Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5-sikre EKOM

Hei,

Jeg har noen spørsmål til noen av punktene i Nelfo/NKOM sin risikovurdering og samsvarserklæring i 5-sikre EKOM som jeg hadde håpet å få avklart!

Er det noe i veien for å fravike separasjonskravet å legge ekomkabler og kraftkabler i samme ledningssystem (kanal/bro/rør/etc) så lenge kunden ønsker dette og alle kabler har isolasjon som krevet for den høyeste spenning som forekommer i ledningssystemet? Er det isåfall noe krav til å bruke skjermet kabel, eller det kundens ønske som veier tyngst her også? Kabelen det er snakk om dette tilfellet er Kat6 datakabel.

Hvordan skal brannsikkerhetskravet om at inntakskabel som ikke oppfyller brannsikkerhetskravene skal termineres innenfor 2 meter tolkes ved bruk av fiberkabel? Er det maks 2m kabel inn i rommet som er lov, eller er det greit med 15m kabel på en kveileramme så lenge denne ikke er lenger enn 2m inn i rommet?

Spurt ${formatDate(1530827422)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter forran fordeling i garasjen

Det er lagt en pfsp 3x6 ut til en garasje av noen andre. IT-nett.

Så skal det nå monteres sikringsskap i garasjen, i tillegg til noen stikk og lys. Det er lagt en stor kabel ut for mulighet for sveising og elbillader i fremtiden.

Hvordan gjør man det med jordfeilbryter i dette tilfelle? *Hvilken type er å anbefale? Krav til den? Tenker på jordfeilbryteren inne i hoverfordelingen i huset.

Vet det ikke er direkte krav til jordfeilbryter på en stigekurs, men orker ikke å sjekke ut av muligheten for dette.

Spurt ${formatDate(1530729135)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode / utjevningsforbindelse

Er det noen som kan svare på når det ble krav om henholdsvis jordelektrode og utjevningsforbindelse til vannrør i tn-nett?

Spurt ${formatDate(1530708056)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Risikovurdere strømføringsevne gjennom vegg

Hei.

Jeg har en inntakskabel pfsp 120 cu til tavle industribygg. Den går rett fra utvendig inntak, og deretter gjennom ett 110mm rør gjennom murvegg på 50cm, så en liten bit på 30 cm åpent før den går inn i bunn av tavle.

Effektbryter er 250A, og den er da kalkulert med evt. utvidelse. Kabel kan sikres med 259A forl.måte C. Jeg kan bytte kabel dersom det er ett krav, men det medfører en del ekstra arbeid og kostnad.

Spørsmålet er om nevnte løsning kan risikovurderes som ok, siden det kun er en kort gjennomføring, og evt. hvordan?

På forhånd takk!

Mvh Eriksen

Spurt ${formatDate(1530603120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
230v og Dali i samme kabel

Jeg minns å ha sett i NEK 400 at en ikke kan ha 2 forskjellige spenningnivåeri samme kabel. Hvordan er det da med å ha en 4 leder opp til lampe med Dali og 230v ?

Spurt ${formatDate(1530199083)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
festing av skjulte koblingsbokser

Mange som bruker skruer til å feste koblingsboks for skjult anlegg eller går det mest i spiker? For de av dere som Evnt bruker skruer. Hvilken skruer bruker dere?

Spurt ${formatDate(1530116777)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve

Hei holder på med fagprøve nå og lurer litt på noe angående inntak I ett TN-C-S system.

Trenger jeg å dobbelt isolere inntaket? Har lagt PFXP 16mm2 i rør fra 399 skapet til sikringsskapet, burde jeg da isolere foran ov og etter ov fram til første JFB? Eller går det greit å ikke dobbelt isolere i heletatt? Men må jeg da dokumentere att sikringsskapet er jordet? Evt hvordan gjør man det? så enkelt som å måle kontinutet fra jordskinne i skapet til selve skapet?

Takker for alle svar!

Spurt ${formatDate(1530114572)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
25A på komfyr, stekeovn, vaskemaskin og tørketrommel.

Er ute for et anlegg med felles teknisk kurs for komfyr, stekeovn, vaskemaskin og tørketromel. Dette er tydelig noe som var normal praksis tidligere. I dag krever flere produsenter av utstyr at det står en 10 eller 16 ampere sikring foran dette utstyret.

I England er det vanlig at det står en sikring i støpsel på endel utstyr. Finnes det tilsvarende løsninger med materiellet vi bruker her i Norge, en slags adapter som kan gi sikkerhet mellom teknisk kurs og utstyr koblet til denne?

Spurt ${formatDate(1530083109)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil

Hei.

Hva sier forskriftene om følgende:

Montering av uttak for elbil i garasje, punktet består av 1 dobbel stikkontakt som er sikret med Jordfeilbryter type B og automatsikring B10.

Er det godkjent med dobbel stikk på dette punktet når det er dedikert ladepunkt, eller må det være enkelt uttak. Og om det er krav om enkelt, hvor står det?

Spurt ${formatDate(1530018255)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil / vannlekkasjer

Har arvet en bolig som ble bygget i 1976 og den har nå sin fjerde vannlekasje,vannet drypper rett ut av siden på ellers inntakte kobberrør. Dobbel lekkasje i 2006 (oppstod samtidig) Jeg målte jordfeil i huset fra ca. 2002 ,men antok at den ikke var alvorlig og var ikke klar over at det kunne skade rør. Kraftselskapet var innom og målte ved vannlekasjen i 2006 og fant merkelig nok ingen feil og da antok vi at alt var greit selv om ene fasen var direkte kortsluttet til jord.

Målte denne jordfeilen frem til 2010 da brant hovedstrømkabelen inn til huset tvert av i innføringen til hovedsikringene.

Kraftselskapet sa det var lynnedslag noe jeg synes er merkelig siden intet elektrisk utstyr i huset ble skadd. Er selv radio/tv reparatør og synes det er merkelig at en kraftig 63A kabel brenner tvert av og alt annet,strømmåler,kjøleskap etc. er ok.

Jordfeilen forsvant med ny hovedkabel.

Heller til teorien om elektrikerslurv ved montering for det var brukt elektrotape for å erstatte manglende isolasjon ved punktet kabelen brant av.

Frykter at jordfeilen kan ha vært mer eller mindre aktiv 10 - 20 år og at kobberrørene

i huset er pill råtne og må skiftes.

Noen som har erfaring med lignende??

Spurt ${formatDate(1529707859)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.