Eg er ikkje medlemm i nelfo. Men har starta ei elektro bedrift.
Veit de kvar ein kan få kjøpt samsvarserklærings ark utan om nelfo. Samsvarserklæring etter jobb hos kunde.
Løst
I Elsikkerhet nr. 72 står det følgende:
Krav til allpolig frakobling fremkommer i NEK 400:2006 del 701 med bakgrunn i
at personers kontakt med jordpotensiale forventes å bli vesentlig større enn normalt
i denne typen rom. Allpolig brudd vil sikre at utstyr er spenningsløst ved
skifte av lyspærer, belysningsarmatur, termostat, temperaturføler, varmeovn, vifte
og ved service på steamdusj / boblebad. Innebygget allpolig bryter vil ikke frakoble
utstyret da bryter er en del av utstyret.
Dette innebærer at vi må montere en topolet bryter foran termostat som har innebygget topolet bryter, hvis denne termostaten er montert inne på badet. Begrunnelsen fra DSB er visstnok at ukvalifisert personell bytter termostaten selv. Ved å montere topolet bryter foran termostaten kan de bytte denne i spenningsløs tilstand.
Nå må jeg som installatør altså fortelle fru Olsen at hun må ha en ekstra bryter på det nye badet sitt. Hvorfor det da, sier hun, og hvor mye koster det? Jo, det er fordi at noen bryter norsk lov og bytter termostat selv og det må du betale 550 kroner pluss moms for!??
Hva blir det neste?
Burde vi kanskje legge et brekkjern og hansker ved inngangsdøren vår, så ikke innbruddstyven skader seg når han skal bryte seg inn?
Det må da finnes folk i bransjen med litt tyngde som kan fortelle DSB hvor vannvittig dette er.
Kjør diskusjon!
Løst
Kan det tenkes at det er noen sammenheng mellom en defekt dataskjerm og inspeksjon av elanlegg (inkl. megging)?
Maskinen og skjermen stod på under inspeksjonen.
Løst
Vi har der bett om en uttalelse vedrørende montering av downlights i isolerte tak. Der man ønsker og dekke over rommet, downlightskassen til F-merkede downlights med isolasjon.
DSB sitt svar etterlater ingen tvil. DU HAR IKKE LOV OG DEKKE OVER EN DOWNLIGT SOM KUN ER F-MERKET verken på siden eller over selv om du bruker en downlightskasse.
Løst
Tolking av brennbart materiale kan tolkes forskjellig. Gjør en noe feil hvis en monterer en downlight i et tak av panel (brennbart trevirke). Ser da bort fra isolasjoen over. Selve ""hullet"" til downlighten er jo brennbart....
Løst
Hei.
Har tidligere spurt om dobbeltisolering av målersløyfe.
Her er svaret jeg fikk:
Et godt råd: Bruk dobbelisolering helt inn til jordfeilbryter/kombiautomater, også på målersløyfe. Iflg. normen behøver du ikke å bruke dobbelisolering på tavle/målersløyfe,hverken på IT eller TN nett, men da kommer du fort i trøbbel. F.eks må du dokumentere at du har tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord til at du ikke får høy berøringsspenning. Hvis oppgitt jordfeilstrøm er 2000mA, så kreves det max 25ohm overgangsmotstand. Dette kan i mange tilfeller være umulig å få til, da kan dobbelisolering være en enkel måte å komme unna problemet på. Du kan jo også sette jordfeilbryter foran målersløyfe, men husk på at utstyr foran måler skal være plomberbart. Dette kan jo være en ulempe ved evnt. bytte av bryter. Dessuten må du legge om dette systemet hvis du skal sette inn f.eks en ny kurs, med kombiautomat.
Men har et spørsmål ang. bunnskinner på sikringer. Disse er jo ikke dobbeltisolert så blir dette et problem iforhold til kravene til dobbeltisolering før første jordfeilvern?
Har fått veldig mange ulike svar på dette av forskjellige installatører.
Skal det være jordfeilbrytar på overspenningsvern?
Løst
I ein fordeling: Kan du bruke eit OV som kombinert KV/OV eller må ein ha KV forankopla?
Kan ein bruke ein vanlig automat med f.eks. B eller C kar som kombinert KV/OV?
Selfølgelig må ein kunne dokumentere valgene....
Løst
Opplegg av ny kurs til garage. Hus fra 1980. Vil det være krav om jordfeilbryter?
Løst
Er det krav om dobbeltisolert kabel (f.eks PFXP) som inntakskabel i TN-nett?
Altså kabelen som går fra KV til OV..
Kordan er det me dobbelisolering av ledarane når dei skal termineres i OV`en i dei forskjellige fordelings-systemene?
Stemmer det at ein kan sløyfe dobbelisolering etter OV i alle nettsystemene?
Har hørt at i TT-nett skal nesten alt vere dobbelisolert i skapet...Stemmer dette?
Løst
Hvor ofte skal Aus verktøy sjekkes.levrandører anbefaler 1 gang årlig så det har vi ivåres internkontroll. Står det noe om dette i forskriftene.