Boblebad plassert utendørs

Boblebad eller badekar plassert utendørs. Gjelder 701 - Områder som inneholde badekar eller dusj eller 702 - Svømmebassenger og fontener?

Ser av krav 701.537.3.1.301 (Områder som inneholde badekar eller dusj) krav til fast tilkobling og forankoblet allpolig utstyr for mekanisk vedlikehold.

Har registrert mindre bad plassert utendørs tilkoblet direkte i stikkontakt.

Spurt ${formatDate(1534229565)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
C-press utført av usakkyndig personell

Hei!

Hvordan praktiseres dette med C-press og å la graveentreprenør utføre dette?

Det har tidligere som jeg kjenner til, ofte vært graveentreprenør som har utført C-press skjøting for å enkelt opprettholde fremdriften i prosjektene osv.

Men i senere tid så har everkene begynt å stramme inn på dette, slik at det skal være fagpersonell som utfører dette, da helst everket sitt eget personell.

Åpner regelverket for at usakkyndige som har hatt dokumentert opplæring kan presse C-press?

Spurt ${formatDate(1533712873)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jordfeilbryter

Kan en bruke en 4 polig jordfeilbryter type B på en enfaskurs i 230V IT nett? Noe spesielt en må foreta seg?

Spurt ${formatDate(1533390131)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon av frekvensomformer for "portabel" pumpe

Hei

Vi skal frekvensstyre en portabel pumpe som normalt står neddykket i et stort kar (ca. 18m3). Pumpene skal forsynes med 3ph. 400VAC fra et TN-nett og er på ca. 2kW. En gang i blant vil pumpen bli løftet ut slik at karet kan brukes til andre ting. Det vil bli montert et kontrollskap like ved karet som vil inneholde frekvensomformer og pls for styring av pumpen. Lurer på følgende:

- Kan vi bruke en standard CEE-kontakt mellom frekvensomformer og pumpe for å forenkle til/fra-kobling?

- Hvilke regler gjelder for jordfeilvern i dette tilfellet? Pumpeleverandøren spesifiserer 30mA vern, men har på epost oppgitt at dette kun gjelder installasjoner uten frekvensomformer. Vi har kjøpt en spesialversjon beregnet for frekvensstyring. For pumper med frekvensstyring henviser de til krav fra leverandør av frekvensomformer. For frekvensomformeren er det oppgitt at man må følge gjeldende regler for utstyret som blir koblet til. Dersom det skal installeres jordfeilvern må dette være av type-B. Det oppgis at 30mA type-A vern vil slå ut feilaktig fordi EMC-filteret i omformeren legger en liten strøm til jord.

Spurt ${formatDate(1533222469)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatiker - elinstallasjon i privar bolig

Det er en stund siden jeg har vært elektriker, å dermed er jeg ikke oppdatert på lover og regler. Siste jeg hørte var at automatikere ikke kunne gjøre el arbeid hjemme (kunne før, men trukket tilbake). Er dette fortsatt gjeldende, eventuelt noen som kan henvise til artikkel/lovtekst som tilsier dette?

Spurt ${formatDate(1532499818)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregning av Ikmaks

Formelen for beregning av Ik 3p maks ser sånn ut:

Ik 3p maks = (1,1 * Un / sqrt(3)) * ((Zytre + ( Rfase * l) ))l = kabellengde

Siden Ikmaks skal være kursens høyeste kortslutningsstrøm, skal l = 0. Siden kursens høyeste kortslutningsstrøm er der motstanden er minst, altså en kortslutting rett på sikringen vil ha en kabellengde på 0m.

Spurt ${formatDate(1532346485)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel

Hei!

Jeg var ute hos en kunde som ringte meg etter at gulvet ble kaldt dagen etter et kraftig tordenvær over huset. Etter hva jeg kan måle meg frem til så har det blitt brudd i varmekabelsløyfa i betongen. Det er tydelig at det har vært lynnedslag som har skadet det elektriske anlegget for stikkontakt og bryterdeksler i gangen hadde poppet ut av veggen. Flagga i overspenningsværnet i tavla var røde og så litt sprengte ut.

Så spørsmålet: finnes det noe spesielt tiltak rundt beskyttelse av varmekabler mht lynnedslag? Varmekabler som ligger stripsa på armering må jo være veldig utsatt for overslag fra armeringsmatta.

Takker for alle tips :)

Spurt ${formatDate(1532112612)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregning av gjennomsluppet energi digitalt

Ett av kravene som stilles i NEK 400 er at kabelen må tåle energien som passerer gjennom sikringen før den slår ut (I^2 * t <= K^2 * S^2). Vanligvis finner jeg gjennomsluppet energi med montørhåndboken Figur 5.6d, men krever at jeg slår opp i en tabell.

Er det en måte å kalkulere seg fram til gjennomsluppet energi dogitalt uten bruk av tabell?

Spurt ${formatDate(1532089458)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kalkulering av gjennomsluppet energi digitalt

Montørhåndboken figur 5.6d gir en oversikt over gjennomsluppet energi. Er det en måte å beregne seg fram til denne verdien uten bruk av tabell?

Spurt ${formatDate(1532088951)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tiltak for å redusere berøringsspenning i mastearrangement

Lurte på hvordan tolkingen av FEF(§4.11) blir ved bruk av potensialstyring i mastearrangement.

I mastearrangementene jeg jobber med vil høyspenningsanlegget i realiteten være isolert fra berøring på bakkenivå. Hvor barduner og betjeningsbrytere monteres med isolatorer for å danne dette skille.

Vil man da kunne oppfylle kravet om potensialstyring ved å kun legge horisontal jordelektrode i en avstand på ca 1 m rundt bryteren på en dybde på ca 0,2 m. Eller vil man kunne anse anlegget som isolert og dermed kunne bruke 4 Utp?

Spurt ${formatDate(1532077420)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.