Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei! Jeg jobber med nyinstallasjon i egen bolig.
For å gjøre ting enklere og flere dimmere å velge mellom, så ønsker jeg å kjøre enpolt brudd på brytere og dimmere til utelys.
Jeg tenkte å løse utfordringen med kravet om topolt brudd ved at jeg monterte en topolt lastbryter i sikringsskapet, merket med ""Bryter utelys"".
Installatøren der jeg jobber mener man likevel må ha topolte dimmere og brytere. Stemmer dette?
Løst
Hei.
Jeg skal legge en jordleder i fra et kaihus som står nær en ferjekai og 1m i fra sjø.
Er det lovlig å legge jordleder(CU) rett ned i sjøen og er det noen anbefalte ""tilkoblingmetoder""?
I følge kapittel 542.2.7 i NEK400:2014 står det: ""Jordelektroder skal ikke være forlagt direkte i den dam, elv, innsjø eller lignende"", men det kapittelet sier ingenting om sjø.
Har dere eventuelt en annen god løsning? Hvis kobber korroderer, kan et annet metall brukes og legges ut i sjø?
Løst
Har jeg lest NEK 400 2014 riktig ved at det ikke lenger er krav om 25V AC maks berøringsspenning i landbruk?
Løst
Hei.
Jeg er installatør i egen nyoppført enebolig men har lite erfaring med bygg. Har dessverre erfart de siste ukene at luft/luft varmepumpen i gang medfører at varmen går opp i 2.etg og ikke inn i stue og kjøkken. Pumpen må derfor flyttes har kona bestemt. Det er egen kurs til pumpen og denne har kun en veggboks i gang. Ser derfor for meg følgende løsninger som jeg gjerne ønsker deres kvalifiserte tanker om.
1. Koble pumpen på eksisterende ""ute stikk"" kurs. Dette er enkelt da det er ute stikk ca 1m fra utedelen.
2. Sette opp ny tabbeboks i stue til pumpen og koble denne på lys/stikk kursen i stuen. Denne er 16A så det bør gå bra da det kun er noen lamper tilkoblet denne. Stue har ellers egen kurs til varmekabel.
3. Bruke reserve trekkerør fra tavle og ut i hagen å trekke PFSP til pumpen. Medfører ca 25m graving i hagen. Vil da få brukt den eksisterende varmepumpe kursen. Denne løsningen vil såklart kreve mest arbeid samt ny jordkabel. Spørsmålet er om det er vært innsatsen.
Løst
Hei.
Noen som har tips om god litteratur ang medisinske områder?
Eventuelt kursmateriell?
Hvem kjører gode kurs på medisinske områder?
Løst
Hei
Er det noen som har erfaringer med instrumentene fra Elma, er på jakt etter et instrument med isolasjonstester og multimeter i ett. Eg ser at prisen på disse instrumentene ligger på ca. halvparten av det FLUKE tar for sine.
Løst
Trenger litt hjelp med denne:
Dersom vi har en kurs hvor vernet ser Ikmin, men ikke Ikjmin. Er det her greit å sette inn jordfeilbryter for så å anse problemet som løst?
I FebDok forsvinner Ikjmin når man legger inn jordfeilbryter, men strider ikke dette egentlig mot 415.1.2 som sier at JFB ikke anbefales som eneste beskyttelsestiltak?
Løst
Jeg har koblet klart til røykdetektorer med 230V, til dette har jeg brukt 1,5mm2 PN i rør. Jeg har en ledig 15A som jeg kan bruke, da blir det kun røykdetektorer på denne kursen. Kan jeg bruke denne kursen siden det er fast last eller må jeg trekke om til 2,5mm2 for å oppfylle 533.2.1
Løst
Hei
Finnes det noen tommelfingerregel når det gjelder en grov beregning av total effekt per kvadratmeter?
Tenker da på belysning, stikkontakter osv?
Vet at varmeeffekt beregnes med alt fra 50-80W/kvm.
Løst
Hei
Jeg bygget hus for noen år siden (2007) , og gjorde el.arbeidet selv. Bygget senere hytte hvor jeg også gjorde dette arbeidet (2013).
Dette ble selvsagt utført med godkjenning av DLE.
Nå som reglene for installasjon i egen bolig har blitt endret, kan jeg gjøre endringer i min el.installasjon?
Jeg jobber vanligvis offshore og kan ikke vise til mange år med boliginstallasjon, men er sikkert på jeg gjøre en vel som god jobb som en ""huselektrikker"" (men det betyr ikke noe lenger)
Hvis det er slik at min godkjenning fra byggeåret fortsatt gjelder, skal jeg bare skrive samsvarserlæring på vanlig måte?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.