Vi har bl.a et sentralstøvsugeranlegg her som er jorda ved bruk av jordbånd på hvert rør grunnet isolerende skjøter. Disse er seriekobla. Synes dette er en meget dårlig løsning grunnet overgangsmotstand i hver kobling, og ved omgjøringer/brudd vil alt videre miste jordforbindelse.
Har sett for meg noen løsninger for å få en ubrutt utjevningsleder hele veien:
- Benytte eksisterende jordbånd, og kun avisolere utjevningsleder for tilkobling til dette
- Benytte C-press med avgreninger til hvert jordbånd
- Litt på kanten: Bruke stålstrips, og avisolere ved hver strips.
Hva anbefales, og hva sier NEK 400 om dette?
Løst
Det har lenge vært slik at et ventilasjonsanlegg er ansett som en maskin. Og da skal anlegget godkjennes deretter ved Maskindirektivet. Men når det er ihvertfall 3 parter ved en leveranse (ventilasjon, tavle/automatikk, elektriker, ev. rørlegger) - hvem er det som står som hovedansvarlig for at hele det sammenstilte anlegget blir godkjent/CE-merket, og hva er vanlig praksis?
Løst
Hei.
Noen som vet hvordan man dimensjonerer nøytrallederen fra trafoen til nullpunktsvernet?
Løst
Kan man ha jordelektroden forlagt ut i sjøen?
Det er noen plasser det står at dette er lov, men jeg finner ikke noe i NEK 400 om det.
820.411.3.1.1: Jordingsanlegget skal være forbundet tile n jordelektrode i sjøen. (Men dette er for havbruksanlegg)
542.2.7: Jordelektrode skal ikke vær forlagt direkte i en dam, elv, innsjø, eller lignende.
Dette er med tanke på installasjon av naust eller hytte ved sjø. Ved oppbygging av nye bygg vil man legge ringjord i grunnmuren. Men ved rehabiliteringer blir dette vanskelig. Skulle gjerne vist om man kan legge en kobberwire 25mm rett i sjøen, og hvis dette er lov om man må bytte denne etter noen år?
Løst
Ihht. NEK 400. 444.4.6.2, så har i alle fall jeg tidligere ment at man må ha en egen separat PEN leder fra hovedtavla og til stjernepunktet i eksempelvis ett reservekraftsaggregat. Tenker da ett anlegg hvor man etter hovedtavla her en egen aggregattavle, hvor man veksler mellom strømkildene(da trafo og ett aggregat) .Eller kan man bruke PE lederen i kabelen fra hovedtavla til reservekraftstavla, og anvende denne som PEN leder?
Løst
Hei!
Sitter med skoleoppgaver og lurte på om noen kunne gi gode forklaringer på følgende spørsmål:
-Forklar oss hvordan en eventuell jordfeilstrøm i anlegget vil ?løpe? i nettet (IT og TN)?
Løst
Noen som har efaringer med komfyrvakt på en kjøkkenøy ?
Løst
Hvem i bedriften har ansvaret for at FSE følges? I §3 sier den eier av virksomhet og driver av anlegg som omfattes av denne forskrift ( antar at det er FAGLIG ANSVARLIG). Men hvordan er dette ansvaret fordelt, er det bedriftens "egne" internkontroll som regulerer dette? For Internkontrollforskriften §4 legger jo ansvaret over på faglig ansvarlig... Og hvor mye ansvar har arbeidstakeren om en ulykke skulle inntreffe og vedkommende ikke fulgte gitte instrukser?
Løst
Hei. Vi har en diskusjon her på jobb hvor skillet mellom høyspent og lavspent anlegg går.Vi jobber på 690V VFD som er matet via trafo med primærspenning på 11 kV. Isolering av anlegget skjer på trafoens primærside, 11 kV. Er det da lov å jobbe etter regelverket for arbeid på lavspent anlegg med kun ansvarlig for arbeid? eller, regnes dette som høyspent anlegg og må etter FSE ha definert leder for kopling og leder for sikkerhet ved utkopling og låsing av høyspent bryter?
Løst
Hei!
Fagprøve i energimontørfaget nærmer seg med stormskritt, og en del av oppgaven er å bygge en nettstasjon i en container.
Det settes inn en trafo lik denne: http://moretrafo.no/produkter/100kva/
Mitt spørsmål dreier seg om N-punktet, og jording av dette... Tilkobling av kablene på lavspentsiden skal skje ved hjelp av kabelsko som festes på "gjengestagene"... For å jorde N, er det da meningen at man skal komme med en gul/grønn 95mm2 med kabelsko og koble til denne rett og slett oppå den andre kabelskoen..?
Beklager om spørsmålet er litt dumt, har bare ikke drevet med dette i lærlingetiden.. Har for det meste jobbet med 420kV-anlegg i Bravida... Og har aldri vært borti noe så "smått" :-)
Løst