merking av jording og "bonding"

Hvilke krav er det til marking av jording på en platform offshore Nordsjøen.

Gul/grønn, men også svart om det er PE?

Gul/grønn, men også blå ved IS?

Eller holder det med gul/grønn og eventuelt også uisolert på "bonding"?

Er det noen som kan gi en kort gjenomgang?

Spurt ${formatDate(1455678646)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jordingskabel

Står det i Norsok Z-015 eller lignende at jordingskabel som skal følge utstyret skal ha en minimumslengde? Punkt 3.3 i sjekkliste.

Spurt ${formatDate(1455006819)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
warning label as per norway national regulation

regarding to Clause 12.3 of NORSOK Z-010, Rev.3.

Warning labels shall be in accordance with national regulations.

So, I don't know what is norway regulation for warning labels.

when I install motor or pump and pasted sticker type warning label "high voltage" "high speed"

it is acceptable to use as per norway regulation.

good luck everybody

Spurt ${formatDate(1453880618)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kabler til bruk på midlertidig elektrisk utstyr offshore

I henhold til Draka Kabel: Informasjon om kabel RU 0,6-1 kV P18 kabel.

Fixed installation for power,control and lighting in both EX- and safe areas, general purposes. For installation in areas exposed to MUD and drilling/cleaning fluids. Meets the OIL & MUD resistance requirement in NEK TS 606:2009. These cables are double-insulated and Single core cables are used as battery cables.

Denne kabelen er godkjent i henhold til NEK TS 606 for fast installasjon for kraftkabler og kontrollkabler. Siden denne kabelen mangler skjerm/armering. Kan den brukes som fast installasjon for midlertidig utstyr?

Spurt ${formatDate(1453296122)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Forskrifter, normer og standarder

Hvilke forskifter, normer og standarder er det hovedsaklig jeg som automatiker trenger å forholde meg til og være klar over offshore?

Spurt ${formatDate(1453130394)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Permanent installasjon av lys i et lagertelt laget av stillas.

Er det lov å montere permanent belysning I et lagertelt som er bygget opp av stillas og dekket med presseninger? Installasjonen er offshore, og har ex armaturer.

Det er idag provisorisk installasjon, som har vært I noen år. Hvor lenge kan vi eventuelt ha en slik provisorisk installasjon? Hva sier regelverket om dette?

Spurt ${formatDate(1452013019)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kabel kappe reperasjoner

Jeg har noe gutter offshore som som driver med kappe reparasjon på kabler(instrument og power). Utfordringen er at kunden ikke ønsker å ta spenningen av kablene under reparasjonen.

Kablene har ofte korrosjon på skjermen(jordingen) og det er så mye at skjermen må lappes.

Kunden har foreslått at vi lasker over det som skal klippes bort av skjermen mens vi skjøter skjermen skikklig. Kablene er typisk BFOU/RFOU 2 gange og 3 gange 2,5mm til 10mm. Kunden har kommet opp med at de kan brukes fjærklemmer av den typen som brukes i høyspent muffer og ende avslutninger. Utfordringen er at på disse tynne tversnittene vil ikke fjærklemmene gi tilstrekkelig press mot skjermen samt at det kan ligge plast korrosjon under klemma.

Jeg har sett litt i FSE men finner egentilg ikke noe svar på dette.

Spurt ${formatDate(1450275338)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
ATEX merking luftutstyr

Hei

I hvilken forskrift og paragraf kan eg finne hvor det står at luftutstyr som brukes i klassifiserte områder skal vere ATEX-godkjent.

Spurt ${formatDate(1449660278)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til merking av høyspent trafo offshore

Hvilke krav til merking av 11Kv/690V transformator på flyterigg offshore. Skal hele trafo være merket høyspent eller bare den siden med høyspenttilkoblinger?

Spurt ${formatDate(1449555611)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Lagerkontainer, fast tilkobling ?

Vi har en lagerkontainer ute på dekk.Dette er en kontainer hvor vi lagrer pakker som kommer fra onshore (typisk forbruksmateriell osv.).Kontaineren inneholder 2 lysarmaturer og en liten heat. Disse er forsynt fra en gummikabel som er trukket ut og koblet i et 16A-stikk på dekk.På grunn av lite dekksplass så blir denne kontaineren flyttet litt rundt, på samme dekk.Det er derfor mest hensynsmessig å ha denne løsningen, så det ikke blir nødvendig å demontere ett eventuelt fast opplegg med kabelgater og skjermet kabel hver gang den skal flyttes.Mitt spørsmål er: Hva sier regelverket rundt dette? Er det absolutt slik at en skal må ha fast anlegg til slike løsninger ?Kontainerens utstyr og løfteskrev blir vedlikeholdt på lik linje med alt annet elektrisk utstyr ombord.

Spurt ${formatDate(1449325740)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.