Hei.
Finnes det muligheter for en elektriker gr.L å drive 3.parts reparasjoner (som for eksempel skjøte defekt varmekabel), uten å være tilknyttet installatør?
Den nye normserien 405 gir jo en del åpninger i forhold til kontroll, men finnes det tilsvarende løsninger for enkle rep. der en bytter likt mot likt osv.?
Litt synd at en skal være nødt til å ta installatørprøven med alt det fører med seg, for å kunne utføre slike enkle reparasjoner som strengt tatt ikke krever andre kvalifikasjoner enn det en elektriker normalt innehar.
Tenker at med rett fagkunnskap, registrert firma og samsvarserklæring, burde dette være løsbart.
Noen tanker / ideer?
Løst
Hei!
Jeg er ikke elektrikker og skal heller ikke røre det elektriske anlegget i huset mitt bare så det er sagt altså, men jeg bare lurte på en ting... Det er slik at jeg har luftstrekk frem til en god gammeldags trykkimprignert stolpe som står helt crazy plassert midt ute på gårdsplassen min, deretter går det en PFSP ned langs stolpen og 1 meter ned i bakken og 10 meter bort og inn i kjelleren der den gamle gode vikingboksen står.... Denne stolpen vil jeg ha fjernet og i stedet heller gå med 3X16 PFXP ned langs stolpen ute i veien 20 meter lenger bort.. jeg graver en grøft med gravemaskin og legger et 50mm bakkerør for føring av ny kabel. Videre vil jeg ha fjernet vikingboksen og heller ha en kapsling med knivsikringer man legger til og fra med et grep.... Det blir jo fortum som må ta denne jobben med kabel og det hele, men vet noen om det er lovlig å bruke knivsikringer for til og frakobling?? jeg mener det skal jo litt krefter til for å sikre at denne er helt innkoblet, ikke sikkert herr og fru nilsen skjønner dette??.... takker for alle svar.
Løst
Hei.
Går på elektro og er veldig interresert, men synes det virker vanskelig med de gamle skrusikringene. Kan ta onkel sitt gamle hus som eksempel. Gammelt hus med gammelt inntak luftstrekk, 3 fase TT. I inntaksboksen sitter det tre skrusikringer på 63 A. Fra inntaksboksen går det tre pn (10mm2) på ca 7 meter fram til gammelt sikringskap. Disse er trukket i et fleksibelt stålrør. I sikringsskapet sitter hovedsikringen som er tre skrusikringer på 35A.
Er skrusikringene på 63A inntakskabelens kortslutningsvern? Hvorfor er ikke denne 35 A så kunne hovedsikringen i sikringsskapet sløyfes?
Hvordan løses dette av elektriker under en rehabilitering?
Settes det feks inn kombinert KV/OV i inntaksboksen og så videre til sikringsskapet? Dersom en skal ha overspenningsvern monteres dette i sikringsskapet og ikke i inntaket da det skal stå nærmest det det skal beskytte eller er jeg litt ute å kjøre nå?
En lærer sa til meg før ferien at et overspenningsvern burde ha eget forankoblet selektiv jordfeilbryter på 100mA eller 300mA som kun legger ut overspenningsvernet ved feil så det ikke blir liggende konstant til jord, og som ikke tar resten av anlegget forutsett at en har 30mA kombivern på alle kursene. Kan du forklare dette nærmere? (Brukte TT-nett som eksempel til læreren)
Håper på en god forklaring for føler meg litt på tynn is her :-)
Hilsen Ole Petter.
Løst
Er ei vanleg rundstiftkontakt godkjent for montering i BA2 område? Om ikkje, er det sett krav til plassering, monteringshøgder etc..?
Løst
Kort spurt.
Er det en grei metode å tinne endene på fintrådet leder?
Istedenfor å benytte endehylser på dem. På de litt grovere tverrsnittene over 16mm2. Bare la tinnet flyte inn i trådene og la det størkne.
Er det tilstrekkelig feste å feste en PR kabel langs murvegg med limpistol? I sistnevnte fall dreier det seg om en vegg som er full av armeringsjern som gjør borring vanskelig.
Løst
Vil Nelfo sin nye versjon av 5 sikre dokumenter bli tilgjengelig hos trainor, slik de gamle er idag?
Løst
Hei, viser til NEK 400:2010/2014 §522.8.14.
Der ledere passerer gjennom faste skiller skal de være mekanisk beskyttet osv.
Spørsmål:
Kan en uarmert/uskjermet kabel f.eks. PFXP føres gjennom en dobbeltarmet betongvegg uten bruk av installasjonsrør eller gjennomføring.
Løst
Heisann
Jeg har fått en jobb hvor vi skal inn med ganske mange store effektbrytere (type 160A og 200A) i en allerede eksisterende hovedtavle. Jeg skal da kontrollere at dette går i febdok. Jeg fikk kortslutningsverdier fra nettleverandør og det hjalp ikke så veldig da han gav meg verdiene i trafostajsonen og ikke inn i huset. Målte da med mertel eurotester, men fikk så sprikende verdier så endte opp med å kjøpe ett kortslutningsapparat, og nå har jeg de verdiene jeg trenger. (måler Ik2p maks og faktor for Ik3pmaks er 1,15 og faktor for Ik2pmin er 0,76. Fikk dette oppgitt av testleverandøren.) Hva synes dere om dette?
Så kommer neste spørsmål. Jeg vil jo gjerne kontrollere at jeg ikke bare kjører på å setter inn masse effektbrytere så overbelaster jeg hele anlegget. Så jeg må på en måte legge inn det anlegget bruker i dag, for så å legge inn de nye kursene og se om dette går. Planen min var å legge inn alle effektbryterene da med belastning lik merkestrøm i og med at jeg ikke vet hva de forskjellige kursene trekker og evt sette en samtidighetsfaktor på 0,5 eller 0,6 i og med at kursene ikke trekker maks. Liker ikke helt dette og er åpen for å få hjelp til hvordan dere andre ville løst dette.
Løst
Hei
Skal trekke 2 kurser i samme rør og tenker da å trekke 5G2,5mm2 PN og 2 stk 13 A kurser. Har mest lyst å sette opp 2 stk 16A kurser evt 15A, men regner med at det ikke går på grunn av gruppefaktor? Eller kan jeg bruke 16 eller 15A?
Løst
Tenkte å kjøpe: Montørhåndboka for NEK 400 (2010)
Men ser den no er 4 år gammal, kjem det ut ny bok no nærmaste framtid?
Evt. om det gjør det, så venter eg med å kjøpe boka.
Ser NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner (2010), kom det ny bok nå i juni.