Vi har et spørsmål vedørende inntakskabel.
Vi var på en befaring hos en kunde som skal bygge på huset 40m2. dagens inntakskabel fra netteier ligger der som tilbygget skal bygges. Vi ga kunden beskjed om at kabelen måtte legges om/byttes og at vi monterte et NEK399 skap utvendig, da det ikke var noe grunnmursskap fra tidligere.
Tilbygget skulle ha 5 nye kurser (vaskerom og bad) Vi fortalte kunde at overspenningsvern måtte benyttes som beskyttelse for installasjonen.
Så har vi dessverre et tilsyn (DLE) her som har fortalt kunden at det ikke er krav til overspenningsvern for den nye installasjonen, samt at han bare kan bygge rett over eksisterende kabel (kabel kunne bare legges nytt om det ble feil på den senere) Syn det er vanskelig når DLE gir slike råd til private kunder.
Har de rett i sine løsninger eller blir dette et brudd?
Løst
Vi ser enkelte krever at det skal være montert servicebryter foran utvendig screen, mens enkelte leverandører sier at dette ikke er behov og bare kan tilkobles direkte, det er ikke fare noen fare om strømmen er på ved mekanisk vedlikehold.
Hva er egentlig riktig svar her?
(leverandørene sier jo forskjellig på samme utstyret, antar dette skyldes at de ikke har peiling)
Løst
Har en kunde som påstår han har fått beskjed fra DSB at en schuko tilkoblet 10A kurs og jordfeilbryter type B er godkjent som ladepunkt hjemme. (han fikk montert dette av et installasjonsfirma i år)
Han har i rapport fra DLE fått beskjed om at han må montere elbillader (type 2)
I beskrivelsen dra DLE står det at utstyret ikke er tilpasset forutsatt bruk.
Han har bedt meg om å skrive at anlegget han er tillatt og at elbillader ikke er nødvendig. Da ønsker jeg å henvise til punktet hvor dette står i NEK400, men klarer ikke finne det. Noen som kan hjelpe?
Løst
I nye NEK700 er det beskrevet minimum 1 uttak TO (datautak) for alle rom inntil 10m2, og videre 1 uttak pr påbegynte 10m2. Dette er punkt som ofte anvendes for TV (som f.eks altiboks)
Hvordan skal vi forholde oss til NEK 400 punkt 823.537.101.5 (uttak for multimedia) vil dette bety at vi må montere uttak for dette ved hver plass det skal monteres TO (datauttak)?
At NEK700 beskriver så mange uttak er jo etter min mening helt overflødig, hva med TO på en bod eller gang, noen vil jo kanskje ha TV her også. Det burde virkelig kommet noen føringer om hvordan dette skal tolkes.
Løst
Hei
Har et prosjekt i et næringsbygg hvor det skal monteres en gasspeis. Føringsvei er gjort via vårt tavlerom og i underkant av kabelbro hele veien frem til peisen. Jeg tok nylig over dette prosjektet - etter at røret ble lagt.
Hvor finner jeg krav til avstand osv. for dette, må jeg da inn i NEK420? Har ikke denne tilgjengelig. Men "sunn fornuft" tilsier at denne ligger for nær vår installasjon - spesielt i tavlerommet.
Løst
Lurer på dette med kvalifikasjonskrav for Elkontrollør sertifisering. Ser at nemko skriver følgende krav:
Bestått eksamenFagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende(Elektroingeniør, master/bachelor, med relevant praktisk erfaring innen verifikasjon, feilsøking, service mv. kan tilfredsstille kravet til formell utdanning)Bekreftelse på minst 3 års praksisEgenerklæring om at foretaket søkeren er ansatt i eller tilknyttet, tilfredsstiller kravene i NEK 405-2 til inspeksjonsorganBilde til sertifikatetJeg har altså fagbrev gr.H (12 år) Teknisk Fagskole Elkraft, jobbet 2 år som saksbehandler og fagbrev gr.L (nylig tatt).
Kvalifiserer dermed for å gå opp til installatørprøven om 1 år, men kan altså ikke sertifisere meg til Elkontrollør før jeg har 3 års relevant praksis som elektriker? Mener jeg leste en plass at kravet til praksis falt bort med bachelor/fagskole, men stemmer det?
Løst
Forklaring:
Har en kunde som benytter seg av en trafo for å få 230v til en kontorbrakke der hvor tilførsel fra tavlerom kommer fra et TN-S-400 system.
Ute i kontorbrakken står det en underfordeling som er merket med IT-230.
Brakkeriggen har fått etablert lokal jordelektrode til denne UF.
Vi skulle gjøre en endring der hvor vi måtte åpne opp trafoen, da så vi at beskyttelsesleder fra både tilførselskabel (fra hovedfordeling) og kabel ut fra trafoen var koblet sammen.
Det er altså distribuert jord fra HF. og ut til UF.
Det er derfor logisk for oss at dette ville vært et TT-230.
Produsent hadde heller ikke noe god svar annet en at det ville vært fornuftig å kalle dette et TT
For å kunne gi lærlingen et trygt svar på dette så tenkte jeg å publisere et spørsmål her inne.
Spørsmålet er da:
Er dette et IT eller TT nett?
Hvordan er korrekt måte å utføre dette på slik at det kan forbli et IT nett (disneuter i trafo)?
Løst
På eit IT-nett kor elverket har lagt PFSP heilt inn til sikringsskap, er det mulig å benytte seg av regelen med klasse 2 og 30mA eller vil ikkje dette være relevant her kor stikkledninga som ikkje er dubbelisolert går rett i OV i hovedfordelinga?
Løst
NEK400:2018:
Har litt problemer med å tolke hva som er riktig i forhold til krav for belysning i sone 1 på bad.
Er kravet at belysningsarmatur skal være både IP44 og <=12VAC eller er det nok med en av delene?
Løst
Kjære forum :)
Har 2 caser angående overgangsmotstand som jeg håpte dere hadde noen synspunkter på.
1. Installasjon fra 90-tallet. Ra=400ohm, 60ohm med everksjord tilkoblet. Idmin 50mA, Idmaks 200mA. Det er i senere tid etatblert en hovedkurs til garasje 5m fra huset, PFSP med 100mA jfv. Vil denne hovedkursen utløse "nytt krav" til overgangsmotstand, og er det i tilfelle iht. idmaks = 250ohm eller 100ma jordfeilvern = 500ohm?
2. Installasjon fra 50-tallet. UZ-elementer. Idmin:250mA, Idmaks: 1000mA. Under øvrig arbeid på installasjonen ble det oppdaget at installasjonen ikke har fungerende jordelektrode (gammelt vannrør som er byttet til plast). Anmoder kunde om at dette må utbedres umiddelbart. Alt vil jo øke elsikkerhetsnivået betraktelig, men hva vil egentlig kravet til overgangsmotstand være her? For en Uc på 50V må en ned på 50ohm.
Som det står både i normguiden og montørhåndboka er vel ingen av disse casene mulig å tabellavlese? Vil tilføye at min erfaring med tabellavlesning kontra måling er et like stort sprik som Moxnes kontra Listhaug.
Løst