Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I et 230V IT anlegg er det tilkoblet en trafo som danner et lokalt TN-S nett. Pe og N er splittet i trafo.
I dette lokale nettet er det, så vidt jeg forstår, ikke krav om jorfeilvern. Er det likevel krav om vern type B hvis en skal lade elbil?
Løst
Har nå for andre gang kommet bort i at el-takstmann har vurdert at veggbokser må byttes, da det har blitt skjært ut i bakvegg av boks, og kapsling ikke er hel. Min erfaring er at dette blir gjort som en nødløsning, dersom man har mange koblinger og trenger mer plass til dimmer/ termostat etc.. Å bytte ut veggbokser i en ferdig vegg drar selvfølgelig med seg byggningsmessige arbeider og blir omfattende og kostbart.
Jeg kan heller ikke se at NEK400 har krav til dette? Enkelt juksebokser blir også levert med åpninger for kabel/rør, hvor går grensen for hva som er tillatt av åpninger?
Snakker selvsagt om åpninger innvendig i boks, som ikke har betydning for berørings beskyttelse.
Løst
Hvilken ledning brukes når det er ledd-spotter?Da er det vel ikke krav til PLS90 pga av temperatur? Kan PN eller PR brukes?
Løst
Holder på med et fyringsanlegg med flisfyring for fjernvarme og er usikker på hvilke krav som stilles til ujevning av fjernvarmerør, vannrør, kabelbruer, kjelekropper osv. Anlegget er montert i et nedlagt fjøs på betonggulv. Jordwire lagt i armering innvendig i tillegg til eksisterende jordelektrode.
Hovedtavle plassert i fyrrommet. Den er forsynt med IT 230V, mens hele fyranlegget, styretavler, pumper osv. er forsynt med TN-S 400V fra trafo. Resten av bygget, dvs. lys og stikk er forsynt med 230V.
Tilførsel til hovedtavle er 4G240mm2. Største utgående kurs er 6mm2. (Hvis kurs til trafo regnes ikke regnes med?)
Hva må utjevnes og hvilket tverrsnitt må jeg ha?
Løst
Hei,
Skal montere inn en 230/400 trafo 125KVA.
Tenker å montere effektbryter foran trafo iht. leverandørens anbefalinger om størrelse iht. startstrøm.
Men trenger man utkobling på jordfeil på primærsiden, og trengs det egen effektbryter på sekundærsiden?
Fra sekundærside går det egen stigekabel som skal gå direkte til en styretavle for et kuldeanlegg
Løst
Hei. Finnes det en metode eller tommelfingerregel, på hvordan vi skal finne rett In. Tenker hovedsaklig kurssikringer. Skal vi velge ut ifra beskyttelse av utstyr også, eller bare personell?Vært flott om noen kunne referert til en forskrift eller norm :)
Løst
Jeg har fagbrev i avioniker faget samt samt at jeg mangler kun matte for å få bachelor i maritim elektro-automasjon, (holder på).
Jeg har hatt full jobb som hjelpearbeider i en elektriker bedrift de siste 3 år og lurer derfor på om hva som skal til for å ta fagbrev som elektriker.
Løst
En kunde rehabiliterer og legger om vannrørene (inntaket). Dette er hovedjordingen til boligen. Rørene kom originalt opp i en vegg og veggen skal nå fjernes. Gulvet er meislet opp og rørleggeren har koblet seg på med plastrør. Plastrørene går da i gulvet og bort til eksisterende metalliske vannrør som går rundt om ellers i boligen.
Jeg trenger å koble en jordleder til metallrørene som ligger i gulvet som er meislet opp. Dette gulvet vil bli støpt igjen. Hvordan utføres dette? Hva brukes av materielle?
Løst
skal en styretable med jordfeilautomater/kontaktorer og frekvensomformere merkes med kun for sakkyndig betjening?
sikringene har jo god nok avdekning med asd avdekning osv, men ikke kontaktorer og annet utstyr i tavlen
Løst
Hei,Regner med det er en del her som har god greie på transformatorer.
Det jeg trenger å vite er omtrentlig startstrøm i det 2 trafoer magnetiseres. Dette for oppsett av effektbryter.
Effektrbyteren er forankoplet en 230V/1000V 3 fase trafo, i andre enden står det en 1000V/230V trafo. Det er ca. 500m kabling mellom trafoene.
Trafo data:ASEA TOH800800 KVA1000V - 462A230V - 2008Aez = 3,3%Y koplet
Når trafoen har stått en god stund(Avmagnetisert) går det fint å legge inn effektbryter(Motorisert) dersom jeg legger ut effektbryteren og legger den inn igjen innen relativt kort tid slår den ut på kortslutning. Det er ingen last tilkoplet på forbruker siden. Alle kabler er megget og helt tette.Vet at trafoen har en høy startstrøm da det vel i teorien er en ren kortslutning i det trafoen magnetiseres.
Hvordan blir dette når vi har 2 trafoer, får vi dobbel startstrøm?Eller Magnetiseres den andre etter at den første trafoen er magnetisert og vi får en like høy startstrøm, men over lengre tid.
Jeg hadde trodd vi fikk en høyere strøm når vi la inn bryteren når trafoen hadde stått en stund(avmagnetisert) enn om den legges inn kort tid etter magnetisering.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.