I NEK400 §533.2 Side 210 står d at maks forankoblet vern for en 4mm2 tolederkabel forlagt i rør på vegg (F.eks) er 25A.
I FEL står det bak under nasjonale tilpasninger at for små tverrsnitt opp til og med 4mm2 skal I2 ikke overstige IZ for kabelen.
Strømføringsevnen blir i dette tilfellet 30 A.
Hvis man da følger NEK 400 §533.2 kan man legge 25 A vern, og i2 vil da bli 1,45x25= 36,25A
Altså ifølge FEL går ikke dette da I2 vil bli større enn IZ, men ifølge NEK400 §533.2 er dette ok.
Ka ska me da følge?
Ifølge FEL må man gå ned til 20A i dette tilfellet!??
Løst
Ved feilsøking i TN-nett for å finne kortsluttning mellom N og PE leder ute i installasjonen er det da forbundet med fare å koble vekk forbindelsen mellom N og PE leder i installasjonen? Nettet blir vel da et IT nett med distribuert N leder?
Utstyret som brukes ved feilsøking brukes med spenning tilkoblet.
Løst
Ifølge montørhåndbok fra Elforlaget NEK400:2002
Her viser bilde at det skal være jordet netting
over og under følere uten metall kappe i K rør.
Ifølge Micromatic er deres dobb isolert,
det ikke krav til jording i deres montasje anvisning ?
Løst
Datamaskiner har som regel en liten lekasjestrøm til jord etter mine erfaringer. Fra 1/1 er det krav om jordfeil bryter på alle kurser så vidt eg forstår. Vil ikkje det då bli problem på kurser med mangen datamaskiner? Er det mulighet for å sleppe å bruke jordfeilvern? Er det noen annen måte du kan sikre deg uten å ha veldig mangen kurser?
Løst
Lavvolt downlight forsynt med SELV. Kan armaturen monteres i område 3 over dusj/dusjkabinett ?
Kapslingsgrad IP 20 ?
Løst
PC- leverandører stiller krav til jordet stikkontakt. Hva sier forskriften til jordet stikk. for PC og ikke jordet stikk. på samme rom.
Dette gjelder et eksisterende IT anlegg.
Løst
Er det krav til at det skal gjennomføres førsthjelp hvert år i forbindelse med den årlige oppdateringen av FSL/FSH.
Løst
Var det krav til jording av stikkontakter i offentlige barnehager ol. i 1995 ?
Løst
Hvilke krav må en oppfylle i henhold til NEK 400:2002 og FEL om innstalasjon av down light der det ikke er montasjeanvisning med produktet.
Løst
Tavler skal merkes med type system og spenningsnivå men er det noe krav om at slike merkeskilt skal ha spesielle farger f.eks rød sor 400V og blå for 230V? I tilfelle hvilken norm finner jeg disse kravene?
Løst