Hei!Jeg har fagbrev i Automasjon og har lysst til å utvide arbeidsområdet mitt. Snakket med den gamle læreren min fra Vg3 og fikk beskjed om å sjekke opp i kurs/opplæring for automatiker til gruppe L / lavstrøms sertifikat. Jeg finner ingen informasjon om dette på nett utenom å ta Vg2 Elenergi og ny "læretid".
kort fortalt:Noen som vet om hva som må gjøres for å få lov å koble 230v som automatiker?
Løst
Hei.
Tenkte å høre med dere med hva dere gjør i praksis.
Det skal byttes innmat i sikringsskap i ett borettslag bestående av 58 leiligheter.
Det står flere knivsikringer i kjeller på 250A med en stiger bestående av 3x35mm2 PN som dekker x.antall leiligheter. Anlegget er fordelt med enfase til hver leilighet. Hvor plasserer dere overspenningsvernet? Dersom det sittes ett overspeninngsvern for hver stiger er vi da dekket?, ser på dette som vanskelig iforhold til plass, gamle koblinger, hvem har ansvaret for å kontrollere att overspenningsvernet er inntakt etc.
Eg personlig tenker att det bør plasseres ett overspenningsvern ved hver OV for hver leilighet, men dette er en fordyrende løsning (58stk overspenningsvern) og kanskje unødvendig? Stigeren går inn på ett koblingstykke som går videre til 4skap og så videre til neste etasje osv. Hvordan blir dette normalt utført?
Hovedsikringene er UZ og 35A, dette er tanken å bytte til OV 2x32A, noen tanker rundt dette?
Løst
Hei
Et spørsmål til kravet i 823 vedrørende komfyrvakt.
Vi har et hus med platetopp i kjøkkenøy og skråtak. Høyde fra platetoppen til skråtaket blir 3 meter, og jeg finner ingen komfyrvakt som oppfyller kriteriene for å bli montert her, både med tanke på avstand til platetoppen, og vinkelen i taket.
Er det noen mulighet for å fravike kravet i NEK400 til komfyrvakt her? Elektromessig vil det jo ikke bli noe dårligere, men kravene i 823.421 vil jo allikevel ikke bli oppfylt.
Løst
Spørsmål til UPS forsynt fra flere strømkilder, hvor UPS ikke har egen skilletrafo og N-leder er dermed koblet sammen på main, bypass og utgang, Har lagd en skisse for å illustrere dette.
Er skissert løsning i henhold til kravene i NEK 400?Se følgende punkt, er det andre relevante krav til problemstilling?- 303.2.1.2- 551.2.302
Vil måling på Jordfeil sensor (EF CT) bli tilnærmet riktig?
Strømmen i N leder ved main forsyninger er opptil 3,5mA, men ved bypass vil strømmen i N-leder variere etter skjevlast UPS forbrukere, har derfor tenkt N-leder gjennom jordfeil sensor for bypass forsyning.
Det er to 400V tavler (SWB1 & SWB2) som forsyner egen distribusjonstavler og laster.
Link til skisse:https://wathne-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ole_wath_no/Eco2mlbRZwxJnNtIgiariu4BsYP-_zw64ke2UL84gwYP0Q?e=BzS0Ds
Løst
På boligkontroll ble det avdekket benyttet en del utstyr som var helt ukjent , hvorav vi ber om å få se dokumentasjon for utstyret, var vist vanskelig å få dokumentasjon, men fikk følgende tilsendt fra kunde: https://www.aliexpress.com/item/32859718098.html (brytere som var benyttet) Hvordan forholder andre seg til bruk av slikt utstyr, selv om de har et papir som sier at dette er CE-merket ??
Løst
Hei, kan noen forklare denne figuren?
https://www.semanticscholar.org/paper/Advances-in-High-Voltage-Engineering-Haddad-Warne/8b875d3aff99eaad544ea664b899f7e5221fbdaa/figure/199
Voltage and current records in the ionisation region, and R(t) derived from v(t)/i(t) (water content wc=3% and Vch?= 27 kV)
Løst
Hei
Jeg har flyttet inn i et nytt leilighetsprosjekt der de har plassert stikk for vaskemaskin og tørketrommel på +1.10 på høyre vegg . Vannkran står på langvegg slik at vaskemaskin kommer imellom vannkran og stikkontakter.
Når Vaskemaskin og tørketrommel står over hverandre er det vanskelig til og komme till stikkontaktene.
Jeg har reklamert på at stikk og vannkranen bør komme på samme side, Dvs venstre side.
Dette aviser de tvert.
Er der noen paragrafer som hjelper meg, slik at jeg kan reklamere på dette. De henviser bare at de har bygget Ihht regelverket.
( jeg finner litt her :NEK400-8-823 avsnitt 823.537.101.8, FEL§§1,12,16.universell utforming )
Med vennlig hilsen
Lars Lynghaug
Løst
Hei
I NEK400 står det at man skal minst bruke 1,5mm2 på det faste anlegget. For en del utstyr, for eksempel VVB, så er det vanlig å klippe støpselet og koble den til fast. Kabelen fra VVB er typisk 1,5mm2.
Mange lamper har 0,75 internt i seg, både de vanlige og nedhengte. De kobler vi fast til, som utstyr. Hva som er inne i utstyret trenger vi ikke å bry oss om.
Hvordan er det med for eksempel med lys som har 0,75 mm2 kabel med støpsel. Kan de kobles til fast? Eller må de gå over stikkontakt? Det kan være LED-panel til bruk i himling, eller LED-list under overskap kjøkken.
Noen lamper kan ha en plugg i den andre enden (slik det er på radio og barbermaskiner) eller at den er fast tilkoblet til driveren.
Løst
NEK 400 823.537.101.1
Det skal installeres minst 2 uttak pr. påbegynt 4m2 gulvareal
Når begynner man å telle antall uttak, fra 0 eller 4m2
Når rommet er 9m2, er kravet 4 eller 6 uttak
Løst
Under sluttkontrollen av en bolig så fikk vi målinger som viste utløserstrøm på over 30ma. Etter samtale med leverandøren av disse jordfeilautomatene så fikk vi dette svaret. Vi syntes at dette var merkelig da vi hele tiden har hatt 30ma som øvre grense.
Som nevnt før, husk at alle jordfeilautomater i dag er av type-A, ikke Type AC.
AC ble ulovlig en gang på starten av 2006 tallet.
I dag benyttes kun Type-A, og eurotester skal stilles deretter.
Husk alltid å spør om det når en installatør ringer og klager på dette, hør hva den er stilt på. Det er klassisk feil at de ikke vet hvordan de stiller inn instrumentet, som i denne saken.
Sier han AC, be han stille om på Type-A.
Type-A skal løse ut mellom 10,5 ? 42mA, i henhold til produksjonsnormen IEC-61009 som NEK:400 refererer til mange steder i Neken.
Det er også kun nevnt definisjonen «merkeutløsestrøm» i Nek:400, 30mA.
Merkeutløsestrøm betyr ikke nedre/øvre grense.
Uløserstrømmen til en Type-A jordfeilautomat skal være innenfor 10,5 ? 42mA
Merkeutløsestrøm betyr ikke nedre/øvre grense.
Uløserstrømmen til en Type-A jordfeilautomat skal være innenfor 10,5 ? 42mA
Er dette riktig?
Løst