Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bevegelsessensor 600W

Hei, har et spørsmål om en bevegelsessensor for lys på en 10A kurs. Kan en sensor beregnet for max 600W stå på denne kursen, så lenge armaturene ikke overskrider dette, med tanke på at ""nedtrapping"" på fast last er lov?

Mvh. Leif

Spurt ${formatDate(1332185340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nytt anlegg/utvidelse av eskisterende?

Hei,
Vi har pusset opp 2 av 3 etg i et rekkehus fra 69. Vi byttet sikringsskap, ba om automatsikringer, har fått jordfeilbryter på alle 13 sikringene i skapet.
Vi la opp nye kurser til bad, WC og kjøkken, så der forstår jeg at vi får sikringer med jordfeilbryter etter nye forskrifter.
Mange av stikkene ellers i huset er ujordet, også de som ble byttet ut under oppussing.
Nå krangler vi med installatøren om regningen og om dette er å betrakte som nytt anlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg, og da hvilken forskrifter/standarder som skal følges. Noen som kan hjelpe?

Spurt ${formatDate(1332147660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Instalering

Har montert en stikkontakt ip44 35cm over en terasse, blir det godkjent eller er den for lav.

Spurt ${formatDate(1332110520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skifte tavle sjå foreldre

Har for tiden et pågående prosjekt hos min mor. Det gamle sikringskapet er overfylt og dårlige kapslinger. Det har også vert brann i skapet ved tidligere anledning, og deler av skapet bærer preg av dette. Planen er som følger: Bytte hele tavla, og sette inn nye jordfeilautomater og OV (i staden for gamle aut. sikringer og skillebryter). i samme slengen vil eg også bytte inntakssikringer (fra gamle UZ sikringer) til nytt automat KV, og sette inn eit overspenningsvern i samme skapet.

Eg har, etter å ha lest igjennom andre foruminnlegg, forstått at eg er ganske på jordet når det gjelder kva eg har lov til å gjøre hos min mor. Nokre tips til korleis eg skal gå fram?

Mvh Elektriker

Spurt ${formatDate(1331996880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nemko eller CE merking

Hva er nemko godkjenning i forhold til CE merking?

Kan man bruke elektriske apparater/utstyr som ikke har nemko godkjenning?

Takker for ale svar

Spurt ${formatDate(1331987040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
automatiker

Hei

I en industribedrift,kan en ansatt automatiker bytte en kontaktor i et sikringskap.

Spurt ${formatDate(1331908560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
manglende dokumentasjon

elektrikkeren har ikke sørget for bilde/tengning av varmekablene før tildekking.
Hvor alvorlig er det for meg som forbuker?

Spurt ${formatDate(1331897760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Innleie av elektrikker

Hvordan er regelverket ved innleie av elektrikker for en kort eller lenger periode? Hvilket regelverk brukes her?

Spurt ${formatDate(1331879160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avvike fra norm

Hei.

Jeg leser stadig folk nevne her inne om at ditten og datten må noteres som avvik fra normen i samsvarserklæringen.

Hvordan kan dette være lov? Jeg skjønner at dette bare er småtterier som i praksis kan være ubetydelige. Men er ikke en norm noe en må støtte seg på for at det skal være forskriftsmessig?

Jeg kan jo ikke se for meg at folk trosser NEK 400 på alle punkter og bare noterer dette som et avvik.. og det er greit liksom.

Må man skaffe til veie andre anerkjente normer? Eller er det en risikovurdering som må ligge til grunn for at det skal være lovlig?

Spurt ${formatDate(1331848560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjonsrør

Hei.
Vi diskuterer her om det er lov å skjøte pn kabel inne i et installasjonsrør(korrugert plastrør)
Jeg mener etter norm 522.8.6 / 526.3 og 526.5 så er ikke dette tillatt.

Spurt ${formatDate(1331825880)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.