Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fordelinger i plast ?

Når man leser NEK 400 2014 823,810,512,01 så lurer jeg påt om man kan bruke et lite plast sikringsskap f,eks i en garajse ?
Noen som vet noe ang dette?

Spurt ${formatDate(1415096940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Montere seriemåler i boligskap

Hei.

Jeg har en seriemåler liggende (to - tre år gammel relativt ubrukt). Med mulighet for tilkobling av eksternt display montert i veggboks ute i anlegget. Som viser spenning, kilowatt, kilowatttimer siden siste reset, ampere etc.
Som jeg tenkte å montere her i huset mitt.

Men er dette en jobb jeg må melde til netteier? Seriemåleren er av den typen der man trer lederne gjennom seriemåleren akkurat som en strømtrafo og skrur til to pigger som stikker inn i lederen (så den kjenner spenninga). Og jeg vil jo helst plassere den bak OV.

Jeg skal ikke forandre noe i selve kWh måleren til netteier.

Jeg er sjeldent i kontakt med netteiere og boliger så dette er jeg ikke så vant med.

Hvor går grensen for hva som må meldes til netteier? Hva er praksisen?

Spurt ${formatDate(1415045460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instruere

Lurte på dette med instruert personale med fagbrev fra ikke elektro.

Dersom man tar utgangspunkt i at vedkommende har fagbrev i et eller annet fag.. hva har jeg som elektrikker lov til å instruere vedkommende i/til å gjøre?

Spurt ${formatDate(1415019600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kurs til stekeovn og platetopp i samme rør

Ved oppussing av kjøkken trengs det ofte en ekstra kurs til stekeovn. Som vi vet er det tilatt og trekke flere kurser i samme rør men man må ta hensyn til nærføring. Hvis vi sier at eksisterende komfyrkurs er 4mm2 sikret med 20A og trekker 2x2,5 i samme rør for ny kurs til stekeovn vil det bli reduksjonsfaktor på 0,80 for to parallelle inkapslet. Iz for 2,5mm2 ref.inst A1 = 19,5. Iz'= 19,5 x 0,80 = 15,6 A Krav 1 er da tilfredstilt. men krav 2 vil ikke bli tilfredstilt da Krav 2: 15A*1,3<19,5A*0,80 = 19,5A<15,6A. Jeg mener alikevel jeg utifra en risikovurdering kan unngå krav 2 da platetopp og stekeovn anses som en fast belastning og ikke vil føre til overlast selvom de er tilkoblet stikkontakt. Stikkontaktene ligger alltid bak stekeovn eller sokkellist slik at de ikke er tilgengelige uten videre. I gammle bygårder fks vil det ofte være en omfattende jobb å legge frem nye kurser, Alternativet er jo og sikre ned stikkontakt for stekeovn lokalt etter 20A komfyrkontakt men vil jo bare overbelaste kursen ytterligere og er i mine øyne mindre elsikkert en og trekke ny kurs i samme rlr. Jeg mener jeg har min fulle rett til og fravike krav 2 da kunden er informert og det er lite sannsynelig at stikkontaktene vil bli benyttet til annet formål. Hva mener dere?

Spurt ${formatDate(1414963080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til maks vern foran utstyr

Når det skal monteres utstyr hvor det står i bruks/montasjeanvisning maks forankoblet vern 100A Gg/Gl. Kan det da benyttes andre typer vern for eksempel Automter eller effektbrytere? For eksempel et overspenningsvern samt en kompressor jeg var borti hadde dette i montasjeanvisningen. Noen som vet om dette har noe med gjennomsluppet energi å gjøre? Da kan det jo hende at en automat/effektbryter har større gjennomsluppet energi ved store kortslutningsstrømmer.

Spurt ${formatDate(1414949400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PE leder som signal

Er det tillatt å benytte PE leder i et anlegg til andre formål enn beskyttelse? Eksempelvis felles for signaler

Spurt ${formatDate(1414849980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Komfyrvakt

Holder på med totalrenovering av min leilighet.
Har kjøkkenøy med platetopp, ventilator er innebygd i taket. Det er 140cm mellom platetopp og ventilator. Er det fortsatt krav om komfyrvakt eller er det et unntak?

Har timer på platetoppen som blir satt på hver gang for å forhindre at man eventuelt glemmer å skru av.

Mvh
Tommy

Spurt ${formatDate(1414745760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny installasjon

Hei. Lurer på følgende. Har Eletrikere med gr.l forsatt lov til å installere sitt eget hus?

Spurt ${formatDate(1414713660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gammel tråd.... MEN

Denne tråden er gammel, men lurte på en sak.

http://www.trainor.no/servlet/Re+Jordfeil+TN-nett.forum?function=showmessage&start=0&forid=29270

Er veldig enig i det denne fyren skriver, men hvordan blir dette i et nett UTEN vern i N-Leder?
Der kan jo man ikke ha noen som helst kontroll på feilstrømmer.

Spurt ${formatDate(1414700640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beregning av kabel. Krav 533.2

Hei!
Jeg skal beregne kabel for en stjerne/trekant vender.
Her er data på motoren:
A: D=29,4A Y=17,0A
Effekt: 7,5KW

Jeg ønsker å bruke en gummikabel for tilkobling fra kontaktor til motor, da dette er et kort strekk. Kabelen vil henge i friluft og vil etter min mening gå under innstalasjonsreferanse E.

I følge tabell 52B-10 på side 209 i NEK400:2010 kan jeg bruke en 1,5mm2. Da denne kan belastes med 18,5 A.

Men må jeg forholde meg til krevet i 533.2?

Da må jeg i tilfelle bruke en 4mm2 kabel.

Det står at dette gjelder for et PVC-isolert ledningssystem. Gjelder dette da gummikabelen? Kabelen jeg tenkte å bruke finner du her:

http://www.elektroimportoren.no/gummikabel-h07rn-f-lx-4g1-5/1074530/Product.html

I forhold til dimmensjonering av kabler i stjerne/trekant venderen, må jeg da forholde meg til krav 533.2?

Takk for svar!

Spurt ${formatDate(1414699500)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.