Hei
Driver å ser litt på strømføringsevne for kabler forlagt i grupper på kabelbro.
Tabell 52B-17 angir reduksjonsfaktorer ved likt tverrsnitt og belastning. Men refereres til tillegg 52B.5 ved ulike tversnitt.
Utifra formelen i 52B.5.1 (F = 1 / sqrt(n)), så vil man få en veldig stor reduksjon i strømføringsevne i kablene.
Prøvde formelen med 3 kabler forlagt i gruppe og fikk da en reduksjonsfaktor på 0.44. Dette kan vel ikke stemme? Kunne hvertfall ikke bruke 1.5mm med 10A automat lenger etter den formelen.
Løst
Vi tester maskiner som prototyper hos vår virksomhet. Vi har elektromotorer som tilkoples plugg og stikkontakt før utstyret sendes ut i fra oss.
Spørsmålet her er om vi har lov selv å teste med plugg og stikk vi er ikke elektrikere men vår faste elektriker var usikker pga dette er jo ikke fast installasjon gjelder FEK da? FSE vet vi gjelder og intern opplæring på koblinger og prosedyre har vi allerede men sånn juridisk ellers er dette tillatt?
Løst
De reklamerer med at man kan legge gulvvarme uten elektriker.
Noen som kan fortelle hvorfor det er slik?
Løst
Hei
Har fått en jobb som har forvirret meg litt.
Det er montert jordfeilvarsler på en tavle til et TN-S nett.
Denne slår ut i jordfeil i tide og utide.
Så vidt jeg husker fra skolen skal jordfeil i TN-Nett kobles ut ved første feil, så forstår ikke helt jordfeilvarsler. Gjør du?
Ingen av kursene i tavlen hadde koblet ut heller.
Mistenker lekkstrømmer kan være forklaringen, men da ble jeg litt forvirret.
For hva er forskjellen på lekkstrømmer og overharmoniske spenninger?
Havner ikke begge deler i N-Leder?
Målte 15A i N-Lederen.
L1-15A
L2-6A
L3-20A
Alle faser måler jeg til 0,5A, så jordfeilvarsleren er inne på noe.
Litt skjev last kanskje?
Takker for innspill
Løst
Hei.
Hvordan stiller det seg hvis man skal ettermontere/installere en 230V installasjon på en sakselift? I dette tilfellet skal det opp en generator med en 2x32A utgang, og så skal det monteres en rundstift stikk i kurven med tilhørende kabling. Er dette noe hvermannsen kan gjøre og så er det produsenten som må gå god for produktet i sin helhet? Gjelder FEU? Installatørens ansvar?
Hvordan skal dette dokumenteres?
Løst
Hei
Kan man benytte luftledning som stikkledning til en enebolig/hytte og følge NEK399?
Løst
Jeg lurte på... finnes det noen oversikt over fargekoder på sikringer? tenker ikke på rød på 10A eller grå på 16A, men fargekode for hvilket utstyr sikringen går til.
har fått med meg at det skal være gult på fyrkjeler, rød på høyspent (neonbelysning) eller blå til brannsentral osv.. men hvor står det? er det noen oversikt?
Løst
Hei. Kom ut til en kunde som skulle ha installert et garasjeanlegg i dag. Det var støpt plate og ferdig planert rundt bygget. Det var selvsagt ikke nedlagt noen jording (bygget ligger ca. 30 meter fra bolighuset) Her ville jeg i utgangspunktet brukt fundamentjording, men dette var jo for sent. Bygget er 15x45 meter, så her burde jeg også hatt 2 tverrføringer av jordingen.
Hvordan bruker andre å utføre jordingsanlegget i dette tilfellet?
Min tanke var at her må vi få gravd ned en jording rundt bygget, men tverrføringene vil vi ikke få lagt ned.
Alternativt få slått ned spydd på hjørner og på langsidene av bygget, for så å trekke frem til fordeling innvendig.
Noen som har forslag eller noen mening om dette?
Løst
I en tavle som består av 230V komponenter og amerikanske 110V komponenter så lurte jeg på en ting.
Er det slik at begge spenningsnivåene må merkes på tavla? Eller holder det bare med et blått merkeskilt som beskriver 230V IT-anlegget?
110V utstyret får spenning fra en transformator forsynt fra 230V siden.
Sikret med 6A på 110V siden.
(Produsenten gikk forresten god for at europeisk 50hz skulle gå helt fint)
Jeg mener det bare holder å merke med høyeste spenning i tavla. Særlig når 230 volten forsyner 110V siden.
Man merker jo heller ikke en styretavle med både 24 og 230 heller? Så samme logikken burde da gjelde i dette tilfellet?
Løst
Hei! Jeg jobber med nyinstallasjon i egen bolig.
For å gjøre ting enklere og flere dimmere å velge mellom, så ønsker jeg å kjøre enpolt brudd på brytere og dimmere til utelys.
Jeg tenkte å løse utfordringen med kravet om topolt brudd ved at jeg monterte en topolt lastbryter i sikringsskapet, merket med ""Bryter utelys"".
Installatøren der jeg jobber mener man likevel må ha topolte dimmere og brytere. Stemmer dette?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.