Hei på anlegget her har vi TNS 400 V - anlegg og IT 230 v anlegg.
På begge anlegga har vi Bender Jordfeilovervaking .
På TNS 400v er det vel ikkje krav om Jordfeilovervaking. Men eg veit at tid. har dere sagt at det er å anbefale på denne typen anlegg med almenn bruk. Jordfeilbryter evt. med 100 ma.el 300ma.
På 400 v - anlegget vårt står det ein BENDER RCM SERIE 470. Kva er det mest gunstige å stille denne overvakingen på i ma.
På IT 230 V er det vel 30 ma. som er kravet.?
Løst
Hei
I en eldre enebolig skal jeg klargjøre til nytt kjøkken. Det har fra gammel av vært kjøkken her tidligere, men har i flere år vært brukt som soverom. 20A kurs til komfyr ligger klar i blindet veggboks.
Er det krav til komfyrvakt?
Løst
Holder på med rehab av sikringsskap. Anlegget er IT, men jeg har et overspenningsværn beregnet for TN. Gjør det noe å bruke denne på IT? eneste forskjell er at det står N på samleskinna som skal legges til jord.
Løst
Hei!
Er det greit å koble inn tilførsel på sikringen der det står Line i stedet for Load? tenkte å bruke en sikring for å gjøre sikringsrekke spenningsløs
Løst
Hei!Har en kunde som skal måle energibruk til lys i lokalene sine. Snakk om (minst) 3 lyskurser, blir muliggens styrt av impulsrele. Hva er da vanlig praksis for oppsett av måler(e)?
En måler pr. kurs?
En måler som måler alle lyskurser? Altså Vern->Måler->Vern.pr.kurs?
Og hvilken type måler blir ofte brukt? Har selv bare vært borti CVM-mini.
Løst
Vi utvikler elektrisk utsyr som er følsom for ESD.
Utvikling, produksjon og funksjonstesting blir derfor gjennomført på et ESD sikkert område som innebærer at alt av personell, arbeidspulter, sko, gulv og armlenke er koblet til husets PE (via ca 1MOhm).
Produktene vi lager er under utvikling og er åpne for berøring. Vi bruker følgende spenninger: 120, 230, 440, 690 VAC 50/60Hz avhengig av hvilke produkt vi lager.
Alle produkt blir også hi-pot testet til flere kVolt.
Hvordan gjennomføre spenningstester inne på et ESD område på en sikker og forsvarlig måte? Omtaler NEK 400 eller noen andre NEK / IEC standarder elektrisk sikkerhet og ESD beskyttelse?
Løst
Hei,
Jeg jobber med en beskrivelse der det kreves: "SELV NEK EN 61140 for elektro installasjoner på bomarmer"
Lyktene jeg monterer på bomarmen er 24V dc, med et strøm trekk på 0,27ah. (Alle koblinger i bomarmen gjøres med IP 68 kontakter, med et prefabrikert lednings nett fra produsent.)
Er jeg underlagt dette kravet, og i tilfelle hva "krever" dette kravet? -event, hva kan jeg "svare" ?
Mvh Dag Riise
Løst
Hei!
Har flere plasser lest av skjermen skal ikke kobles i felt-enden.
La oss si at vi er i et ex område.
Kabelen er skjermet med armering. Av ledninger har den L1, L2 og Screen.
I det sikre området kobler jeg skjermen (kabelens armering) til PE.
Ute i felt går kabelen til et pt-100 element. L1 og L2 kobler jeg til termineringsblokkene. Screen lar jeg flyte.
Pt-100 elementet har en gjennomføringsgland der kabelens skjerm kan termineres.
Skal jeg da ikke koble kabelens skjerm til glanden?
Løst
god dag godt folk.
Leser til examen og driver litt eksamens trening. Oppgaven lyder slik .
EXAMENS oppgave : fornøyelses park
En fornøyelses park har feil på spøkelses toget. Flere av de elektrisk dukkene, Automata Mechanica Arcana beveger seg med uprogrammerte funksjoner og gjester har melder inn å bli fysisk skadet. I tillegg stopper spøkelsestoget midt inni den dypeste delen av tunellen. Der hvor bøddelen skal halshugge en demon fra helvete . Der har også lyset tendens til å slå seg av og på, uten grunn .
Flere gjester har blitt meldt savnet på stedet og politiet gjør tekniske og taktiske undersøkelser. Ditt firma har blitt kontaktet for å få spøkelsestoge tilbake i drift. Dokumentasjon av utbedringene skal leveres til havarikommisjonen og påtalemyndigheter. Prosjektleder er syk og du blir send ut alene, uten bistand . Forklar hvordan du går frem . God fornøyelse !
Er det riktig av meg å bruke NEK740 på denne ?
Løst
Hei. Borettslaget til broren min har fått et avvik fra et utførende el-kontroll firma som sier "Hovedkurser ikke dobbelisolert/klasse 2"
Gjelder 3x25mm Pfsp Al stiger fra Hovedtavle. Tilkoblet C32 automasikring IT nett. Bygget ca 2010.
I anleggsdokumentasjonen står det et jordelektrode er cu-wire. Hvordan kan det skrives avvik på dette? Jeg mener bevisbyrden her ligger hos de som skriver avviket? De bør vel legge frem "bevis" på at jordingen er for dårlig og trafoen for stor til kunne holde berøringsspenningen under 50 V?
Løst