Over himling i et næringsbygg er det montert en plate med DIN-skinner skrudd rett på platen. På skinnene er det rekkeklemmer og noe annet DIN-montert utstyr. Kablene til rekkeklemmene er strekkavlastet, men det hele er helt åpent. Hvor er det hjemlet at dette ikke er lov?
Løst
Hei,
Litt tanker ang hvordan beskyttelse mot elektrisk sjokk oppfylles:
Alternativ 1:
tolker det slik at ventilasjonsanlegg ikke er definert som forbrukerkurs og dermed må utkoblingstiden på overstrømsvern vere innenfor 1 sekund (NEK400.3.2.4) viss en velger å benytte automatisk utkobling som beskyttelsesmetode.
Alternativ 2:
bruk av jordfeilbryter. (Nek 411.5.3) Kan valg av størrelse på jordfeilbryter velges utifra overgangsmotstand på jordelektrode som leses av på tabell? eller må denne måles og deretter regnes ut? (bruk av 30mA jordfeilbryter blir for lite for store aggregat)
Alternativ 3:
Benytte dobbelisolert kabel fram til ventilasjonsanlegg. Må ventilasjonsanlegg vere dobbelisolert for at denne beskyttelsesmetoden er tilfredstillt ?
håper noen kan komme med noen synspunkter på disse punktene
Løst
Hei. Fikk en forespørsel fra en kunde som har en fritidsbolig i nærmiljøet. Fritidsboligen har mye khulio. Kunden lurte på om pris på å få bytta ut alt i hele fritidsboligen. Må det da følges ny norm, eller kan gammel følges mht. antall punkt ?
Sikringsskapet blir også bytta om det skulle bli aktuelt.
Løst
Hei
Vi har renovering av byssa på plattformen og der bruker vi Nek400. Det ble lagt opp en 3faskurs fram til en sikkerhetbryter og var meningen at vi skulle ha en 3faskurs miner. Det var ikke 3fas mixer og det ble bestilt inn 2 fast.
Det er en del jobb å trekke om kabel og bygge om i sikringsskap, så det eg lurer på, er det greit å koble til 2 fast utstyr til en 3faskurs. Eg finner ikke noe om dette i Nek 400, og vil kortslutning,overbelastning,og jordfeil bli ivaretatt når jordfeilautomaten er 3fas?
Løst
Tidligere var det opphengt en førstehjelpsinstruks i alle tavlerom er dette fremdeles krav eller en frivillig forordning? hvor finner man i tilfelle dette i forskriften?
Løst
Nek400:722 sier at kurs for billader skal være sikret med jordfeilbryter. Dersom det på IT benyttes skilletrafo, noe mange enkelte bilmerker krever, og som i seg selv er en metode å beskytte mot elektrisk sjokk - hva er da poenget med jordfeilbryter ( og kanskje en svindyr type B) om er beskrevet i klartekst i 722? Kapasitansen i nettet er så liten det går av, og trafoen også svært liten, så det vil vel aldri kunne oppstå jordfeilstrøm nok til at jf-bryter noen gang vil slå ut? Kan jeg da enkelt risikovurdere meg bort fra kravet om jf så lenge jeg har skille trafo, også ihht 722?
Løst
Hvordan er soneinndelingen på bad i dag? Er det fortsatt 60cm rundt servanten? Finner ikke noe i NEK om dette.
Løst
Hei!
en vanlig gumminippel lik denne: http://elby.no/Skap-og-tilbehoer/Gjennomfoering-nippel/Membrannippel-16mm-TET-5-7-Graa
Hvordan vei er det tenkt at denne skal monteres??
skal `flatsiden` peke inn eller ut av skapet?
Løst
Hei. Bedriften jeg jobber i har en avdeling med serviceingeniører med variert bakgrunn og erfaring (elektrikere, ingeniører el og mekanisk med og uten fagbrev, automatikere). Produktene vi leverer inneholder et kontrollsystem montert i vår egenproduserte tavle plassert onshore/offshore i instrumentrom. Her er det både 230VAC med avdekkinger, 24VDC, isolatorer/barrierer og diverse 230VAC utstyr med forankoblet vern i vårt skap. En evig diskusjon er hvem som har lov til gjøre hva ute på oppdrag for kunde. Hvilke krav må være oppfylt for å kunne endre, feilsøke og teste 24VDC/AC? Hvem kan bytte en automat eller tilkoble nytt utstyr internt i denne tavlen? (Isoleres da i ekstern tavle av plattformen/installasjonens elektropersonell) Er det noen problemstillinger man kan komme opp i mtp ulike kvalifikasjoner om det skjer en uønsket hendelse inne i denne tavlen?
Løst
Hei.
Er det noen som har tips om gode kurs/foredrags holdere i Nek 400.
Trainor?