vi har vedlikeholdet på vei lys i Østfold. vi finner veldig mye feil . feilene er brente klemmer, som lager jordfeil i mastene som er av stål.
vi har også fått feil på PFSP 4x25mm AL kabel, vi finner ikke noe skader på kabel men de er fulle av vann, og har dårlig isolasjons motstand.
hvordan kan det bli så mye vann i en kabel som det ikke er skade på yterkappa.?
Løst
Hei!
Jeg har jobbet som elektrikker i over 20 år og på de årene har det utallige ganger vært nødvendig å trekke kabler i alle slags dimensjoner gjennom brannvegger/celler. vi har alltid brukt branntettemasse av godkjent type og fulgt de anbefalingene som står på produktet som er brukt.
Her om dagen når vi var ute på oppdrag kom det en og slo seg på bøstet og la ut om at han hadde vært på branntettningskurs og sa at man ikke fikk lov til å tette et hull uten at det ble sertifiser osv og viktigst av alt... MAN MÅTTE GÅ KURS..
Stemmer virkelig dette??????? Jeg kan forstå at branntettingen skal ha sertifikat, men da må man jo virkelig ha festet et solid sertifikatnummer på stedet der branntettingen har vært utført.
Er det noen som har hørt noe om dette??
Løst
Hei
Driver å ser litt på strømføringsevne for kabler forlagt i grupper på kabelbro.
Tabell 52B-17 angir reduksjonsfaktorer ved likt tverrsnitt og belastning. Men refereres til tillegg 52B.5 ved ulike tversnitt.
Utifra formelen i 52B.5.1 (F = 1 / sqrt(n)), så vil man få en veldig stor reduksjon i strømføringsevne i kablene.
Prøvde formelen med 3 kabler forlagt i gruppe og fikk da en reduksjonsfaktor på 0.44. Dette kan vel ikke stemme? Kunne hvertfall ikke bruke 1.5mm med 10A automat lenger etter den formelen.
Løst
Vi tester maskiner som prototyper hos vår virksomhet. Vi har elektromotorer som tilkoples plugg og stikkontakt før utstyret sendes ut i fra oss.
Spørsmålet her er om vi har lov selv å teste med plugg og stikk vi er ikke elektrikere men vår faste elektriker var usikker pga dette er jo ikke fast installasjon gjelder FEK da? FSE vet vi gjelder og intern opplæring på koblinger og prosedyre har vi allerede men sånn juridisk ellers er dette tillatt?
Løst
De reklamerer med at man kan legge gulvvarme uten elektriker.
Noen som kan fortelle hvorfor det er slik?
Løst
Hei
Har fått en jobb som har forvirret meg litt.
Det er montert jordfeilvarsler på en tavle til et TN-S nett.
Denne slår ut i jordfeil i tide og utide.
Så vidt jeg husker fra skolen skal jordfeil i TN-Nett kobles ut ved første feil, så forstår ikke helt jordfeilvarsler. Gjør du?
Ingen av kursene i tavlen hadde koblet ut heller.
Mistenker lekkstrømmer kan være forklaringen, men da ble jeg litt forvirret.
For hva er forskjellen på lekkstrømmer og overharmoniske spenninger?
Havner ikke begge deler i N-Leder?
Målte 15A i N-Lederen.
L1-15A
L2-6A
L3-20A
Alle faser måler jeg til 0,5A, så jordfeilvarsleren er inne på noe.
Litt skjev last kanskje?
Takker for innspill
Løst
Hei.
Hvordan stiller det seg hvis man skal ettermontere/installere en 230V installasjon på en sakselift? I dette tilfellet skal det opp en generator med en 2x32A utgang, og så skal det monteres en rundstift stikk i kurven med tilhørende kabling. Er dette noe hvermannsen kan gjøre og så er det produsenten som må gå god for produktet i sin helhet? Gjelder FEU? Installatørens ansvar?
Hvordan skal dette dokumenteres?
Løst
Hei
Kan man benytte luftledning som stikkledning til en enebolig/hytte og følge NEK399?
Løst
Jeg lurte på... finnes det noen oversikt over fargekoder på sikringer? tenker ikke på rød på 10A eller grå på 16A, men fargekode for hvilket utstyr sikringen går til.
har fått med meg at det skal være gult på fyrkjeler, rød på høyspent (neonbelysning) eller blå til brannsentral osv.. men hvor står det? er det noen oversikt?
Løst
Hei. Kom ut til en kunde som skulle ha installert et garasjeanlegg i dag. Det var støpt plate og ferdig planert rundt bygget. Det var selvsagt ikke nedlagt noen jording (bygget ligger ca. 30 meter fra bolighuset) Her ville jeg i utgangspunktet brukt fundamentjording, men dette var jo for sent. Bygget er 15x45 meter, så her burde jeg også hatt 2 tverrføringer av jordingen.
Hvordan bruker andre å utføre jordingsanlegget i dette tilfellet?
Min tanke var at her må vi få gravd ned en jording rundt bygget, men tverrføringene vil vi ikke få lagt ned.
Alternativt få slått ned spydd på hjørner og på langsidene av bygget, for så å trekke frem til fordeling innvendig.
Noen som har forslag eller noen mening om dette?
Løst