er det jo heller ikke nødvendigvis noe jordfeilvern som ivaretar personsikkerheten.
Løst
Hei
Hva gjøres i praksis i dag? Hovedvanninntaket i en bolig i dag er som regel plast. Det som er av metall er som oftest stoppekrana, samlestokken og utekraner. Resten er av plast. Jeg er kjent med utjevning av annen ledende deler dersom isolasjonsmotstanden er lavere enn 1000ohm. Da jeg en gang hørte av en kursleder at dette var helt meningsløst nå å jorde denne, men kun avløpet ved IT nett, lurer jeg på om det allikevel blir jordet eller om kursholder hadde noe rett.
Takk for innspill
Løst
Hvilke krav stilles til rutiner og personell/ansatte ved reparasjon og feilsøking på støpslede elektriske apparater med 16A 2 polt støpsel? Det er primært komponentbytte med plugger likt mot likt. Er det krav om FSE kurs for eksempel.?
Løst
Hei!
Dersom det er lagt fram 400V TN-C til et gammelt heismaskinrom og den eksisterende heisen skal skiftes ut.
Kan man benytte eksisterende tilførsel til ny heis?
Eller må det inn trafo siden TN-C ikke er tillatt etter første fordeling?
Løst
Hei! skal sette opp en 3 fase stikk ute på bolig. hørte noen snakke om at det var krav til høyde på den. Lurer derfor på om det er sant eller kan jeg sette den i høyden kunden vill ha?
Løst
Dersom jeg tilkopler 3-5 ledere på utgående på en sikring - bryter jeg da en norm eller en forskrift? Dersom jeg sikrer at kobling er god og og alle ledere sitter godt - kan noen da si at det jeg har gjort ikke er forskriftsmessig? Montasjeveiledningen til sikringer sier ofte ikke noe om max antall tilkoblede ledere, men normen sikringer er bygget etter sier visstnok noe om dette (men hvem har tilgang il og leser den?)
Løst
Hva er krav til intervall på periodisk kontroll av næringsbygg, vet at det kan variere med tanke på størrelse og type bedrift. Må jo her være en risikovurdering som grunnlag. Er det en max grense for hvor lenge det kan gå før neste kontroll?
Løst
Hei. Jeg lurer på dette med jordfeilvern overvåking på felles infrastruktur for elbil-lading. Flere anlegg blir lagt opp med felles infrastruktur, som skinner, rundkabel eller flatkabel. Ved slike installasjoner er det gjerne eller skal være integrert DC filter / strømstyrt jordfeilvern 30mA i laderen. Hvilke krav stilles det til jordfeilvern / overvåking i tavle på utgående kurssikring til infrastrukturen?Jeg leser ut i fra 722.411.3.3 at ethvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløserstrøm mindre eller lik 30mA. I tillegg står det at det ikke må benyttes til å beskytte andre tilkoblingspunkter eller forbrukerutstyr. Dette vil etter det jeg kan lese ut i fra 722.411.3.3 ivaretas ved bruk av lader med dette innebygget.Det står dog ingenting om beskyttelse ved felles infrastruktur.På forhånd takk!
Løst
Har en hovedtavle hvor det utenpå innmatingsfelt er montert skilt "400V TN-C-S" rødt med hvit tekst.
De 2 andre dørene med avgangene har ikke slik merking.
Har fått følgende avvik fra DLE med henvisning til FEL§32. "Merking av spenning og fordelingssystem i modulene i hovedtavle" Er det et krav at disse også må merkes og da med 400V TN-S?
Tavle er plassert i tavlerom, er det krav om at denne bygningsmessige døren skal merkes på noe måte?
Løst