Hei, hva sier forskriften om utelys/utestikkontakt? Er det tillat med ledning i rør rett inn i stikkontakten og utelys eller må en bruke kanel i rør. Det er rundt 20m avstand fra sikringsskap til utestikkontakt og dermed ganske upraktisk med kabel i rør.
håper på rask svar
Løst
Her på hytta gikk sikringen til en rekke stikkontakter. Den typen man skrur med en grå "knapp" i bunn. Men jeg hadde ikke flere igjen. Bare en neve med sikringer med rød slik knapp. De passer, men kan jeg bruke de røde til nøds? Eller er det farlig? Det er nemlig litt reisevei til der de selges.
Hva er forskjellen på dem?
Løst
Et reelt scenario som eksempel for å belyse saken: Kunde lader bil fra eksisterende stikk i bolig, men vil oppgradere til sikrere anlegg i form av ladestasjon. Sikringsskap er plassert i gangen og er nesten fullt, men likevel så fullt at de ikke får plass til overspenningsvern inni skapet. Å sette en kapsling på veggen ved siden av er ikke tema - det må bli å bytte ut skapet med et større skap, en kostnad på mange tusen - penger kunden ikke har. Ihht NEK 400:2014 var det ikke krav om overspenningsvern, men ihht 2018 er det. Sett i det lys at kunden faktisk forbedrer anlegget til noe bedre (ihht Elsikkerhet 78) - kan vi da legge opp en delvis installasjon der vi dropper overspenningsvernet og likevel har ryggen fri selv? Forutsetter at leverandør av lader ikke krever OSPV i sin montasjeveiledning (noe bl.a Tesla ikke gjør i sin nye)
Poenget her er ikke økonomien til hverken meg som installatør eller for kunde, men prinsippet om vi kan avvike fra alle krav i gjeldene NEK så lenge vi gjør installasjonen sikrere enn før vi kom.
Løst
hei
holder på med arbeidsoppdrag på jobb, og har lett veldig lenge nå på noe som helst utregningseksempel eller formel for å regne ut ik2pmin og ik3pmaks i TN nett!
vet at nelfo har en bok om kortsluttningsberegninger, men har ikke råd til å kjøpe sånt selv.. :)
takk for svar på forhånd!
Løst
Vi har installert 2 næringsbygg der det er problemer med tæring på varmtvanns sirkulasjonsrør. Felles for begge anleggene er 400V TN-S, Grundfos sirk.pumpe, Mannesmann kobberør og Oso RE17 varmtvannsbereder.
Vi vet også at det er minst 1 næringsbygg til med samme oppsett på varmtvannskrets som har samme problem, der er det 230V IT.
Har sjekket alle jordingsforbindelser, og jord.pot. er det samme over hele sirk.ledningen.
Min teori heller til at det skjer en galvanisk tæring i anlegget, som ikke kan relateres til el.installasjonen. Men jeg kan ikke dokumentere dette.
Noen som har en ide hva som er problemet, eller som har vært borti lignende problematikk?
Løst
I forbindelse med montasje av en 2500 kVA transformator 3/0,415 kV, skal det dimensjoneres jordskinne i traforommet. Det er på et industriområde med global jord, er det noen som har fremgangsmåte for dette?
Ser at det ofte blir benyttet Cu 120mm2 på stasjonsanlegg, men er dette beskrevet i noen forskrifter?
Løst
Skal legge opp en ny hovedkurs fra hovedtavle til en autotrafo (ikke galvanisk skille) 20KVA.
Denne trafoen skal kun gi 400V til en maskin på et møbelsnekkerverksted.
Er det noe problem å legge opp en 30mA eller 100mA jordfeilbryter til denne trafoen?
Det er vel mulig å unngå jordfeilbryter hvis man sørger for Ub <50V, utgjevning ved samtidig berøring og jordfeilvarsler?
Kan en jordfeilbryter fungere foran en autotrafo eller kan trafoen skape feilstrømmer ved oppstart etc?
Noen som har erfaring eller forslag til dette?
Løst
Finner ingen krav i NEK400:2018 til metallisk innføring i sikringsskap, er dette kravet fjernet ?
Løst
Hva er forskjell på fase strøm og linjestrøm og når kobler man delta Vs stjerne i praksis?
I en trefase motor som går via converter med signifikante tap vil den virkelige enfase strømmen regnes som i enfaseekvivalenten, altså at strøm er lik før og etter converter(totalstrøm regnes) ? Eller vil i virkelighet strøm være større før man regner med tap i converter? Mtp dimensjonering av kabel.
Løst
Om påstemplet verdi er 11kw på et apparat.
Om apparat kun skal ha 3 faser uten n leder eller 3 faser med bruk av N leder, blir det samme måte å rekne ut strømmen?
Eksempel: 11 000w / 400x1,73 = 15,89A over kvar fase.
1,73 (roten3)
Løst