Arbeid under spenning i lavspenningsanlegg 400V

Hvordan tolkes forskriftene for arbeid under spenning i skap det er eksempelvis 400 V? Dvs. måling av spenning opptil 400V, tilkobling av 24 volt kilder in nærheten av høyere spenninger (ikke for tilkobling høyere spennings kilder).

Spurt ${formatDate(1457013225)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av annen ledene del

Hei

Jeg skal bytte et styreskap og lurer på dette med jording av "annen ledene del". Hvordan vite hvilket tversnitt man skal velge ved jording av kabelbroer..?

Info'en i dette anlegget er:

Tilførselskabel 16mm2.

Største utgående er 2,5mm2

Spurt ${formatDate(1456990923)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonere kabel utifra minusgrader

I et større fryselager skal det monteres 7.5kW sirkulasjonsvifter for å få luftbevegelse. Disse viftene slås inn av styringa til kjøleaggregatet. De vil kun starte ved -10 grader. Kan man her gå ut i fra faktisk omgivelsestemperatur når man skal dimensjonere kabler til viftene? Som da vil gi en veldig fordelaktig korreksjonsfaktor

Spurt ${formatDate(1456923559)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samsvarserklæring

Hei

En samsvarserklæring må foreligge etter installasjon av et elektrisk anlegg. Men er det forbudt eller begrensinger på å ta anlegget i bruk før samsvarserklæringen foreligger?

Spurt ${formatDate(1456907887)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig på eget anlegg

Hei,

vil en industribedrift kunne benytte en automatiker som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av bedriftens egne anlegg? Sett ut fra FEK §7 ser dette greit ut, men med tanke på oppfølging av hovedtavle og underfordelinger etc - hvordan stiller dette seg?

Spurt ${formatDate(1456859692)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Landbruk NEK 400 2014 norm 705

Skal det eller bør det være metallisk kappe i kabler ilandbruksinstallasjoner? Pga smågnagere. Eller kan for eksempel pfxp benyttes? Det er i NEK 400 kun skrevet at smågnagere skal vurderes med alle hensyn i avsnitt 705.522.10.01

Spurt ${formatDate(1456816291)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beskyttet mot kortslutning

Hei

Jeg skal sjekke om en leder i en tavle er beskyttet mot kortslutning.

Jeg har følgende data:

vern: 125A nh1 gL/gg

leder: pn 3x6 kvadrat pvc

lengde på ledere ca 0,8m

Ik3p maks: 3450A

Ik min: 1140 A

Lederene er en hovedkurs

IT-nett

6 kvadrat pn tåler: (115x115x6x6)= 476100

Bryteevnen til vernet er ok

Er det noen som har god nok tid/strøm karakteristikk og teknisk data på gjennomsluppet energi til å sjekke om ledere er beskyttet mot kortslutning?

Spurt ${formatDate(1456677471)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forbruksovervåkning av boliganlegg for veggboks

Er det noen som har tips om gode og simple løsninger for å overvåke real time belastning av anlegget? Litt i samme fashion som gamle Gehamålere, bare i moderne digitalt format.

Tenkte først og fremst i kW, men moro om man kan se volt og ampere også. For plassering i en veggboks.

Jeg tenker ikke på slike som teller lyspulsene fra tariffmåleren. Men en enhet jeg kan koble foran kursautomatene mine og som kommuniserer med panelet i veggboksen.

Spurt ${formatDate(1456437523)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måler 170V fase-fase når trafo står på tomgang

Det er blitt byttet trafo i mast. Jeg skulle sjekke at spenningen var OK før sikringer/last ble lagt inn.

Jeg målte 170V mellom alle fasene på en ensto bryter.

Jeg lurer på hvorfor jeg måler 170V her? Når sikringer/last ble lagt inn, ble spenningen normal, 230V

Spurt ${formatDate(1456389924)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvordan samsvarserklære skap

Hei

Spørsmålet mitt er; hvordan samsvarserklærer installatører rundt om kring sikringsskap osv. i nye installasjoner? Jeg er ikke ute etter svaret, "etter NEK439".. Les videre :-)

Om man bestiller et skap fra f.eks Eaton, i form av en komponentpakke og et tomt skap, skal dette testes og samsvares med NEK439. Mitt problem er nettopp det at de testene som står beskrevet i NEK439, f.eks test av tavlens dielektriske egenskaper, ikke er så lett for hvem-som-helst...

En måte å løse dette på er jo og bestille et ferdigbygd skap med samsvarserklæring, men hva med de tilfellene da man f.eks skal ha 2-3 sikringer i en liten garasje/verksted og ønsker å bruke en plastkapsling (Eaton IKA f.eks.). Disse får man ikke bestilt ferdigbygd, og i mine øyne er det ikke mange feil å få gjort om man setter inn tre Eaton automater i en Eaton kapsling. Hvordan skal i praksis dette testes og prøves, før man utsteder samsvarserklæring?

Spurt ${formatDate(1456310760)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.