Hvis jeg leser elsikkerhet nr. 95 riktig, så må en underenhet som skal arbeide på andre underenheter i samme konsern ha samme kvalifikasjoner som å utføre arbeid på andres elektriske anlegg (FA må ha kvalifikasjon iht. FEK §7 – andre ledd). Er det rett tolket?
Hva med en underenhet som skal arbeide på foretakets (hovedenheten) bygg, hva kreves for faglig ansvarlig iht. FEK?
Løst
Hva er kvalifikasjonskrav til en som skal være midlertidig faglig ansvarlig for vedlikehold, bygging og drift av andres elektriske anlegg (dispensasjon fra DSB i inntil 6mnd)?
Løst
Hei. Avvik fra DLE på manglende egen dedikert kurs til tørketrommel. Dette gjelder en liten enebolig med 2 soverom, i tillegg innehar boligen også en liten hybel med 1 sengeplass(ikke eget soverom). Her har vi fått avvik på manglende egen kurs til tørketrommel på både boligen og hybelen.
Vi har avklart med kunde at det ikke var behov for egen kurs til tørketrommel, og dette står også i risikovurderingen.
Vi mener at det ikke er et avvik når kunde selv ikke ønsker dette (ta de økonomiske kostnadene).
Refererer også til udrag fra NEK400:2018
«823.132.1 Prosjektering ‑ Generelt
Installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet, og skal være utformet for betjening og bruk av ikke-sakkyndige personer.»
I dette tilfellet er da et normalt behov IKKE egen kurs til tørketrommel.
DLE nekter å gi seg, og vi lurer på om det virkelig kan strekkes så langt mtp. merknad i risikovurderingen?
Vi må også ta hensyn til at det i f.eks hybelen ikke er egnet for mer enn 1 menneske som bor der, og vi synes det er overkill med egen kurs til tørketrommel. Det samme gjelder denne eneboligen som ikke er større enn ca 65kvm og 2 små soverom.
Løst
Hei,
På NEK sine sider under endringer i ulike utgaver av NEK står det:
'' TN-C skal ikke benyttes som distribusjonssystem i bygninger.
Betyr dette at dette var lov frem til NEK400:2002?
Løst
Hei. Når man kobler en en-fas motor gjennom en 3 moduls motorvern, hvorfor må man ha den lasken fra undersiden av ene fasen og gjennom en annen, vil det ikke virke uten dette?
Løst
Hei. Jeg jobber med en oppgave der det skal beskrives hva som mener med første og andre jordfeil. Er det noen som har en god forklaring på dette?
Løst
Hvordan kan man måle om en føler/sensor ikkje virke på frysemaskin den har 5stk måle 830ohm å 950ohm og 1067ohm på 3 stk spørs ka dem ska være på?
Ny
TN-nett - Er det krav til to-polt bryter på termostat når den skal brukes til å styre en Danfoss 230V aktuator for å slå av /på vannbåren gulvvarme?
Løst
Ved å se på FSE og FEK, blir jeg usikker på om ufaglærte og lærlinger kan arbeide under spenning (AUS) siden de kan gjøre mindre arbeider og bygge/vedlikeholde under oppsyn. Finner heller ikke noen beskrevet praksis for dette ved andre nettselskap. Derfor sitter jeg igjen med to spørsmål:
- Kan de arbeide under spenning (AUS) generelt?
- Kan de være LFS ved arbeid under spenning (AUS)?
Løst
Hei.
Er på et anlegg med utv. 32A 5P 400V stikkontakter for "allmenn bruk" forlagt med PFSP. Stikkontaktene blir brukt for tilkobling av aggregat på lastebiler, hvorav de benytter gummikabler mellom bygg og lastebil. Anlegget ble prosjektert og bygget i 2004.
Etter NEK 400:2022 411.3.3 er det påkrevd med tilleggsbeskyttelse i form av f.eks. jfb på inntil 32 A kurser. Gjaldt dette i 2004 eller var det ikke påkrevd da?
Mvh Andreas
Løst